Alpha Innotec Wärmepumpe an Solar anbinden

Diskutiere Alpha Innotec Wärmepumpe an Solar anbinden im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo in die Runde, ich bin Laie und deshalb suche ich Euren Rat. Ich habe jetzt eine Photovoltaik bekommen 13,9Kwp und möchte meine Solaranlage...

  1. #1 Fabian1980, 03.09.2023
    Zuletzt bearbeitet: 03.09.2023
    Fabian1980

    Fabian1980

    Dabei seit:
    05.02.2023
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo in die Runde,
    ich bin Laie und deshalb suche ich Euren Rat.

    Ich habe jetzt eine Photovoltaik bekommen 13,9Kwp und möchte meine Solaranlage jetzt durch Einstellungen so optimieren, dass Sie effizienter mit der Solaranlage arbeitet. Es handelt sich um eine LWD 70A Alpha Innotec Wärmepumpe

    1) Warmwasser mit Sperrzeiten, geeigneter Hysterese und Temperaturen entsprechend einstellen.
    2) Verdichterimpulse senken und Heizung entsprechend optimieren.

    Ich würde gerne mit Punkt 1 beginnen, da dies einfacher könnte ich mir denken.

    Vielen Dank für die Hilfe.

    Inbetriebnahme WP: 3.9.2023 15:

    Anlagenstatus:
    Wärmepumpen Typ LD7
    Softwarestand V2.88.3
    Revision 9717
    Bedienteil 1003
    Bivalenz Stufe 1
    Betriebszustand ----

    System Einstellung:
    EVU-Sperre ohne ZWE
    Raumstation Nein
    Einbindung Rueckl.
    Mischkreis 1 Nein
    Mischkreis 2 Nein
    Mischkreis 3 Nein
    ZWE1 Art Heizstab
    ZWE1 Fkt Hz u.
    ZWE1 Leistung 6.0 kW
    ZWE2 Art Nein
    ZWE2 Fkt Nein
    ZWE3 Art Nein
    ZWE3 Fkt Nein
    Störung ohne ZWE
    Warmwasser1 Fuehler
    Warmwasser2 ZIP
    Warmwasser3 mit ZUP
    Warmwasser4 Sollwert
    Warmwasser5 mit HUP
    WW+WP max 0.0 h
    Pumpenoptim. Ja
    Zugang KD
    ÜberwachungVD Ein
    Regelung HK AT-Abh.
    Regelung MK1 AT-Abh.
    Regelung MK2 AT-Abh.
    Regelung MK3 AT-Abh.
    Ausheizen m. Misch
    Elektr. Anode Nein
    Heizgrenze Ja
    Parallelbetrieb Nein
    Fernwartung Nein
    Pumpenoptim. Zeit 180 min
    Effizienzpumpe Ja
    Wärmemenge Kältekr.
    Solarregelung Tempdiff.
    Meldung TDI Ja
    Multispeicher Nein
    Freig. ZWE 60 min
    Warmw. Nachheizung Nein
    Warmw. Nachh. max 5.0
    Smart Grid Nein
    Regelung MK1 schnell
    Regelung MK2 schnell
    Regelung MK3 schnell
    Temperaturen :

    Temperaturen:
    Rückl.-Begr. 50.0°C
    Hysterese HR 2.0 K
    TR Erh max 7.0
    Freig. ZWE -2.0°C
    T-Luftabt. 7.0°C
    TDI-Solltemp 65.0°C

    Hysterese WW 2.0 K
    TAussen max 40.0°C
    TAussen min -20.0°C
    T-LABT-Ende 6.0°C

    Absenk. bis -20.0°C
    Vorlauf max. 70.0°C
    T-Diff. Ein 4.0 K
    T-Diff. Aus 2.0 K
    T-Diff. Speicher max 70.0°C
    TEE Heizung 2.0 K
    TEE Warmw. 5.0 K
    min. AT VL max.
    Vorlauf EG 62.0°C
    Max.Warmwassertemp. 65.0°C
    Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
    Nachtabsenkung HK 0.0°C
    Heizgrenze:
    Heizgrenze 17.0°C

    Effizienzpumpe:
    Effizienzp. Nom. 8.25 V
    Effizienzp. Min. 8.25 V
    Effizienzpumpe Ja

    Wärmemenge Kältekr.
    Prioritäten :
    Warmwasser 1
    Heizung 2

    Anlagenkonfiguration :
    Heizung 1
    Warmwasser 1
    Schwimmbad 0
    Heizkurven Heizung 34.0C 20.0C

    Informationen Betriebsstunden:
    Betriebstund. VD1 5583h
    Impulse Verdichter 1 18619
    Laufzeit Ø VD1 00:17
    Betriebstunden ZWE1 5h
    Betriebstunden WP 5583h
    Betriebstunden Heiz. 4738h
    Betriebstunden WW 845h

    Informationen Temperaturen:
    Vorlauf 36.3°C
    Rücklauf 35.2°C
    Rückl.-Soll 15.0°C
    Heissgas 40.9°C
    Außentemperatur 24.0°C
    Mitteltemperatur 18.0°C
    Warmwasser-Ist 48.7°C
    Warmwasser-Soll 48.0°C
    Wärmequelle-Ein 26.1°C
    Solarkollektor 5.0°C
    Solarspeicher 150.0°C
    Externe Energ.Quelle 5.0°C
    Vorlauf max. 70.0°C
    Ansaug VD 48.9°C
    Ansaug-Verdamp 34.6°C
    VD-Heizung 60.5°C
    Überhitzung 28.9 K
    Überhitzung Soll 8.0 K

    Ja = Ja

    Abschaltungen:
    03.09.23 14:05 keine Anf.
    03.09.23 08:21 keine Anf.
    03.09.23 00:50 keine Anf.
    02.09.23 18:35 keine Anf.
    02.09.23 15:33 keine Anf.

    Kalibrierung :
    NTC1
    0.0
    NTC2
    0.0
    NTC3
    0.0
    NTC4
    0.0
    NTC5
    0.0
    NTC6
    0.0
    NTC7
    0.0
    NTC8
    0.0
     
Thema: Alpha Innotec Wärmepumpe an Solar anbinden
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. alpha innotec solarregelung tempdiff

Die Seite wird geladen...

Alpha Innotec Wärmepumpe an Solar anbinden - Ähnliche Themen

  1. Alpha Innotec, Einsatzgrenzen-VD Fehler 766

    Alpha Innotec, Einsatzgrenzen-VD Fehler 766: Hallo zusammen, leider weiß ich mit unsrer Heizung nicht mehr weiter. HB ist heute informiert worden und er leitet das ganze an Alpha Innotec...
  2. WW-Speicher Boilernova <> Alpha Innotec Qualitätsunterschiede

    WW-Speicher Boilernova <> Alpha Innotec Qualitätsunterschiede: Hallo zusammen, ich habe schlüsselfertig gebaut, EFH mit Wärmepumpe und PV etc. Es geht hier um den Warmwasserspeicher: angeboten und bestellt...
  3. Alpha Innotec - Verdichter Impulse und Einstellungen

    Alpha Innotec - Verdichter Impulse und Einstellungen: Hallo Community, Ich muss gestehen ich bin absoluter Laie in der Materie WP. Deshalb habe ich sie ja von einem Fachbetrieb instalieren und...
  4. Tecalor vs. Alpha-Innotec

    Tecalor vs. Alpha-Innotec: Hallo, wir planen gerade ein Einfamilienhaus nach KFW55 (147 m² Wohnfläche, unbeheizter Keller) mit KWL und LWWP. Mir ist sehr klar, dass die...
  5. Heizungspumpe tauschen im Hydraulik-Tower von Alpha Innotec (Luft-Wärmepumpe)

    Heizungspumpe tauschen im Hydraulik-Tower von Alpha Innotec (Luft-Wärmepumpe): Hallo Forum, seit ca. 1 Monat wohnen wir in unseren EFH (Neubau KfW 60). Wir haben uns dazu entschieden eine Luft-Wärmepumpe einzubauen. Unsere...