Weiße Wanne laut GU nach Gerichtsurteil nicht mehr zulässig

Diskutiere Weiße Wanne laut GU nach Gerichtsurteil nicht mehr zulässig im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Wir planen gerade den Neubau eines DH 13x13m Gesamtgröße. Das Haus steht am Hang, die Straßenseite / Eingangsseite ist niedriger, über die Länge...

  1. #1 KundFHof, 09.05.2020
    KundFHof

    KundFHof

    Dabei seit:
    09.05.2020
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Wir planen gerade den Neubau eines DH 13x13m Gesamtgröße. Das Haus steht am Hang, die Straßenseite / Eingangsseite ist niedriger, über die Länge das Grundstücks sind es 5 Meter Gefälle.
    Der Keller zu Straße ist nur circa 80cm in den Boden versenkt, Richtung Garten (Wohnzimmer) ist der Keller komplett im Erdreich.
    In unserer Angebots-BLB stand Keller als "Weiße Wann" drin in der nun finalen BLB / Angebot steht der Keller als Betonfertigteikeller drin. Die Aussage war sein Rechtsanwalt ihn darauf aufmerksam gemacht hat das es vor kurze ein neuen Gerichtsurteil gab und er unseren Keller nicht mehr als "Weiße Wanne" bezeichnen kann das wir straßenseitig eine Nebeneingangstür und große oberirdische Fenster haben.
    Die Beschreibung der Kellerbestandteile (Bodenplatte, Entwässerung, Außenwand, etc.) sind identisch geblieben.

    Kann mir darüber jemand Auskunft geben? Werden wir über Ohr gehauen? Gab es vor kurzem so ein Urteil (habe mit Google nichts gefunden)? Ist das unrelevant wie der Keller benannt wird und kommt es lediglich darauf an wie er gebaut ist?
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.128
    Zustimmungen:
    1.171
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo,
    Weisse-Wanne ist nur die Bezeichnung des zu erstellendes Kellerobjekt aus Beton der keine weitere Abdichtungsmassnahmen benötigt.

    mit Betonfertigkeller ist aber auch nicht festgelegt nach welchen Lastfall abgedichtet wird.

    Er soll sich genau festlegen was er nun liefert
     
  3. #3 KundFHof, 09.05.2020
    KundFHof

    KundFHof

    Dabei seit:
    09.05.2020
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke für deine Antwort. Zum Thema Abdichtung habe ich folgendes gefunden: Abdichtung: System Pentaflex oder glw.

    Das sind die Informationen in der BLB - sind diese ausreichend?

    Bodenplatte:
    Herstellung einer Bodenplatte für einen Keller gem. Statik und EnEV mit unterseitiger Perimeterdämmung, Folie als Trennlage, Beton, Bewehrung und umlaufendem Fugenband, Fugenband: System Pentaflex oder glw.

    Funktionspotenzialausgleich:
    Verzinktes Erdungsband als geschlossener Ring innerhalb der Bodenplatte auf der unteren Bewehrung. 2-Stück Edelstahl Anschlussfahnen aus der Fundamentplatte in den Arbeitsraum zum Anschluss einer zusätzlichen bauseitigen Erdung. Erdbandfahne aus Edelstahl aus der
    Fundamentplatte in den Innenbereich.

    KG-Entwässerung:
    1-Stück Doppelmuffe mit Wassersperre bis Ø 200 mm gem. Planung. Lieferung einer vom Bauamt geforderten Mehrsparteneinführung erfolgt bauseits. Der Einbau erfolgt durch den Auftragnehmer.

    KG-Außenwand:
    Stahlbetonfertigteilaußenwand gem. Statik und Wärmeschutzberechnung mit schalungsglatten Sichtflächen, bestehend aus einer bewehrten Außen- und Innenschale. Der Zwischenraum wird mit einem wasserundurchlässigen Beton verfüllt. Fabrikat: Romey oder glw., Abdichtung: System Pentaflex oder glw.
     
  4. #4 Fabian Weber, 09.05.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.146
    Zustimmungen:
    5.857
    Er soll nach WU-Richtlinie einen Keller als WU-Konstruktion herstellen inkl. WU-Konzept nach Lastfall und Nutzungsklasse.
     
    simon84 gefällt das.
  5. #5 KundFHof, 09.05.2020
    KundFHof

    KundFHof

    Dabei seit:
    09.05.2020
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Was genau müsste dann in der BLB stehen? Gibt es hierfür Standard Anforderungen die (schriftlich) enthalten sein müssen?

    Ich nehme an der Text den ich rein kopiert habe reicht entsprechend nicht aus?
     
  6. #6 Fabian Weber, 09.05.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.146
    Zustimmungen:
    5.857
    In Deiner BLB steht nicht, wie der Keller im ganzen abgedichtet wird. Die Pentaflex sind ja nur die Fugenbleche.

    Aber was ist mit dem Beton an sich? Ist der jetzt dicht, wie wird das sichergestellt?

    Bestenfalls müsste in der BLB stehen, dass der Keller inkl. Bodenplatte als WU-Konstruktion ausgeführt wird.

    Weiße Wanne war ja sowieso keine richtige Fachbezeichnung.

    Ein WU-Konzept wird aber bei EFH von Baufirmen fast nie erstellt, da werden die üblichen Standards genommen, was auch vollkommen ok. ist.

    Ich glaube sein Anwalt hat Ihn da etwas verunsichert, Du wirst schon einen dichten Keller bekommen.
     
  7. #7 Fabian Weber, 09.05.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.146
    Zustimmungen:
    5.857
    Denk dran die Mehrsparteneinführung rechtzeitig zu besorgen, das macht nicht er.
     
  8. #8 KundFHof, 09.05.2020
    KundFHof

    KundFHof

    Dabei seit:
    09.05.2020
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Stimmt. Wo kann ich die am besten besorgen, hast du einen Tipp?
     
  9. #9 Surfer88, 10.05.2020
    Surfer88

    Surfer88

    Dabei seit:
    17.12.2018
    Beiträge:
    1.096
    Zustimmungen:
    463

    Oder ein Lebenlang Probleme weil halt doch nicht dicht aber nach Blb geliefert.....
    Teufel steckt im Detail !
    Spätestens vor gericht schaut man dann blöd aus der wäsche.
    Pocht auf explizite wortwahlen, keine wischiwaschi

    Lg
     
    Fabian Weber gefällt das.
Thema:

Weiße Wanne laut GU nach Gerichtsurteil nicht mehr zulässig

Die Seite wird geladen...

Weiße Wanne laut GU nach Gerichtsurteil nicht mehr zulässig - Ähnliche Themen

  1. Weisse Wanne an Ecken neu abdichten

    Weisse Wanne an Ecken neu abdichten: Hallo an alle Experten hier im Forum. Bin neu hier und hoffe das ich in Zukunft Hilfe und gute Ratschläge hier finde. Wir haben bei unserem Haus...
  2. Weiße Wanne bei Kellerbau?

    Weiße Wanne bei Kellerbau?: Hi zusammen, uns beschäftigt bei unserem HausbauProjekt die Frage, ob wir "weiße Wanne" also spricht mit WU-Beton den Keller ausführen lassen...
  3. Weisse Wanne - Elektroosmose

    Weisse Wanne - Elektroosmose: Hallo zusammen, Wir haben ein Problem mit unserem Keller. Dieser ist als weisse Wanne (Jahr 2020) gebaut worden, leider tritt an mehreren...
  4. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk

    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  5. (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?

    (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?: Hallo, wir sanieren einen Altbau aus den 60ern in NRW. Zurzeit befassen wir uns mit dem feuchten Keller. Zu Anfang war der Plan, das Gebäude...