Ergebnis 1 bis 7 von 7

Fussbodenheizung Höhe zu gering - dann lieber Fräsen lassen???

Diskutiere Fussbodenheizung Höhe zu gering - dann lieber Fräsen lassen??? im Forum Heizung 2 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    Unterhaching
    Beruf
    Tonmeister
    Beiträge
    2

    Fussbodenheizung Höhe zu gering - dann lieber Fräsen lassen???

    Hallo Forumsgemeinde und Bauexperten,

    ich habe folgendes Problem: Meine Fußboden ist von der Oberkante zur Betonplatte 80mm. Höher kann ich nicht gehen, da eine Steintreppe das Maß vorgibt.

    Wir möchten eine FBH haben. Die Tackerplatte hat 25mm und unser Bodenbelag hat 15 mm (Parkett ohne Kleber gerechnet) somit bleiben 40 mm übrig. Unsere Estrichfirma meinte das reicht nicht, wir benötigen 50 MM Platte mit 30 mm Rohrüberdeckung.

    Option A: wir nehmen einen dünneren Bodenbelag zB. Fliese = 12MM und eine geringere FBH von 20 MM = 32 MM fehlen immer noch 8 MM. Ausserdem ist Fliesenkleber noch nicht mitgerechnet.

    Option B: Weniger Estrichüberstand zB. 20mm über Rohr. Die Nachteile kenne ich nicht, aber sicher gibt die Fa. das nicht umsonst vor.

    Option C: Wir lassen die FBH fräsen. Derzeitige Estrichdicke 4mm. Da gibt es dann so gut wie keinen Estrichüberstand. In die Fugen wird Ausgleichsmasse gefüllt und schon kann der Boden drauf. Scheint in Holland seit 15 Jahren gängige Praxis zu sein und auch hier wird es seit längerem angewendet. Die Firma montiert das komplette System anschlussfertig und gewährleistet 10 Jahre Garantie mit Folgeschadenhaftung.


    Für uns klingt als Laien die letzte Variante am verlockendsten, da keine Wartezeiten etc. erforderlich sind und das System die Aufbauhöhe unberührt lässt. Aber da wäre noch das Thema Rohrüberdeckung, das sind ja dann nur ein paar Millimeter. Die Firma legt das sogar als einen Vorteil aus: schnellere Reaktion der FBH… Ist das alles wirklich so Toll, mal die Schwächung der Platte auser Acht gelassen, denn es gibt ja die Garantie, aber welche Nachteile hat das System wirklich??? Ich kenne mich nicht aus und hoffe jemand kann hier etwas Licht ins Dunkel bringen.

    Herzlichen Dank für eure Antworten!
    soneco
    Geändert von R.B. (03.07.2012 um 08:26 Uhr) Grund: Name raus.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Fussbodenheizung Höhe zu gering - dann lieber Fräsen lassen???

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    11.2011
    Ort
    Kreis München
    Beruf
    ENAE, WirtschIng
    Beiträge
    176
    Es gibt auch Systeme, welche eine Aufbauhöhe von 60mm zulassen. Da bliebe noch bis zu 20mm für den Belag.
    Geändert von R.B. (03.07.2012 um 08:07 Uhr) Grund: link raus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Google mal nach Dünnschicht Fußbodenheizung. Da gibt es mehrere Lösungen von mehreren Herstellern. Bleibt man bei Rohrgrößen im Bereich 14-16mm, dann ergibt sich eine Aufbauhöhe von typ. 50-60mm, wobei man die Dämmung variieren kann. Die Gesamthöhe hängt dann auch von der Einbausituation ab, denn die Rohrüberdeckung bzw. Überdeckung der Noppen variiert teilweise mit dem Unterbau. Es macht schon einen Unterschied ob so eine FBH auf einer Holzdecke oder Betondecke aufgebaut wird.

    Die Variante mit dem Fräsen finde ich nicht so prickelnd, aber das Thema hatten wir schon. Statik des Estrich, Wärmedämmung unter dem Estrich, das alles sind Punkte die ich dabei nicht aus den Augen verlieren würde.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    Unterhaching
    Beruf
    Tonmeister
    Beiträge
    2
    Hallo Ralf,

    danke für die ausführliche Antwort! Unter dem Estrich befinden sich zur Dämmung eine Art Holz/Beton Schnipselzeug, also keine Styropor und keine Alufolie. Es ist eine Stahlbetondecke., die könnte zusätzlich von unten dämmen, somit wäre ein Problem weniger.

    Gibt es noch andere Gründe gegen das Fußbodenheizung fräsen? Wärmeverteilung evtl? Heisse Stellen, an denen die Rohre laufen sollte es angeblich nicht geben, da sich die Wärme nach deren Aussage gleichmässig nach verteilt und das das System ohnehin nur mit 29 Grad gefahren wird.

    Noch hätte ich die Möglichkeit offen...

    Danke @ smarthome
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Warum nimmt man den nicht einfach den alten Estrich heraus?
    Oder ist das in der möglichen Aufbauhöhe schon berücksichtigt?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. #6
    Avatar von WitPro2012
    Registriert seit
    06.2012
    Ort
    Lutherstadt Wittenberg
    Beruf
    Bausachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    Maurermeister
    Beiträge
    42
    Hallo! Bitte mal „dünnschichtiger Heizestrich“ im Netz suchen. Da gibt es mehrere Hersteller für diese Renovierungssysteme. Aufbauhöhen ca. 25 mm, verklebt, auf Trennlage oder Dämmschicht. Schau einmal bei K.... KG.
    __________________________________________________ _________
    ...Nichts ist absolut, auch das Kind Wahrheit hat Eltern mit gleichem Namen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #7

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von soneco Beitrag anzeigen
    danke für die ausführliche Antwort! Unter dem Estrich befinden sich zur Dämmung eine Art Holz/Beton Schnipselzeug, also keine Styropor und keine Alufolie. Es ist eine Stahlbetondecke., die könnte zusätzlich von unten dämmen, somit wäre ein Problem weniger.
    Kenne ich nicht, aber das riecht nach "Masse" die die FBH halt mit heizen muss. Die Dämmung von unten ist so eine Sache weil sie die Wärmeverteilung in der Betondecke nicht verhindert. d.h. die Decke wird warm und leitet die Wärme nach außen (Wände etc.)

    Zitat Zitat von soneco Beitrag anzeigen
    Gibt es noch andere Gründe gegen das Fußbodenheizung fräsen? Wärmeverteilung evtl? Heisse Stellen, an denen die Rohre laufen sollte es angeblich nicht geben, da sich die Wärme nach deren Aussage gleichmässig nach verteilt und das das System ohnehin nur mit 29 Grad gefahren wird.
    Die Wärmeverteilung im Estrich ist unkritisch, wie Wärmeabgabe an den Estrich wäre vielleicht noch ein Thema.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen