Zulassung Spühlkasten in Bezug auf Leitungslänge

Diskutiere Zulassung Spühlkasten in Bezug auf Leitungslänge im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, gibt es für Spühlkästen eine Zulassung die Bezug nimmt auf Leitungslänge und Füllmenge? Also ist ein 6l Spühlkasten bei einer...

  1. #1 JuergenH, 28.02.2013
    JuergenH

    JuergenH

    Dabei seit:
    22.07.2008
    Beiträge:
    43
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    SÜDEN
    Hallo Forum,

    gibt es für Spühlkästen eine Zulassung die Bezug nimmt auf
    Leitungslänge und Füllmenge?

    Also ist ein 6l Spühlkasten bei einer Leitungslänge von ca. 13m
    zulässig.
    Oder kann man das so nicht sagen.

    Danke
    Jürgen
     
  2. #2 Achim Kaiser, 28.02.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    9
    Welche Leitungslänge ist gemeint ?
    Wasserversorgung oder Abwasser ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  3. #3 JuergenH, 28.02.2013
    JuergenH

    JuergenH

    Dabei seit:
    22.07.2008
    Beiträge:
    43
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    SÜDEN
    Abwasser, also das was hinter der Kloschüssel kommt.
    Quasi zwischen Spühlung und Kanal (Staße)
     
  4. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was für eine DN?
     
  5. #5 JuergenH, 28.02.2013
    JuergenH

    JuergenH

    Dabei seit:
    22.07.2008
    Beiträge:
    43
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    SÜDEN
    DN 100 unterhalb der Bodenplatte, dann Aufweitung auf DN 150.
     
  6. #6 Achim Kaiser, 28.02.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    9
    Grenzen nach DIN 12086 :

    Einzelanschlußleitung unbelüftet : max. Leitungslänge 4 m, 3 Umlenkungen 90° plus Objektanschlussbogen, max. Höhendifferenz 1 m

    Einzelanschlußleitung belüftet : max. Leitungslänge 10 m, Umlenkungen keine Einschränkungen, max. Höhendifferenz 3 m

    Die Nennweite bei 6 l Spülung ist als DN 90 definiert.

    Für Sammelanschlußleitungen gelten dann nochmal andere Werte.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
Thema:

Zulassung Spühlkasten in Bezug auf Leitungslänge

Die Seite wird geladen...

Zulassung Spühlkasten in Bezug auf Leitungslänge - Ähnliche Themen

  1. Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?

    Sockelabdichtung der Bodenplatte mit Delta Softflexx Folie ohne vorherige Abdichtung zulässig?: Moin, wir bauen gemeinsam mit einem größeren GU ein EFH. Bezüglich der Frage wie der Sockel abgedichtet werden soll; sind Baubegleiter und GU...
  2. Wohnungseingangstür Kürzung zulässig?

    Wohnungseingangstür Kürzung zulässig?: Hallo liebe Community, ich habe ein Thema was mich gerade beschäftigt. Ein Fliesenleger hat während des Verlegens neuer Fliesen in unserer Altbau...
  3. Fläche versiegeln: GRZ / Zulässig oder Alternative?

    Fläche versiegeln: GRZ / Zulässig oder Alternative?: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei den Außenbereich eines Neubaus zu planen und da ist die Frage aufgekommen, ob unsere Planung zulässig ist....
  4. Stegleitungen am Kaminschacht zulässig?

    Stegleitungen am Kaminschacht zulässig?: Hallo zusammen, Dürfen die Stegleitungen im Putz des Kaminschachtes verlegt werden?
  5. Zulässige Grundfläche bei Teilung, absolute qm-Zahl in B-Plan

    Zulässige Grundfläche bei Teilung, absolute qm-Zahl in B-Plan: Hallo, ich habe folgende Frage: Für ein Grundstück besteht ein B-Plan. Für das Gebiet in dem sich das Grundstück befindet ist keine prozentuale...