Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 42

Spannungsabfall bei Zuschalten von hoher Last - Neubau

Diskutiere Spannungsabfall bei Zuschalten von hoher Last - Neubau im Forum Elektro 1 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    03.2007
    Ort
    BaWü
    Beruf
    Programmierer
    Beiträge
    8

    Spannungsabfall bei Zuschalten von hoher Last - Neubau

    Hallo!
    Es gibt zwar schon einen Beitrag zu dieser Thematik, aber dort wird unser Fall nicht ausreichend umzingelt. Deshalb hier eine neue Fragestellung:
    In unserem Neubau wird bei Zuschalten von einem stärkeren Verbraucher (Wasserkocher, Staubsauger, Kühlschrank o.ä.) das Licht, welches im gleichen Raum eingeschaltet ist, dunkler, und bleibt gleichmäßig dunkler, bis ma nden Verbraucher wieder abschaltet. Dann ist das Licht wieder normal hell. Der Effekt ist in allen Räumen zu beobachten. Der Hauselektriker hat die Klemmen bereits überprüft, alles i.O.. Wir sind alle zusammen mit unserem Verbraucher (2kW Wasserkocher) auch in die benachbarten Häuser des Neubaugebietes gezogen und haben in den 3 Häusern, in die wir rein kamen, den gleichen Effekt beobachten können. D.h. es handelt sich um einen übergreifenden Effekt, der sich wahrscheinlich auf das ganze Neubaugebiet erstreckt.
    Wir haben in der Küche nun in der Steckdose einen Spannungsabfall von 6V beim Einschalten des Wasserkochers gemessen, runter von 231V. Wenn wir noch einen Haartrockner und einen Toaster zuschalten, schaffen wir es runter bis auf 220V. Ich habe gehört, dass ein normaler Kunde mit etwa 15kW veranschlagt wird, die er ziehen dürfen soll, bevor ihm das Netz aus der Toleranz rutscht (ist das richtig?). Wenn wir noch unsere anderen höheren Lasten zuschalten, bis wir die 15kW erreichen, dann sind wir definitiv bei -10%von der Sollspannung.
    Wenn wir die Grundlagen der Elektrik noch erinnern, kann man aus dem Spannungsfall von 6V bei Last 2kW von einem Widerstand seitens der Netzversorgung von etwa 0,6-0,7 Ohm (z.B. an der Trafostation unten an der Straße oder an unserer Verzweigung in unsere RH-Reihe) ausgehen. Ist das nicht ein bisschen viel? Sogar der Energieberater des Versorgers sagte, dass eigentlich "kein Spannungsabfall bei einem 2kW Verbraucher" vorkommen sollte, zumindest nicht in einem Neubau.
    Fragen nun: Gibt es irgendwelche Sollwerte für den am Haus anliegenden "Eingangswiderstand"? Ist ein Spannungsfall von 6V bei einer Last von 2kW überhaupt akzeptabel?
    Bin für alle Anregungen offen,
    danke M.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Spannungsabfall bei Zuschalten von hoher Last - Neubau

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325

    Bevor...

    Sie sich groß mit dem EVU anlegen, lassen Sie erstmal IHRE E- Installation im Hause auf Querschnitte und Auslegung hin prüfen.
    Wer sagt denn, daß die Installation Ihrer Nachbarn nicht die gleichen Fehler hat wie Ihre.

    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Hallo,

    ich würde auch zuletzt an den Versorger denken, denn bei einem 2kW Verbraucher wird sich das im Versorgernetz nicht bemerkbar machen.

    Überlege mal, wie oft in Eurer Siedlung solche "Kleinverbraucher" ein- und ausgeschaltet werden. Da müßte die Beleuchtung in der kompletten Siedlung permanent flackern wenn man das auf das Netz des Versorgers schieben möchte.

    Jetzt stellt sich also die Frage, wo wurde die Spannungsschwankung gemessen? Am HAK? Oder vielleicht doch an einer Steckdose..
    Und womit wurde gemessen? Was für eine Netzform? Wurden Schleifwiderstände, Iso usw. gemessen? Gibt´s Messwerte?

    Der Hauselektriker hat die Klemmen bereits überprüft, alles i.O..
    Aha...

    Du schreibst, wenn in einem Raum ein starker Verbraucher eingeschaltet wird, dann wird das Licht dunkler (in allen Räumen gleichzeitig, oder nur in einigen Räumen? oder nur in diesem Raum?).

    Vergiß mal den Spannungsfall und die Toleranzen. Zuerst einmal die Grundlagen durchforsten. Dann sehen wir klarer.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2007
    Ort
    BaWü
    Beruf
    Programmierer
    Beiträge
    8
    Hallo!

    Es wurde bereits eine Messung seitens der Stadtwerke vorgenommen bzgl. abgelieferter Stromqualität (1 Woche Messgerät am HAK), hier wurde nichts gefunden, was außerhalb der Norm wäre. Da ich aber die Norm nicht kenne, weiß ich nicht, ob das, was hier beobachtet wird, noch innerhalb der Norm liegt. Es ist deshalb verwirrend, wenn einerseits wiederum die Stadtwerke-Leute selbst den Effekt für "nicht normal" erachten, dann aber erklären, dass laut ihrer Messung alles in der Norm ist. Die Stadtwerke haben aufgrund ihrer Messung erklärt, dass es sich um einen hausinternen Effekt handeln muss. Der daraufhin herbeigerufene Hauselektriker leitet aber aus dem Umstand, dass die Klemmen am HAK alle einwandfrei sitzen, und dass die anderen Häuser anscheinend unter dem gleichen Effekt leiden, ab, dass es sich um eine versorgerseitige Unterversorgung, möglicherweise eine schlechte Verbindung am Trafo oder an den Abzweigungen in die einzelnen Reihen unserer RH hier handelt, oder dass die Auslegung der Stromversorgung vielleicht generell unterdimensioniert ist.

    Natürlich kann es sich auch um eine systematische Fehlauslegung in allen Häusern individuell durch den Hauselektriker handeln. Es erscheint mir nur etwas unwahrscheinlich. Hierzu müsste ich dann vielleicht mal über die Straße und bei den Nachbarn klingeln, die einen anderen Elektriker hatten?

    Gibt es einen eindeutigen Weg, wie wir herausfinden können, ob es sich hier um eine versorgerseitige Unterversorgung oder einen individuellen Effekt durch die Auslegung der Hauselektrik handelt?

    Noch zu deiner Frage, Ralf:
    Du schreibst, wenn in einem Raum ein starker Verbraucher eingeschaltet wird, dann wird das Licht dunkler (in allen Räumen gleichzeitig, oder nur in einigen Räumen? oder nur in diesem Raum?).

    Vergiß mal den Spannungsfall und die Toleranzen. Zuerst einmal die Grundlagen durchforsten. Dann sehen wir klarer.

    Gruß
    Ralf
    Das Licht wird in dem Raum dunkler, in dem der Verbraucher zugeschaltet wird, und wieder heller, wenn er abgeschaltet wird. Im Nachbarraum sieht man ein Flackern während der Schaltens, aber man kann nur sehen, dass etwas geschaltet wird, und nicht, ob die Last an- oder abgeschaltet wird (immer nur mit einer 2kW-Last, womöglich kann man hier auch mehr sehen, wenn die Last höher ist). Der Unterschied in der Lichtintensität ist nicht so deutlich wie im Raum, in dem die Last zu- oder abgeschaltet wird. Dieser Effekt ist im ganzen Haus bemerkbar, d.h. man kann in jeden Raum gehen, 2kW zuschalten, es wird dunkler, und im Nebenraum kann man das Schalten an einem kurzen Lichtzittern merken. Zwischen den Geschossen (OG, EG, UG) gibt es kein wahrnehmbares Übersprechen. In der Küche ist der Effekt am deutlichsten.

    Wie/wo sollten wir denn den Spannungsabfall messen, angenommen wir hätten ein geeignetes Messgerät?

    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von MichaelK Beitrag anzeigen
    Das Licht wird in dem Raum dunkler, in dem der Verbraucher zugeschaltet wird, und wieder heller, wenn er abgeschaltet wird. Im Nachbarraum sieht man ein Flackern während der Schaltens, aber man kann nur sehen, dass etwas geschaltet wird, und nicht, ob die Last an- oder abgeschaltet wird (immer nur mit einer 2kW-Last, womöglich kann man hier auch mehr sehen, wenn die Last höher ist). Der Unterschied in der Lichtintensität ist nicht so deutlich wie im Raum, in dem die Last zu- oder abgeschaltet wird. Dieser Effekt ist im ganzen Haus bemerkbar, d.h. man kann in jeden Raum gehen, 2kW zuschalten, es wird dunkler, und im Nebenraum kann man das Schalten an einem kurzen Lichtzittern merken.
    Eindeutiger gehts doch gar nicht.
    Wenns ein Problem des externen Netzes wäre, müsste das Licht im GANZEN Haus "dimmen".
    Da es nur lokal dimmt, ist der Effekt nur lokal.
    Mögliche Ursachen wären zu hohe Widerstände im Klemmbereich oder zu schwache Auslegung der Zuleitungen.
    Wie sind denn die Kreise gesichert?
    Licht und Steckdosen getrennt oder zusammen - z.B. raumweise. oder mehrere Räume.
    Wieviele Räume liegen auf einem Kreis?

    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Hallo,

    Die Messung sollte am HAK durchgeführt werden. Nur wenn auch dort ein Spannungsfall wie von Dir beschrieben auftreten würde, könnte man an den Versorger denken.

    Aber bitte, lass die Finger davon. Das soll ein Elektriker machen. Am HAK hast Du nichts zu suchen, der ist normalerweise auch verplombt. Immer daran denken, der Versorger liefert garantiert mehr Saft als Du und Dein Körper vertragen kannst....

    Wie ist Deine Installation aufgebaut? (HAK, Zählerschrank, evtl. UV usw.)
    Anschluß an den Potenzialausgleich? Wo?

    Sorry für die vielen Fragen, aber ohne Details ist eine Fehlersuche aus der Ferne nicht gerade einfach. Es wundert mich, daß der Eli, der ja vor Ort war, hier nicht etwas ausführlicher gesucht und gemessen hat.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Es wundert mich, daß der Eli, der ja vor Ort war, hier nicht etwas ausführlicher gesucht und gemessen hat.
    Mich nicht, wenns der war, ders verbrochen hat.

    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Ralf Dühlmeyer Beitrag anzeigen
    Mich nicht, wenns der war, ders verbrochen hat.

    MfG
    Da haste auch wieder Recht.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Ulm
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    4,821
    Im übrigen wären die Räume, die an den beiden anderen Aussenleitern hängen immer nur zur Hälfte betroffen, wenn es denn ein Spannungsabfall VOR der Unterverteilung wäre.

    Die Leitungen im Haus müssten eigentlich so ausgelegt sein, dass max 0,5 % Spannungsabfall vom HAK bis zum Zähler und max 3% vom HAK bis zur letzten Steckdose auftreten können.
    Wohlgemerkt bei Vollast, also 3x35 oder 3x63 A oder was auch immer bis zum Zähler und (je nach Absicherung) z.B. 16 A oder mehr als 3500 W bei der Steckdose.
    Hier wird sehr häufig gepfuscht, indem halt alles mit 3x1,5mm² angeschlossen wird. Da ist nach -am Kopf kratz- ca. 18 m. schon Schluss.

    Zu den Toleranzen: Die 3% bzw. 6,9 V kommen zur zulässigen Toleranz der Spannung am Hausanschluss noch hinzu.

    Gruß

    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Ach ja zum Spannungsfall...da hatt ich hier schon einmal geschrieben:

    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=7331

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Wie hoch ist denn der Netzinnenwiderstand, gemessen am HAK (und durch den Eli)?
    Wie hoch an einer Steckdose der Küche?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2007
    Ort
    BaWü
    Beruf
    Programmierer
    Beiträge
    8
    Hallo und danke für die vielen hilfreichen Antworten -
    wir haben gestern mit einem Fluke 87 Voltmeter einige Messungen vorgenommen. Der Spannungsabfall bei 2kW Last ist ca. 6V von 231 Volt, wenn im gleichen Raum gemessen. Sonst hing im Haus nichts größeres am Netz. Dass der Spannungsabfall am stärksten ist, wenn man im gleichen Zimmer misst (z.B. Nebenzimmer 2V Abfall, anderes Geschoss nicht messbar), scheint also darauf hinzuweisen, dass es sich um ein hausinternes Problem handelt. Schlechte Klemmverbindungen oder zu dünne Kabel (ich wette letzteres, wegen der gleichartigen Problematik in den anderen Reihenhäusern im gleichen Bauvorhaben). Wenn wir schon bei 2kW einen solchen Abfall erreichen, befürchte ich, dass wir unter den erwähnten Bedingungen bzgl. außerhalb der erwähnten Toleranz liegen (auf Bauwahns Beitrag hin - wir hatten mal etwa 6kW im Betrieb, Spannungsabfall von 231V auf 219V, das wäre dann doch eigentlich außerhalb). Ich bin eigentlich bereit, einen ortsansässigen Elektriker zu beauftragen, die von euch angefragten weiteren Werte ganz genau zu messen. Aber wenn ich unterm Strich eh keine Handhabe habe, weil die zu dünnen Kabel (vermute ich mal) nun mal liegen, ohne dass sich daran je was ändern lässt, dann kann ich mir den ganzen Stress auch sparen. Ich will auch den Elektriker nicht unbedingt ruinieren, er macht ja anscheinend nur das übliche (in dem benachbarten Neubaugebiet, mit anderen Preisen, Elektrikern etc. hatte bei Freunden unser Wasserkocher einen ähnlich verdunkelnden Effekt). Aber ich möchte wissen, ob das für unser Haus und die darin angeschlossenen Geräte einen negativen Effekt, auch langfristig, hat.
    Wenn ihr hierzu auch noch hilfreiche Anmerkungen habt, würde mich das freuen.
    Schjönen Tag noch.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Was ist Dir lieber? Die wirtschaftliche Unversehrtheit eines Pfuschers oder die körperliche Unversehrtheit Deiner Familie???
    Wenn die Spannung abfällt, wird sie irgendwo "verbraucht".
    Dieser "Verbrauch" findet i.d.R. als Wärmeleistung statt.
    Bei 16 A und 6V Abfall sind das 96 Watt
    100 Watt Heizleistung - na herzlichen Glühstrumph.
    Wenn sich diese Verlustleistung an ungünstiger Stelle manifestiert, ist schnell mal eine Schmorstelle entstanden. Kommt brennbares Material hinzu, wirds sehr unschön.
    Das soll keine Panikmache sein, aber eine Warnung, solch einen Effekt auf die leichte Schulter zu nehmen.

    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Avatar von Distler
    Registriert seit
    01.2005
    Ort
    NRW
    Beruf
    Bauherr
    Beiträge
    460

    Was hindert einen eigentlich daran,

    am Verteiler die einzelnen Stromkreise auseinanderzufrickeln und die Schleifenwiderstände zu messen?

    Die kann man dann sogar mit dem Meßprotokoll, das ja mit Sicherheit vorliegt vergleichen, ob etwas schlechter geworden ist.

    Ich tippe aber ganz stark auf Wandheizung wegen unterdimensionierter Leitungen. Wieviele Stromkreise hat denn eigentlich das Haus?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636
    Nur so aus logischer Betrachtung:

    Nach den letzten Angaben deutet es auf die Unterverteilung. In dem Umfeld gibt es höhere Innenwiderstände.
    Es betrifft wohl nur jeweils den abgesicherten Kreis.
    Sitzen in LS und FI die Kabel/Schiene alle richtig? Oder teilweise nur lose, da nicht von der Klemmung erfaßt? Oder mit Isolierung drin und zusammengepresst?

    Der Heim- und Hobbyelektriker