Ergebnis 1 bis 9 von 9

Kellerablauf vorgeschrieben?

Diskutiere Kellerablauf vorgeschrieben? im Forum Praxisausführungen und Details auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    01.2009
    Ort
    Kaiserslautern
    Beruf
    Industriekaufmann
    Beiträge
    46

    Kellerablauf vorgeschrieben?

    Hi!

    wir bauen gerade und mir ist gestern mal aufgefallen, dass unser Keller keinen Keller/Bodenablauf hat. Es handelt sich um eine weiße Wanne.

    Sind Bodenabläufe nicht vorgeschrieben? Braucht man unbedingt einen Bodenablauf? Zumindest im Wasch / Technikraum müsste doch einer sein.

    Hoffe auf Hilfe.

    Gruss David
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Kellerablauf vorgeschrieben?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Baufuchs
    Gast

    Vorgeschrieben

    ist ein Bodenablauf nicht.

    Wer hat geplant?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2009
    Ort
    Kaiserslautern
    Beruf
    Industriekaufmann
    Beiträge
    46
    wir nicht :-\

    Der Bauträger und sein "archi" ... man man man...

    Hätte uns auffallen sollen :-\
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    11,181
    Nicht immer muß/ kann es einen Bodenablauf geben: Es hängt natürlich auch sehr davon ab wie hoch (bzw. tief) der öffentliche Kanal liegt. Da kannes schon sein, daß dieser höher als die Unterkante des Kellers liegt. Auch dann wäre zwar ein Bodenablauf möglich, würde aber eine Pumpe benötigen um die Brühe in den Kanal zu befördern.

    Ich baue mittlerweile meistens ohne Bodenablauf im Keller (auch wenn die Kanalhöhe passen würde)! Ein Durchdringungspunkt in der (wasserdichten) Bodenplatte ist immer ein möglicher Schadenspunkt, der zudem schlecht zugänglich ist.

    Braucht man (Mann) denn einen Bodenablauf???

    Grüße

    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901
    Wo eine Wasserentnahmestelle, da gehört auch eine Ableitung hin. Sonst nix
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    3,848
    Auch mal mit dem Versorger abstimmen, ob seine technischen Anschlussbedingungen Raumentwässerung vorsehen. Sprich: die Wasserwerke oder ggf. auch der Fernwärmeversorger fordern dies schon mal für den Hausanschlussraum.

    Einlaufstelle in der Waschküche find ich nicht notwendig, aber praktisch. Aber nicht direkt an Kanal sondern an Pumpensumpf/Hebeanlage wg. Rückstauschutz.

    Wenn Bodeneinlauf in WW, dann bitte ein ordentlicher in Guß statt Plastik.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Baufuchs
    Gast

    @Robby

    Wo eine Wasserentnahmestelle, da gehört auch eine Ableitung hin. Sonst nix
    Schon klar, dass Abwasser abgeleitet werden muss. Z.B. von einem Ausgußbecken im Keller. Aber das kann über Pumpensumpf/Hebeanlage laufen.

    Deshalb ist noch lange kein Bodeneinlauf vorgeschrieben.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8

    Registriert seit
    01.2009
    Ort
    Nähe Stuttgart
    Beruf
    Selbst-Ständig
    Beiträge
    159
    Zitat Zitat von Baufuchs Beitrag anzeigen
    Schon klar, dass Abwasser abgeleitet werden muss. Z.B. von einem Ausgußbecken im Keller. Aber das kann über Pumpensumpf/Hebeanlage laufen.

    Deshalb ist noch lange kein Bodeneinlauf vorgeschrieben.
    denk ich auch: Wer spült seine Waschküche oder seinen Kellerraum schon mit dem Schlauch aus. Da tuts doch auch ein Ausgußbecken im Keller...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #9
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901

    So

    Zitat Zitat von Baufuchs Beitrag anzeigen
    Schon klar, dass Abwasser abgeleitet werden muss. Z.B. von einem Ausgußbecken im Keller. Aber das kann über Pumpensumpf/Hebeanlage laufen.

    Deshalb ist noch lange kein Bodeneinlauf vorgeschrieben.
    Meinte ich das