Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 20

Biofilm in Kupfer-Kondensatwanne meiner Luftwärmepumpe

Diskutiere Biofilm in Kupfer-Kondensatwanne meiner Luftwärmepumpe im Forum Regenerative Energien auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Krankenpfleger
    Beiträge
    12

    Biofilm in Kupfer-Kondensatwanne meiner Luftwärmepumpe

    Hallo,

    regelmäßig in der Heizperiode (jetzt zum 3. Jahr, die Jahre davor keine Probleme) entsteht in der Kondensatwanne (Kupfer) meiner T.....r THZ 303 SOL Wärmepumpe ein sog. Biofilm. Der sieht algenähnlich aus (grau-braun), ist jedoch geruchlos (vor allem kein Geruch von Schwefelwasserstoff) und besteht wohl (was ich so las) aus Bakterien (nicht aus Algen).

    Was es genau ist, weiß ich jedoch nicht, d.h. ein Techniker von S.....l E....n konnte es mir nicht sagen. Ich solle die Wanne und den Ablaufschlauch daran regelmäßig spülen. Dazu muss ich jedoch die Verkleidung der LWP entweder die ganze Heizperiode über offen lassen oder jedes Mal aufwändig auf- und wieder zuschrauben. Das ist nicht einfach - wer das Gerät hat, weiß, was ich meine. Und bei geschlossener Verkleidung ist auch keine Sichtkontrolle möglich.

    Auch bei geschlossener Verkleidung kommt ja Sauerstoff/Umgebungsluft an die offene Kondensatwanne aus Kupfer dran. Kann es dennoch sein, dass der "offene" Betrieb (was die Verkleidung/Wand der LWP betrifft) die Bildung des Biofilms begünstigt?

    Der Ablauf (Kunststoff-Spiralschlauch, original von SE/T.....r) von der Kondensatwanne verläuft zunächst nach unten zum Geräteboden, wo er mit einer Schelle befestig ist und seine tiefste Stelle hat. Dann steigt er wieder an und verlässt das LWP-Gehäuse durch eine Öffnung in der Verkleidung hinten seitlich und geht über einen schwarzen Gummistopfen in ein KG-Rohr, welches auch an das Abwasser im UG angeschlossen ist (wo sich also auch Fäkalkeime tummeln).

    Zuvor war dort statt des schwarzen Stopfens ein Siphon angebracht, in welchen (mittels 90°-Kupferwinkel) das Ende des Ablauf-Schlauchs berührungslos mündete. Jedoch hatte sich dabei ebenfalls dieser Biofilm gebildet. Ein SE-Techniker hatte (auf Nachfrage zum Problem mit dem Biofilm) dann dazu geraten, den Siphon zu entfernen, weil der Schlauch mit der tiefsten Stelle am Gehäuseboden durch den Kondenswasserspiegel dort bereits einen Geruchverschluss bilde.

    Dass der Ablaufschlauch nun über einen schwarzen Gummistopfen direkt mit dem KG-Rohr kommuniziert, behagt mir irgendwie nicht, ist aber (s.o.) nicht die Ursache für den Biofilm (da der schon mit dem Siphon aufgetreten war). Allerdings fange ich mir mit dem Stopfen und ohne Siphon evtl. noch gravierendere (gesundheitliche) Probleme ein.

    Was meint Ihr? Siphon wieder montieren (statt Stopfen) und darauf achten, dass der Ablaufschlauch wirklich keinen Kontakt zum Siphon hat? Aber wie behebe ich das Problem des Biofilms? Muss da regelmäßig "Chemie" in die Kondensatwanne? Liegt die Ursache des Problems evtl. woanders? Wie finde ich das heraus?

    Herzlichen Dank für Eure Ideen und Hilfe - und ein gutes Neues Jahr Euch allen!


    PS:
    Evtl. ist mein Problem/sind meine Fragen unter "Regenerative Energien" nicht am richtigen Ort. Da es hier jedoch um eine Luftwärmepumpe geht, dachte ich, es ist ok. Falls dies woanders hingehört, bitte ich (auch die Moderatoren) um eine kurze Mitteilung. Danke.
    Geändert von R.B. (05.01.2016 um 11:41 Uhr) Grund: Name entfernt
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Biofilm in Kupfer-Kondensatwanne meiner Luftwärmepumpe

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    11.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Ing.
    Beiträge
    5,102
    Wie kommst Du darauf, dass es ein Biofilm ist? Kann es nicht einfach abgewaschener Schmutz aus der Luft und Grünspan (der ist nicht immer grün) sein?
    Was wäre schlimm daran, wenn es Biofilm wäre?
    Der fehlende Siphon ist das wahre Übel. Der hätte nicht entfernt werden dürfen.

    Gruß
    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von alphaomega Beitrag anzeigen
    Hallo,

    regelmäßig in der Heizperiode (jetzt zum 3. Jahr, die Jahre davor keine Probleme)
    wieviele Jahre davor?

    Ob es sich hier tatsächlich um einen Biofilm handelt, das wäre zu untersuchen. Bakterien fühlen sich in der Nähe von Kupfer gar nicht wohl, oder um es anders auszudrücken, der Kontakt mit Kupferflächen führt zum Absterben von Bakterien. Es erscheint mit unwahrscheinlich, dass es sich dabei um Bakterien handelt. Die Ursache zu kennen wäre aber wichtig, wenn man sie abstellen möchte.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Krankenpfleger
    Beiträge
    12
    Sorry, ich hatte oben vergessen zu erwähnen, dass der "Biofilm" (oder was auch immer es ist) dazu führt, dass die Kondensatwanne und der Ablaufschlauf verstopfen, das Kondensat über den Wannenrand läuft und der Schwimmerschalter am Geräteboden die LWP dann abschaltet. Und das ist das eigentliche Übel - ok, neben dem nun fehlenden Siphon, welchen ich jetzt schleinigst wieder montieren werde.

    Gerätemontage war 2008. Das Problem mit dem "Biofilm" (ich nenne es vorerst einmal so) fing 2012 oder 2013 an.

    Könnte es nicht auch sein, dass der "Biofilm" tatsächlich gar nicht in der Kupferwanne entsteht, sondern im Ablaufschlauch aus Kunftstoff und dann in beide Richtungen weiter wandert, also auch in den Ablauf der Kupferwanne und dann in diese hinein?


    Übrigens: Weshalb ist es hier verboten, die Namen der Firmen bzw. Gerätemodelle zu beschreiben? Ist es nicht relevant, ob jemand eine LWP von V...t, S...E, B...s oder sonstwas hat?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Krankenpfleger
    Beiträge
    12
    Der SE-Techniker gebrauchte den Begriff "Biofilm". Eine Analyse fand (bisher) nicht statt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von alphaomega Beitrag anzeigen
    Übrigens: Weshalb ist es hier verboten, die Namen der Firmen bzw. Gerätemodelle zu beschreiben? Ist es nicht relevant, ob jemand eine LWP von V...t, S...E, B...s oder sonstwas hat?
    Ja und nein. Es können sich in solchen threads schnell Beiträge ergeben die ruckzuck abgemahnt werden, und darauf hat der Betreiber des Forums keine Lust. Es können auch nicht ein Dutzend Moderatoren Tag und Nacht jeden einzelnen Beitrag durchforsten und prüfen, ob dieser Sachverhalte enthält, die abgemahnt werden könnten.
    Deswegen wurde entschieden, Namensnennungen grundsätzlich nicht zuzulassen, genauer gesagt, wenn Namen in Verbindung mit Produktbesprechungen/-diskussionen genannt werden oder wenn es in Richtung Werbung interpretiert werden könnte.

    Aber keine Sorge, die Fachleute sehen schnell um was für ein Gerät es sich handelt.

    Zum Biofilm, wie schon geschrieben, müsste man erst einmal wissen um was es sich handelt. Aber abgesehen davon, gehört die Reinigung der Kondensatwanne und Überprüfung Kondesatabfluss, zu den üblichen Wartungsarbeiten die sowieso jährlich durchgeführt werden sollten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    11.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Ing.
    Beiträge
    5,102
    Zitat Zitat von alphaomega Beitrag anzeigen
    Sorry, ich hatte oben vergessen zu erwähnen, dass der "Biofilm" (oder was auch immer es ist) dazu führt, dass die Kondensatwanne und der Ablaufschlauf verstopfen, das Kondensat über den Wannenrand läuft ...
    Warum fällt mir bei solchen Threads "Die Kuh Elsa" mit Didi Hallervorden ein?

    Gruß
    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    wasweissich
    Gast
    es ist ja nun so , dass biofilm eigentlich immer und überall ist .

    bei regelmässiger wasserbeaufschlagung um so ausgeprägter .nun ist es so , dass so gut wie alle aeroben (ich weiss , heisst neuerdings anders, fällt mir aber nicht ein) bakterien die "guten" sind .die anaeroben , meist die bösen , sind häufiger nicht biofilmfähig

    und kupfer ist mehr ein pflanzengift (algen) , und nur bedingt antibiotisch
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von wasweissich Beitrag anzeigen
    und kupfer ist mehr ein pflanzengift (algen) , und nur bedingt antibiotisch
    Was für ein Glück, dass Du "bedingt" geschrieben hast.
    Es ist bekannt, dass Kupfer Bakterien zerstört, man weiß nur noch nicht genau, warum bzw. wie das vonstatten geht. Sicher ist, dass die Zellen zerstört werden, und Kupferionen in den Zellen nachweisbar sind. Wie die da rein kommen, das ist noch das große Rätsel.

    Aber zurück zum Biofilm, was wäre, wenn es sich gar nicht um "Bio" handelt? Warum trat das Problem erst nach 4 Jahren auf? Könnte es vielleicht sein, dass irgendwelche Stoffe über das Kondensat in die Wanne gelangen?

    Wie oben schon geschrieben, schreibt der Hersteller eine jährliche Wartung vor, bei der auf der Kondensatablauf zu prüfen ist. Warum das nach 4 jahren auftrat kann ich mir nur so erklären, dass sich in den ersten 4 Jahren Rückstände im Gerät angesammelt haben, die nun über das Kondensat in die Wanne gelangen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie da "plötzlich" nach 4 Jahren ein Biofilm auftreten sollte. Wenn es hier einen Schwachpunkt gegeben hätte, dann wäre das sicherlich schon früher aufgefallen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    wasweissich
    Gast
    Aber zurück zum Biofilm, was wäre, wenn es sich gar nicht um "Bio" handelt?
    bio ist auf alle fälle dabei ,
    in der luft, dem staub ist bio drin , also automatisch auch im kondensat auf dem wärmetauscher da schon als biofilm.

    der tropft dann in den sammler , bio wird zum grossenteil getötet (wie du sagst ) und dann ist dort halt toter biofilm drin . heist , die schleimigen bestandteile werden durch die ständige feuchtigkeitbeaufschlagung fluffig gehalten und die zumeist unlebendigen mikroorganismen bilden damit zusammen halt einen quallitativ nicht hochwertigen biofilm
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Krankenpfleger
    Beiträge
    12
    Danke an alle für die regen Rückmeldungen. Wegen der Kuh Elsa: Es tut mir wirklich leid, dass ich die Verstopfung durch den "Schleim"/"Biofilm" (was auch immer) nicht gleich eingangs erwähnt hatte.

    Die Wanne reinige ich 1x jährlich, aber dass dann (nach "blanker" Wanne) innerhalb von 6 Wochen Heizperiode diese "zuschleimt", irritiert mich.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    wasweissich
    Gast
    mal den wärmetauscher reinigen(lassen) ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von wasweissich Beitrag anzeigen
    mal den wärmetauscher reinigen(lassen) ?
    Bingo. Ich vermute auch, dass hier einmal eine richtige Wartung fällig ist, nicht nur das bisschen Dreck aus der Wanne entsorgen. Vielleicht ist dann wieder für ein paar Jahre Ruhe. Aber völlig vermeiden lassen sich die Rückstände wohl nicht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Krankenpfleger
    Beiträge
    12
    Sowohl den Kreuzwärmetauscher (weißer Kasten mit Lamellen) reinige ich 1x jährlich nach Ausbau mit einer Wasserbrause und anschließendem Trocknen an der Luft, als auch den WT im Verdampferraum (mit einem Staubsauger) und den Raum selbst (mit einer Gießkanne und einer weichen Bürste), wo sich regelmäßig - aber vor allem beim Abtauvorgang - Kondensat bildet, welches dann über ein Kupferrohr nach unten in die Kondensatwanne abläuft. Im Verdampferraum ist nichts von diesem Schleim zu sehen; der Raum sowie der WT sehen recht "ordentlich" (will sagen "sauber") aus.

    Vielleicht sollte ich einmal den Kondensatablauf aus dem Verdampferraum direkt in einen großen externen Behälter oder gar ins Waschbecken einleiten (bei letzterem weiß ich jetzt nicht auswändig, ob es vom Niveau her passt), also unter Umgehung der Wanne, und beobachten, was in 4-6 Wochen passiert. Gut, den Behälter müsste ich regelmäßig kontrollieren/leeren, aber ich könnte zumindest die Ursache lokalisieren. Was meint Ihr?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Kondensat sammeln, das könnte man versuchen, ich weiß aber nicht, ob man hier zu neuen Erkenntnissen gelangt. Wenn das Wasser lange Zeit in einem Behälter steht wird es zwangsläufig anfangen zu leben.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen