Ergebnis 1 bis 8 von 8

Bodenaufbau bei Massivholzdielen

Diskutiere Bodenaufbau bei Massivholzdielen im Forum Estrich und Bodenbeläge auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    04.2003
    Ort
    Aachen
    Beiträge
    37

    Bodenaufbau bei Massivholzdielen

    Hallo zusammen,

    diskutiere gerade mit meiner Architektin den Bodenaufbau für unser 1 Familienhaus.
    Auf der 1. Etage möchten wir Massivholzdielen verlegen.

    Vorschlag der Architektin, auf den Betonboden noch einen Estrich inkl. Dämmung und dann erst Balkenkonstruktion und Dielen.
    Sie meint wegen der Schallübertragung auf jeden Fall Estrich.
    (Seh ich noch nicht so kritisch)

    Meine Idee war, Betonboden, Trittschalldämmung, 6x4 cm Balkenlage, 2cm Massivholzdiele. Zwischen den Balken werden dann noch die Rohre für die Heizkörper verlegt.

    Was meint Ihr dazu? Wie würdet Ihr die Unebenheiten der Betondecke ausgleichen oder soll ich die Decke nach dem gießen glätten lassen?

    Danke :-)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Bodenaufbau bei Massivholzdielen

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    01.2003
    Ort
    Umkreis Bonn
    Beruf
    GF eines Holzbauunternehmens
    Beiträge
    834

    Gute Möglichkeit

    bieten spezielle Holzfaserdämmplatten mit eingelegter Nagelleiste, z.B. Doser DHD.

    Die dabei erzielte Trittschalldämmung ist ganz ordentlich.

    http://www.doser-dhd.de/daemm.html
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Lebski
    Gast
    Ich habe Estrich dämmstreifen unter den Lagerhölzern, dazwischen Styropor.

    Bin Zufrieden mit der Schalldämmung (Dämmstreifen auch rundrum, um Berührungen Lagerholz/Wand zu vermeiden, mit Dielen 10 mm von Wand wegbleiben)

    Ich hab übrigen 3 Kinder...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2003
    Ort
    Aachen
    Beiträge
    37
    @Lebski:

    So in der Art habe ich schon einen Dielenboden verlegt, allerdings in einem Fachwerkhaus mit "Bimmsbetondecke". Da ist die Trittschalldämmung ganz ok aber einen festen Fußtritt bzw. harte Absätze hört man schon deutlich.

    Hast du diese Konstruktion in einem Neubau eingebaut, d.h. Betondecke 16 - 20 cm und dann der beschriebene Dielenaufbau.
    Wie stark sind deine Lagerhölzer und welchen Belag hast du gewählt?

    Danke und Gruß
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    01.2003
    Ort
    Umkreis Bonn
    Beruf
    GF eines Holzbauunternehmens
    Beiträge
    834

    Was für ein

    Trittschallverbesserungsmaß stellen Sie sich vor ?

    Mit aufgelegter Balkenlage wird das nix. Bei dem von mir vorgeschlagenen System erreichen Sie ein Trittschall-Verbesserungsmaß von 25 dB (Prüfzeugnis ita Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik, Wiesbaden, Verfahren nach DIN 52210 Teil 3).

    Die so aufgebaute Decke könnte jederzeit als Wohnungstrenndecke nach DIN 4109 ausgewiesen werden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Lebski
    Gast
    Der Aufbau ist auf einer 20er Betondecke, die Lagerhölzer sind 80 x 100 mm. Das Bad hat nen Zementestrich, ich wollte keinen Absatz, deshalb hab ich 80 mm aufgebaut, stellenweise 100 mm, weil die Maurer nicht so genau betoniert hatten.

    Auf den Lagerhölzern sind Hobeldielen 22 mm, sonst nix. Da läuft man übrigens nicht mit Stöckelschuhen drauf rum...ausserdem tragen wir Zuhause eigentlich alle Hausschuhe.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2003
    Ort
    Aachen
    Beiträge
    37
    @lebski

    womit hast du die lagerhölzer denn ausgericht?
    wenn deine betondecke nicht ganz gerade war hast du doch bestimmt unterbauen müssen?
    was hast du als dämmung zwischen den lagerhölzern benutzt?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #8
    Lebski
    Gast
    Ausgleich mit Perlit und Randstreifen, bzw. Balken gedreht und 100 mm genutzt. Styropor 2-Lagig versetzt zwischen die Lagerhölzer.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Tipps zum Bodenaufbau
    Von M900 im Forum Estrich und Bodenbeläge
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 23:06
  2. Dringend: Einige Fragen zum Bodenaufbau!!!
    Von langaroth im Forum Estrich und Bodenbeläge
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 16:04
  3. Massivholzdielen & Luftfeuchtigkeit
    Von Thomass im Forum Estrich und Bodenbeläge
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 21:44
  4. Bodenaufbau so ok?
    Von Bauherrchen im Forum Trockenbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.06.2005, 19:57
  5. Massivholzdielen ohne Kunstoff
    Von Albert Lenz im Forum Estrich und Bodenbeläge
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.06.2003, 19:32