Zirkulation funktioniert nicht

Diskutiere Zirkulation funktioniert nicht im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Letztes Jahr wurde unser Haus kernsaniert. Dabei wurden die Wasserleitungen erneuert und eine Zirkulationsleitung eingebaut. Kaltwasser...

  1. #1 Kernsanierung14, 21.02.2015
    Kernsanierung14

    Kernsanierung14

    Dabei seit:
    21.02.2015
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Dortmund
    Hallo!
    Letztes Jahr wurde unser Haus kernsaniert.
    Dabei wurden die Wasserleitungen erneuert und eine Zirkulationsleitung eingebaut.
    Kaltwasser (KW), Warmwasser (WW) und Zirkulation (ZL) gehen vom Heizungskeller aus, werden kurz dahinter in einem Abzweig nach oben geführt (Versorgung Küche/Gäste-WC EG und OG) und gehen an anderer Stelle vom Keller aus bis zum DG zur Versorgung der Bäder nach oben.
    Es gibt einen 800 Liter Speicher, der über die Ölheizung und über Solarthermie gespeist wird.
    Der Speicher hat keinen Anschluss für die Zirkulationsleitung, also endet diese an der WW-Leitung, die vom Speicher kommt. Die Zikulationspumpe ist in der ZL kurz vor dieser Einmündung eingebaut, danach in der WW-Leitung kommt ein Absperrhahn und ein Brauchwassermischventil.

    Es dauert im Erdgeschoss ca. 10 Liter, bis überhaupt etwas Wärme voll aufgedrehten Warmwasser zu spüren ist - das sind dann schon 2-3 Minuten.
    Dabei spielt es keine Rolle, ob die Zirkulationspumpe an ist oder nicht. Allerdings kommt dann nicht unbedingt durchgehend heißes Wasser, sondern es fühlt sich eher lauwarm an, als ob bei voll aufgedrehtem Warmwasser noch kaltes Wasser beigemischt würde. Erst nach einigen Minuten wird es dann richtig heiß.

    Schaltet man die Zirkulationspumpe ein, verteilt sich überhaupt kein warmes Wasser in der WW oder der ZL-Leitung. Man spürt das sowohl im Heizungskeller an den Rohren, als auch auf dem Dachboden, wo eine Verbindung zwischen WW und ZL offen liegt.
    Die Zirkulationsleitung und -pumpe ist also ohne Funktion. Oder schlimmer: dieses oben beschriebene Beimischen von kaltem Wasser macht mich stutzig, ob die Hydraulik überhaupt richtig funktioniert.

    Der Heizungsbauer ist ratlos. Pumpe wurde schon ausgetauscht, im DG ein Entlüfter gesetzt. Ohne Auswirkung.

    Da die Funktion während der Bauphase nicht getestet wurde, sind die Bäder jetzt alle fertig und es funktioniert nicht.

    Hat jemand bitte einen Hinweis darauf, woran es liegen könnte?
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Ja: Am Planer.
    So kann das nicht funktionieren!
    Wer denkt sich solch einen Unfug aus?
     
  3. #3 Kernsanierung14, 21.02.2015
    Kernsanierung14

    Kernsanierung14

    Dabei seit:
    21.02.2015
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Dortmund
    Hallo Julius,
    was ist denn bitte noch zu retten, bzw. was müsste geändert werden?
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    17
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Also, entweder Deine Beschreibung der Einbausituation ist falsch, oder aber Dein Heizungsbauer ist nicht ratlos sondern schlichtweg dämlich. Ich würde sogar in Frage stellen, ob das wirklich ein Heizungsbauer war, denn das sind Grundlagen die jeder der in diesem Gewerk zuhause ist beherrschen sollte. Wenn er bei den paar Leitungen schon den Überblick verliert, dann soll er mal ein Hydraulikschema zeichnen. Spätestens dann müsste er sehen was falsch ist, oder er wartet vergeblich auf eine göttliche Eingebung, dann wäre es an der Zeit jemanden zu holen der Ahnung hat.

    Was der Entlüfter soll erschließt sich mir nicht.
    Normalerweise verfügen alle Speicher über mehrere Anschlussmöglichkeiten die man nutzen kann, und falls das doch nicht möglich ist, dann muss man eben über die KW Leitung zirkulieren. Das ist der Preis den man dafür zahlt, dass man bei der Auswahl des WW Speichers geschlafen hat. Ist ein Brauchwassermischer installiert, dann wäre das zu berücksichtigen damit der später noch funktioniert. Rückschlagklappen etc. nicht vergessen.

    Werden WW und Zirk.Leitungen aufgeteilt, dann muss man die hydraulischen Verhältnisse im Auge behalten, da das sonst ohne zusätzliche Maßnahmen (Abgleichmöglichkeit oder getrennte Pumpen) nicht zufriedenstellend funktioniert.

    Fazit: Kein unlösbares Problem.
     
  5. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    16.05.2008
    Beiträge:
    86
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrofachmann
    Ort:
    irgendwo in NRW
    gelöscht
     
  6. #6 Kernsanierung14, 21.02.2015
    Kernsanierung14

    Kernsanierung14

    Dabei seit:
    21.02.2015
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Dortmund
    Der Anschluss an den Speicher an die KW-Leitung soll geändert werden, der Installateur war gerade da.
    Es ist ein Schichtspeicher, unten heizt die Solarthermie, oben der Ölkessel, die Heizspirale für die Warmwasserbereitung ist oben eingehängt.

    Das Zirkulieren über die KW-Leitung ist wohl nicht so gut für die Temperaturverhältnisse im Speicher, habe ich gelesen.

    Dann kommt es wohl noch mehr darauf an, die Zirkulationspumpe nicht nur über die Zeit, sondern auch über die Temperatur zu steuern.
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    17
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das meinte ich mit "den Preis muss man zahlen wenn man bei der Auswahl des WW Speichers geschlafen hat".
     
  8. #8 Kernsanierung14, 21.02.2015
    Kernsanierung14

    Kernsanierung14

    Dabei seit:
    21.02.2015
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Dortmund
    Aber ist das denn so schlimm, wenn man die Zirkulationspumpe temperaturgesteuert laufen lässt?

    Warmwasser lasse ich zur Zeit auf 45 Grad erwärmen, mit 1 Mal pro Woche Legionellenschutz.
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    17
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Was hat das mit der Temperatursteuerung zu tun? Die kann bestenfalls die Einschaltzeiten optimieren, aber bei jedem Start wird der Speicher durchgemischt, was die Verluste erhöht und die Solarerträge reduziert.
     
  10. #10 Achim Kaiser, 21.02.2015
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    9
    "Kalt" zu zirkulieren ist wohl nicht so gut für die Temperaturverhältnisse in den Warmwasserleitungen - hab ich auch mal gelesen.
    Ich glaube genau das hast du als "Problem" festgestellt ...

    Folglich wird wohl nichts anderes übrigbleiben als zum Temperaturnachschub die Brühe nochmals durch den Puffer zu schicken.
    Sonst bleibts halt weiterhin kalt in der Warmwasserleitung mit Zirkulationssystem.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  11. #11 Kernsanierung14, 21.02.2015
    Kernsanierung14

    Kernsanierung14

    Dabei seit:
    21.02.2015
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Dortmund
    Es handelt sich um einen Heizwasserspeicher mit einer Heizspirale für Warmwasser, nicht um einen Warmwasserspeicher.
    Wirkt sich da die Strömung auch so aus, wenn nur ein paar Grad kühleres Wasser aus der Zirkulationsleitung durchläuft?
     
  12. #12 Achim Kaiser, 21.02.2015
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    9
    Denk einfach mal drüber nach woher die Wärme kommt die die Leitungen als Verluste produzieren ...
    Dann denk drüber nach wieviele Anschlussmöglichkeiten die WW-Heizspirale bietet ...

    Ich wette du kommst auf die Lösung da es nur 2 Möglichkeiten gibt und du nun festgestellt hast dass die eine davon nicht funktioniert ...

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    17
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Na dann ist es ja noch einfacher. Es kann zwar zu einer Durchmischung kommen, weil der WT dann quasi "rückwärts" funktioniert, aber mangels Strömung im Speicher wird sich das in Grenzen halten. Wenn dann noch die WT sinnvoll angeordnet sind, bleibt auch noch ein bisschen was an kaltem Wasser übrig für die Solaranlage.
     
  14. #14 Kernsanierung14, 21.02.2015
    Kernsanierung14

    Kernsanierung14

    Dabei seit:
    21.02.2015
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Dortmund
    @R.B. Danke für die Infos, war hilfreich und beruhigend.

    @ Kaiser Nichts zu danken für die belehrenden Bemerkungen. Sind Sie Lehrer oder Oberlehrer oder Meister Ihres Fachs.
     
  15. #15 Schmitt, 21.02.2015
    Zuletzt bearbeitet: 21.02.2015
    Schmitt

    Schmitt

    Dabei seit:
    29.07.2007
    Beiträge:
    250
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister + Techniker
    Ort:
    Bietigheim/Baden
    Benutzertitelzusatz:
    mfG. Schmitt
    Anschluss mit integrierter Zirkulation.

    Dann handelt es sich wahrscheinlich um einen Pufferspeicher, evtl. diese Ausführung.


    [​IMG]

    Bei diesem Warmwasser Anschluss ist durch eine Sonderformstück (T - Stück) im Innern des Wärmetauscher Rohres eine Wellrohrleitung ca. DN 15 von 950 mm eingeführt durch die die Zirkulation sichergestellt wird.

    Zur Zeit bearbeite ich ein Schadensgutachten bei dem der Heizungsbauer, wahrscheinlich in Unkenntnis der Technik, das Sonderformstück demontiert hat und dabei das Wellrohr abgerissen ist so, dass noch ca. 650 mm im Innern des Wärmetauscher Rohres festsitzen und nicht mehr entfernt werden können.

    Sollte jemand eine Lösung haben, bitte her damit.


    MfG. Schmitt
     
  16. #16 Achim Kaiser, 21.02.2015
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    9
    Das dürfte es dann wohl gewesen sein wenn das Einschubwellrohr gewaltsam abgerissen wurde.
    In dem Fall hat es sich wohl so verkeilt dass es nicht mehr lösbar sein wird ohne das größere Wellrohr zu beschädigen.

    Da hilft wohl nur ein Austausch des Speichers ....

    Welche Wasserhärte ist denn in der Anlage vorhanden ?
    Es könnte gut sein, dass der geringe Spalt der Zirkulation durch Verkalkung geschlossen wurde und deswegen das Einschubrohr nicht mehr zu bewegen war ---> Exodus.

    Der Grund warum ich solche Zirkulationskonstruktionen nicht verbaue ... Schadensrisiko wesentlich zu hoch.

    Ergänzende Frage :
    Warum wurde das T-Stück demontiert ?
    Grundlos fummelt da ja wohl keiner rum.
    Waren Funktionsstörungen vorhanden ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  17. #17 Kernsanierung14, 21.02.2015
    Kernsanierung14

    Kernsanierung14

    Dabei seit:
    21.02.2015
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Dortmund
    Es handelt sich um einen Phoenix UPK800/FW, Kalt- und Warmwasseranschlüsse sind oben im Deckel, einen Einschub für Zirkulation wie beschrieben gibt es ausdrücklich nicht, in der Gebrauchsanweisung steht, dass Zirkulation Luxus ist, den man vermeiden sollte, und wenn es denn unbedingt sein müsste, dann soll die Zirkulation an Kaltwasser angeschlossen werden.
    http://www.sonnenwaermeag.de/images/pdf/db/DB_UPK_FW_2WT.pdf

    Warum der Installateur die oben beschriebene, wirkungslose Installation wählte, geht aus der Gebrauchsanweisung des Speichers hervor, in der ein vielleicht missverständliches Schaubild steht. Aber nächsten Freitag ist die Nachbesserung, dann müsste es funktionieren.
     
Thema: Zirkulation funktioniert nicht
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. zirkulation warmwasser funktioniert nicht

    ,
  2. Zirkulation funktioniert nicht

    ,
  3. zirkulationsleitung funktioniert nicht

    ,
  4. zirkulationspumpe funktioniert nicht,
  5. zirkulation Warmwasser an Kaltwasser versehentlich angeschlossen,
  6. ww zirkulation fjntioniert nicht,
  7. schnellentlüfter in zirkulationsleitung,
  8. zurkzlation funktioniert nicht,
  9. trotz zirkulationspumpe kaltes wasser,
  10. zirkulationspumpe am Speicher anschließen,
  11. zirkulations funktioniert nicht,
  12. heizung zirkulation funktioniert nicht,
  13. boiler zirkuliert nicht,
  14. brauchwassermischer Zirkulationspumpe Anschluss Speicher,
  15. zirkulation funktioniert nicht wohnblock,
  16. zirkulationspumpe kein warmes wasser vom warmwasserspeicher,
  17. zirkulation dauert Mangel,
  18. zirkulationsleitung an boiler schema,
  19. kaltwasser ans warmwasser anschluss,
  20. zirkulationspumpe geht nicht
Die Seite wird geladen...

Zirkulation funktioniert nicht - Ähnliche Themen

  1. Zirkulation im Wasserspeicher

    Zirkulation im Wasserspeicher: Liebes Forum! Ich habe einen 300l Warmwasserboiler welche im untern Bereich durch einen Wärmepumpen-Wärmetauscher erwärmt wird. Ausserdem gibt es...
  2. Zirkulation degradiert und versagt regelmäßig alle 0,5 bis 1,5 Jahre

    Zirkulation degradiert und versagt regelmäßig alle 0,5 bis 1,5 Jahre: Hallo, dies ist ein 5 Jahre junges Mehrfamilienhaus mit 5 Parteien auf 3 Wohn-Etagen plus Keller und 3 Trinkwasser-Strängen dieses länglichen...
  3. Warmwasser-Zirkulation - Funktioniert das?

    Warmwasser-Zirkulation - Funktioniert das?: Hallo, anbei das Schema wie bei mir die Wasserleitungen gelegt wurden (Neubau). - Zuleitung Warmwasser (rote Linie) mit 26x3 Verbundrohr -...
  4. Neubau: Zirkulation funktioniert nicht. Welcher Einbehalt angemessen?

    Neubau: Zirkulation funktioniert nicht. Welcher Einbehalt angemessen?: Hallo, wir haben eine DHH gebaut (KG, EG, OG, DG). Trinkwasser mit Zirkulation. Allerdings: auch bei laufender Zirkulationspumpe und...
  5. WW Zirkulation funktioniert nicht richtig

    WW Zirkulation funktioniert nicht richtig: Hallo Leute, wir haben im Jahr 2005 neu gebaut. Die Heizungs und Wasser Installation habe ich zusammen mit einem Installteur gemacht. Ich...