Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 23
  1. #1

    Registriert seit
    05.2012
    Ort
    Beckingen
    Beruf
    Anwendungsentwickler
    Beiträge
    728

    Dunkle Flecken / Schatten im Zementestrich

    Hallo zusammen.
    Der nervende Bauherr aus dem Saarland schon wieder ;-)
    Ich hätte da mal eine Frage an die Estrichprofis.

    Zum Estrich:
    Am 26.9. wurde der Estrich (Zementestrich eingebaut).
    Nach 3 Tagen wurde mit dem Lüften begonnen.
    Seit 5.12. läuft unsere Heizung und das Belegreifheizen wurde gestartet.

    Der Estrich wurde nach ca. 2 Wochen richtig hell.
    Und seit dem so ist sind mir die auf den Bildern zu sehenden Schatten / Flecken aufgefallen.
    Dachte erst es wäre noch Feuchtigkeit.
    Da die Flecken aber immernoch da sind denke ich mal nach der Zeit kann das doch fast nicht sein.
    Die Stellen finden sich sowohl an Außenwand als auch an Innenwänden.
    Dort laufen keinerlei (Ab-)Wasserleitungen.

    Könnte das evtl. auch einfach nur täuschen bzw. wird hier am Rand evtl. das Werkzeug anders geführt was zu den Schatten führt ?

    Schonmal danke für eure Hilfe.

    Estrich1.jpgEstrich2.jpgEstrich3.jpg
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Dunkle Flecken / Schatten im Zementestrich

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2012
    Ort
    Beckingen
    Beruf
    Anwendungsentwickler
    Beiträge
    728
    Keiner eine Idee oder sind die Bilder zu schlecht ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    02.2012
    Ort
    OWL
    Beruf
    Dipl.Betr.
    Beiträge
    99
    Feuchtemessung des Estrichs durchführen lassen. Restfeuchte kann es nicht mehr sein.
    - Vermutung: Bodentiefes Fenster wurde nicht ordentlich abgedichtet, damit Wassereintritt.

    Ist der angrenzende Putz an der Wand auch farblich verändert?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2012
    Ort
    Beckingen
    Beruf
    Anwendungsentwickler
    Beiträge
    728
    Hallo.
    die Messung lassen wir machen wenn der fliesenleger kommt. das sind noch knapp 3 Wochen.
    Fenster würde ich allerdings ausschliessen da es ja auch an den innen Wänden so aussieht.
    putz am Fenster ist auch unauffällig genau wie die gkp.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Baufuchs
    Gast
    Ich tippe auf Bereiche mit schlechterer Luftzirkulation, dort dauert die Trocknung etwas länger.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2012
    Ort
    Beckingen
    Beruf
    Anwendungsentwickler
    Beiträge
    728
    also doch Feuchtigkeit ?
    er liegt ja immerhin schon 3 Monate.
    gerade am Fenster hätte ich jetzt gedacht das er schneller trocken wird da wir ja 3 mal täglich alle Fenster aufreissen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Baufuchs
    Gast
    Guck mal wie herum die Terrassentür öffnet. Die deckt geöffnet die (feuchte) Ecke ab.

    Wenn dann noch in den jetzt nicht vollständig getrockneten Bereichen keine Heizschlangen liegen...

    Falls Du Fotos von FB-Heizung vor Estrichverlegung gemacht hast, kannst Du ja mal nachsehen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2012
    Ort
    Beckingen
    Beruf
    Anwendungsentwickler
    Beiträge
    728
    OK. Das mit dem Türanschlag seh ich jetzt auch ;-).

    Bilder existieren (inzwischen über 4000) ;-)
    Hab gerade mal geschaut.
    In dem Bereich verlaufen FBH Rohre.

    In die Räume kommt zwar Laminat (also eigentlich nix für unseren Fliesenleger), aber ich denke wenn ich den nett frage macht er mir auch da eine CM Messung
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    02.2012
    Ort
    OWL
    Beruf
    Dipl.Betr.
    Beiträge
    99
    Estrich, 3 Monate alt und wahrscheinlich mit laufender FBH getrocknet!?
    Kannst du einen Druckabfall in Heizung/FBH ausschließen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2012
    Ort
    Beckingen
    Beruf
    Anwendungsentwickler
    Beiträge
    728
    Wie gesagt. Die FBH wurde erst am 5.12 gefüllt.
    Der Estrich lag als schon gut 2 Monate bevor er beheizt wurde.
    Die Stellen sahen vorher auch so aus, daher glaube ich nicht das es die FBH ist.

    Wie kann ich als Laie einen Druckabfall feststellen ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von wadriller Beitrag anzeigen
    Seit 5.12. läuft unsere Heizung und das Belegreifheizen wurde gestartet.
    STOP !

    Zuerst Funktionsheizen, und erst danach Belegreifheizen. Die Vorgehensweise ist unterschiedlich und Belegreifheizen ist kein Stresstest für die FBH bzw. den Estrich.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2012
    Ort
    Beckingen
    Beruf
    Anwendungsentwickler
    Beiträge
    728
    Siehst du jetzt was ich meine mit "genug andere Baustellen" ;-)
    Lt. unserem Heizungsbauer wäre nach so langer Zeit das Funktionsheizen nicht mehr von nöten.
    Ist irgendwo geregelt das das funktionsheizen laufen MUSS ? Dann könnte ich ihn zumindest damit konfrontieren
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    08.2011
    Ort
    Rhein Neckar
    Beruf
    Werkzeugmacher
    Beiträge
    75
    Wo es geregelt ist, weiß Ralf bestimmt.
    Bei uns z.B. war nach Funktionsheizen (Stresstest/Estrich) kein Belegreifheizen mehr erforderlich,
    da Estrich 2 Monate schon im Haus war und die CM Messung dies ergab.
    Wurde deine FBH nicht "abgedrückt" und auf Dichheit überprüft?
    Bei uns FBH montiert-Dichheitsprüfung-dann erst Estrich eingebracht.

    Bei dir erst am 05.12. befüllt? Ist das die richtige Vorgehensweise?
    Ich glaube nicht...

    Bin mal auf die weiteren Antworten der Experten gespannt.
    Alles Gute!

    MfG

    bomberos
    Geändert von bomberos (20.12.2012 um 13:37 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2012
    Ort
    Beckingen
    Beruf
    Anwendungsentwickler
    Beiträge
    728
    Abgedrückt wurde mittels kompressor.
    Danach kam der Estrich drauf.
    Zu dem Zeitpunkt hatten wir auch noch keinen Wasseranschluss im Haus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2012
    Ort
    Beckingen
    Beruf
    Anwendungsentwickler
    Beiträge
    728
    Achso. Hab gerade mal in die technischen Unterlagen der Therme geschaut.
    Wenn es rein darum geht als "Stresstest" für Estrich und Heizung dann ist, zuminest für mich als Laie, das Belegreifheizen doch viel mehr stress wie das Funktionsheizen.
    Beim Funktionsheizen wir die max. Temeratur (hier 55 Grad) für 4 Tage gefahren.
    Beim Belegreifheizen sind es 6 Tage.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen