Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage

Diskutiere Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Thema: Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf...

  1. #1 Markovicz, 31.07.2023
    Zuletzt bearbeitet: 31.07.2023
    Markovicz

    Markovicz

    Dabei seit:
    31.07.2023
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Thema:
    Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf 10cm XPS-Dämmung, Gründung erfolgt auf 70-80cm Mineralbeton-Schotterschicht. Die Garage bekommt noch eine Betondecke und eine Regenentwässerung. Es besteht keine Blitzschutzanlage.

    Neben der freistehenden Garage wurde schon ein Wohnhaus auf Bodenplatte mit Frostschürzen & Ringerder darunter errichtet. Als einzige Anschlussmöglichkeit ist ein 10mm Rundstahl im Hausanschlussraum vorhanden, der an die Haupterdungsschiene kommt.


    Was ich bisher recheriert habe:
    - Die Fundamenterdung in der Bodenplatte werde ich mit 10mm Rundstahl feuerverzinkt auf der unteren Bewehrung ausführen und alle 2m mit der Bewehrung verbinden.
    - Der Ringerder ist im Abstand von 1m um das Gebäude und einer Tiefe von mindestens 80cm möglichst erdfühlig auszuführen: hierführ sollte ich dann V4A-Rundstahl 10mm verwenden und regelmäßig mit dem Fundamenterder verbinden.

    Fragestellung:
    - Wie ist die Ausführung von Fundamenterder & Ringerder dinkonform auszuführen? Was ist die Mindestanforderung? Wie soll die Erdung der Garage in die Erdung des Wohnhauses eingebunden werden?
    - Ich würde eine Anschlussfahne aus der Bodenplatte rausführen und die Elektrik der Garage damit verbinden sowie den Schutzleiter vom Haus über ein 5x10mm^2 Kabel anklemmen. Passt das so?
    - Sofern es kein Blitzschutzsystem gibt, wir zur Erdfühligkeit des Ringerders nichts vorgeschrieben. Ich könnte den bequemerweise auch im Mineralbeton vergraben, aber besser ist es natürlich im gewachsenen Boden. Stimmt das so?

    @Dipol kennt sich hier im Forum am besten mit der Thematik aus.

    Quellen: Bauexpertenforum, Dehn, VDE, Bauexpertenforum.

    EDIT: Die Garage kommt auf die Grenze, weshalb ein Ringerder in einem Abstand von 1m darum nicht in Frage kommt. Es käme allenfalls ein Ringerder unter einem Streifenfundament in Frage.
     
  2. #2 Markovicz, 31.07.2023
    Markovicz

    Markovicz

    Dabei seit:
    31.07.2023
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Mein Bausachverständiger hat mir eben rückgemeldet, dass er eine Ringerdung unter der Bodenplatte im Schotter ok findet. Ich fände eine Tiefenerdung auch gut, da auch noch ein Vlies unter dem Schotter eingebaut ist. Das ist mir beim Telefonat allerdings nicht eingefallen und der BSV ist erstmal drei Wochen im Urlaub. Da werde ich ihn nochmal fragen. Was denkt ihr?
     
  3. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.114
    Zustimmungen:
    3.332
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Keine 'Erdfühligkeit' , setz Tiefenerder - sollten 2 Stück sein , kommt im finanziellen auch auf fast das "gleiche' aus oder mach den einen Ring unter dein Streifenfundament aber mit flach und nicht rund.
    Mindestens 1*16 mm²
    Ja , analog der fehlenden Fühligkeit im Schotter oder Kiesbett.
     
  4. #4 Markovicz, 31.07.2023
    Markovicz

    Markovicz

    Dabei seit:
    31.07.2023
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Dankeschön @SIL

    Wie tief würdest du die Tiefenerdung machen? Meiner Meinung nach sollten 3m reichen. Dann ragen gut zwei Meter in den gewachsenen Boden. VDE empfiehlt denke ich 6m.
     
  5. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.114
    Zustimmungen:
    3.332
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Ob 3 m ausreichend sind .... Bodenabhängig, weiterhin bist du relativ nah an deinen EFH ? Dort ist alles OK mit den Potentialen? Dann mach deinen unter dem Streifenfundament und später wenn die E- Kraft installiert und bescheinigt kannst immer noch Tiefenerder setzen , OBO Schiene in der Garage eventuell legst flach oder rund vorsorglich nach aussen um den Erder falls nötig zu setzen ohne nochmals durch Fundamente oder Wand etc wäre eine Empfehlung..
     
  6. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    785
    Zustimmungen:
    321
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Wie Fundament- und/oder Ringerder nach der noch bis 01.06.2024 anwenbaren Altnorm DIN 18014:2014-03 auszuführen sind, ist im gepinnten Thread dargestellt. In der neuen DIN 18014:2023-06 wurde die Frosttiefe von 0,8 m auf den früher gültigen Wert von 0,5 m zurückgeführt. Aber auch die reduzierte RE-Einbautiefe ist bei Bodenplatten ohne Streifenfundamente nur nach Auskofferung und Bodenaustausch umsetzbar.

    Bei erhöhten Erdübergangswiderständen sind anstelle von zuvor obligatorischen Ringerdern nunmehr auch Erder vom Typ A zulässig. Bis zu 100 m² Fläche fordert die neue Normausgabe z. B. zwei diagonal angeordnete Tiefenerder mit 5 m Länge. In Bodenplatten mit erhöhten Erdübergangswiderständen sind Funktionspotentialausgleichsleiter, die weiterhin ähnlich wie FE einzubauen sind (formal aber keiner sind) nicht mehr generell gefordert.

    Im Beispielbild 17— Teilunterkellertes Gebäude mit Erdungsanlage im Nebengebäude wird eine nicht unterkellerten Garage mit PV-Anlage auf deren Dach erheblich relativiert, die als Gebäudeanbau ohne Bodenplatte (!) mehrdeutig mit einem Ringerder darunter + einem Tiefenerder dargestellt ist.

    Für weitere seriöse Beratung wäre ein Plan der Erdungsanlage vom Gebäude hilfreich. Auch hier wurde vermutlich die Chance vertan mit einer Außen-Anschlussfahne eine vergleichsweise einfache und kostengünstige Verbindung zum FPAL oder Erder(n) der Garage herzustellen, die m. E. wichtiger als Tiefenerder ist.

    Bei Garagen halte ich in Anlehnung an die IEC 60728-11 oder IEC 62305-3 einen Einzelerder mit mind. 2,5 m, Kopf um 0,5 m unter Grund versenkt, zumeist für ausreichend. Optional wäre evtl. auch ein erdfühliger NIRO-Runddraht im gleichen Graben wie die Stromkabel möglich. Im Anhang der Norm gibt es noch einen offenkundigen Tippfehler und Unklarheiten und die hier gestellte Frage werde ich bei nächster Gelegenheit beim zuständigen NABau mit ansprechen.
     
Thema:

Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage

Die Seite wird geladen...

Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage - Ähnliche Themen

  1. Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?

    Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?: Moin, Bei unseren EFH Neubau kommt bald die Bodenplatte. Der Bodenplattenbauer hat jetzt gesagt das er die Fundamenterdung doch gleich mitmachen...
  2. Nur Ringerder - Kein Fundamenterder

    Nur Ringerder - Kein Fundamenterder: Hallo zusammen, diese Woche wurden die Betonierarbeiten an meinem Keller fertiggestellt. Ich war heute auf der Baustelle und musste feststellen,...
  3. Bodenplatte mit Dämmung. Ringerder vorhanden, kein Fundamenterder

    Bodenplatte mit Dämmung. Ringerder vorhanden, kein Fundamenterder: Servus, ich bin selbstständiger Elektriker und soll in einem Neubau den Zählerschrank montieren, die Anträge für den Hausanschluss und die Zähler...
  4. Fundamenterder & Ringerdung bei gedämmter Bodenplatte?

    Fundamenterder & Ringerdung bei gedämmter Bodenplatte?: Hallo zusammen, da dies mein erster Beitrag hier ist, möchte ich mich erst kurz vorstellen. Die meisten nennen mich Frederik, ich bin >30 Jahre...
  5. Fundamenterder / Ringerder

    Fundamenterder / Ringerder: Hallo zusammen, wenn ich die PDF über die Fundamenterdung von elektro-plus richtig verstanden habe muss bei einer Bodenplatte und Kellerwänden...