    Guten Tag!

    Wir möchten nächstes Jahrt ein Einfamilienhaus in Massivbauweise bauen (120-140m²) und favorisieren eine Wärmepumpe die an Erdwärme-Flächenkollektoren angeschlossen ist. (Wasser/Sole)
    Was sollte man bei der Verlegung der Flächenkollektoren beachten?
    Darf die Fläche in der man die Kollektoren verlegt 300m vom Haus entfernt sein?


    Vielen Dank schonmal für die Antworten!
    Daniel
     
  2. #2 planfix, 18.10.2007
    planfix

    planfix Gast

    die Grundfrage ist:
    Kommt eine Direktverdampfung = Kupferkollektoren mit PVC Ummantelung oder eine Soleanlage mit Kunststoffkollektoren?
    Zu den Solekollektoren kann ich kein Bild beisteuern, weil ich nur noch DV Anlagen empfehle.

    So sieht ein DV Kollektorkreis aus.
    [​IMG]
    Am rechten Rand des Bildes erkennt man die Zusammenführung mit den anderen Kreisen.
    Die Kreislängen müssen auf einander abgestimmt sein. Dies sollte auf jedenfall ein Fachmann dimensionieren.
    Nach der DIN 8901 werden die Kollektoren bis max. 1,50m tief verlegt und sind genehmigungsfrei.
    Soleanlagen haben den Nachteil, dass eine größere Fläche benötigt wird als bei DV WP. Außerdem kommen die Kollektoren auch nicht billiger als bei der DV WP. Dafür hat die Sole WP auch noch höhrere Betriebskosten. Also die Entscheidung mit der Sole noch einmal überdenken und vielleicht einen Kälte- Klima- Fachbetrieb nach einer DV WP anfragen. Adressen hierzu gibts beim BWP. Heizungsbaufirmen werden diese meist Anlagen nicht installieren, es sei denn Sie lassen die Anlage vom WP Hersteller befüllen und in Betrieb nehmen.
     
Thema: Verlegung von Erdwärme-Flächenkollektoren
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. erdwärme flächenkollektoren kosten www.bauexpertenforum.de

Die Seite wird geladen...

Verlegung von Erdwärme-Flächenkollektoren - Ähnliche Themen

  1. Verlegung von Feinsteinzeugplatten

    Verlegung von Feinsteinzeugplatten: Hallo! Ich würde gerne - sobald es wieder etwas wärmer wird - meine Feinsteinzeugplatten (60x60) auf Splitt verlegen. Dazu habe ich 2 Fragen: 1)...
  2. Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?

    Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?: Hallo, unser Terrassenbeläge ist zu einem Drittel gelegt. Der Splitt ist komplett aufgetragen. Jetzt schneit, taut und friert es. Die Sockelwand...
  3. Optimale Lösung für die Verlegung von HDF-Designböden auf alter Holzdielung

    Optimale Lösung für die Verlegung von HDF-Designböden auf alter Holzdielung: Hallo liebe Experten, ich bin bei der Auswahl eines Bodenbelags für meine Renovierung und habe mich auf einen Design-/Laminatboden mit HDF-Träger...
  4. 2cm Feinsteinplatten verlegen

    2cm Feinsteinplatten verlegen: Hallo Zusammen! Ich möchte 2cm Terassenplatten aus Feinstein verlegen. Grösse 120cm mal 60 cm. Wer hat damit Erfahrung? Unser Handwerker...
  5. Feinsteinplatten für Terrasse, gebundene Verlegung mit offenen Fugen ja/nein

    Feinsteinplatten für Terrasse, gebundene Verlegung mit offenen Fugen ja/nein: Hallo! Wir haben eben unsere Terrasse mit 2cm Feinsteinplattenverlegt, 1/3 Verband. Aufbau: Betonfundament im Gefälle zum Garten - 3% Grober...