abwasserleitungen in der bodenplatte haben falsches gefälle!

Diskutiere abwasserleitungen in der bodenplatte haben falsches gefälle! im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; hallo liebe forenmitglieder, mein kumpel hatte letzte woche seine dichtheitsprüfung der rohrleitungen in seinem Haus. das haus ist 6 jahre alt....

  1. #1 robin1978, 25.01.2011
    robin1978

    robin1978

    Dabei seit:
    25.01.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abwassermeister
    Ort:
    Wenden
    hallo liebe forenmitglieder,

    mein kumpel hatte letzte woche seine dichtheitsprüfung der rohrleitungen in seinem Haus. das haus ist 6 jahre alt.
    der kanalkameramann hat ihm nun mitgeteilt das 4 rohre in seiner bodenplatte einen sogenannten "sack" aufweisen. also das rohr quasi bergab- bergauf verläuft, die bodenplatte aufgestemmt werden müsse und eine menge arbeit+ kosten da auf ihn zukommen. ein rohr verläuft sogar mit einer tragenden wand mit!
    welche möglichkeiten hat man um sich da besser abzusichern.
    wenn es wirklich stimmt welche sanierungsmethoden sind zu empfehlen.
    die rohre gehen zu einem schacht indem sich die abwasserhebeanlage befindet.
    wie sieht die rechtliche lage aus, da das haus ja erst 6 jahre alt ist?

    danke für die hilfe!!
     
  2. Martl

    Martl

    Dabei seit:
    21.09.2009
    Beiträge:
    182
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbauer
    Ort:
    Gelting
    Aber dicht ist das System doch oder?

    In meinen Augen (Laienmeinung) ist das Schlimmste was passieren kann ein erhöhter präventiver Wartungsaufwand wegen Ablagerungen/Verstopfungen.

    Das ganze hat ja keine direkte Verbindung nach außen (und ist ja druckdicht).
     
  3. #3 robin1978, 25.01.2011
    robin1978

    robin1978

    Dabei seit:
    25.01.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abwassermeister
    Ort:
    Wenden
    es ist so das in den 6 jahren der abfluss 2-3 mal verstopft war und die sche.. aus den bodenabflüssen kam. es hat aber niemand daran gedacht das es bauseitig probleme gibt, da auch kinder im haus wohnen hat man eher auf erhöhten toilettenpapierverbrauch getippt.
    mit dem einsatz einer einer kärcherdüse war das problem dann meistens erledigt.
    nun ist aber anscheinend nicht der papierverbrauch dran schuld!
     
  4. #4 Manfred Abt, 25.01.2011
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    • ich sehe keine sinnvollen Sanierungsmöglichkeiten.
    • verhältnismäßige schon gar nicht
    • max. Minderungsanspruch gegenüber Ersteller
    • aber nach 6 Jahren???
     
  5. #5 ecobauer, 25.01.2011
    ecobauer

    ecobauer

    Dabei seit:
    17.01.2010
    Beiträge:
    1.894
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Saarland
    Nach 6 Jahren ist auch die längste Gewährleistungsfrist verstrichen.
    Somit bleibt wohl nur die Möglichkeit, sich mit Fachleuten über eine sinnvolle Sanierung auseinander zu setzen.

    Ansonsten: Wenn ein solches Problem auftaucht, ist es wohl sehr sinnvoll, sich gleich um die Gründe zu kümmern und nicht erst Vermutungen anzustellen.
     
  6. #6 weissnix, 25.01.2011
    weissnix

    weissnix

    Dabei seit:
    29.06.2009
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    Lerne zu klagen, ohne zu leiden
    Ob und welche Sanierungsvariante gewählt werden kann, muss man vor Ort entscheiden. Ich würde mir ein entsprechendes Ingenieurbüro einkaufen. Die ausführenden Firmen neigen dazu "Ihre" Sanierungsvariante anzubieten - die muss aber nicht unbedingt richtig sein.
    Wie sieht es denn mit dem Stichwort - versteckter Mangel- aus ???
    Gibt es den BU noch ?
     
  7. #7 Baufuchs, 25.01.2011
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    Schlecht.

    Verlängerung der Gewährleistung ist nur möglich bei Arglist (Unternehmer kannte bei Abnahme den Mangel, hat diesen aber verschwiegen) oder Organisationsverschulden des Unternehmers. Beides wäre zu beweisen.
     
  8. #8 Carden. Mark, 25.01.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    "versteckter oder auch verdeckter" Mangel" tritt nicht automatisch dann ich Kraft, wenn Mängel durch Vor- und / Überbauten versteckt oder überdeckt sind.
    Schließlich ist das bei den meisten Dingern an meinem Auto auch so.
     
  9. #9 weissnix, 26.01.2011
    weissnix

    weissnix

    Dabei seit:
    29.06.2009
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauleiter
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    Lerne zu klagen, ohne zu leiden
    Mark,

    Du meinst Dein Auto hat auch viele Fehler ??? :bierchen:
     
  10. #10 Carden. Mark, 26.01.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Meist sitzt der Fehler eine Armlänge vom Lenkrad entfernt - aber Deine Frage muss ich leiderauch bejahen. (würde ich natürlich dem Nachbarn nicht eingestehen)
     
  11. Lebski

    Lebski Gast

    Was kaufst du auch Autos aus Bayern. Wer gut Mauern kann, kann noch lange nicht gute Autos bauen. Oder Bier brauen.
    Ups, ich muss weg...
     
Thema: abwasserleitungen in der bodenplatte haben falsches gefälle!
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Falsches gefälle unter der bidenplatte

    ,
  2. rohr unter bodenplatte kein gefäll

    ,
  3. abwasser bodenplatte gefälle

    ,
  4. entwässerung unter bodenplatte falsch www.bauexpertenforum.de,
  5. abwasser falsches gefälle,
  6. abwasser Gefälle falsch,
  7. sanierungsmöglichkeiten falsches Gefälle Rohleitungen
Die Seite wird geladen...

abwasserleitungen in der bodenplatte haben falsches gefälle! - Ähnliche Themen

  1. Abwasserleitungen Überprüfung

    Abwasserleitungen Überprüfung: Hallo mein Haus bzw auch alle Abwasserleitungen sind 25 Jahre alt. Kunststoffleitungen gesteckt mit Dichtungen. Ablauf in eine Drucksielanlage....
  2. Liner zum Abdichten von Abwasserleitungen

    Liner zum Abdichten von Abwasserleitungen: Hallo, hat jemand Erfahrung mit Liner zum Abdichten von Abwasserleitungen. Ist das seriös und dauerhaft?
  3. Abwasserleitungen im Altbau erneuern.Plan

    Abwasserleitungen im Altbau erneuern.Plan: Hallo, Ich bin gerade am planen, wie ich die Abwasserleitungen in meinem Altbau verlegen muss; wir wollen die alte Rohren(Gusseisen) raus und...
  4. orten von Abwasserleitung unter Bodenplatte

    orten von Abwasserleitung unter Bodenplatte: Hallo geehrte Experten, kann mir jemand sagen wie ich eine Abwasserleitung unter der Bodenplatte lokalisiern kann, ohne die ganze Bodenplatte...
  5. Undichte Rohre unter Bodenplatte

    Undichte Rohre unter Bodenplatte: Liebe Bauexperten, wir benötigen dringend Eure Hilfe und sind für jeden Hinweis dankbar. Die Situation ist folgende: Wir haben in einem...