Körperschallschutz Anbau, Versetztes Reihenhaus

Diskutiere Körperschallschutz Anbau, Versetztes Reihenhaus im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, Unser RMH liegt versetzt zum Nachbarhaus hin, so rum dass wir vom Nachbarhaus beschattet werden. Hier werden wir einen Anbau errichten, so...

  1. #1 Miniukko, 13.08.2021
    Miniukko

    Miniukko

    Dabei seit:
    13.08.2021
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Unser RMH liegt versetzt zum Nachbarhaus hin, so rum dass wir vom Nachbarhaus beschattet werden. Hier werden wir einen Anbau errichten, so dass der Anbauwand dann an dem Bestandsmauer angeschlossen wird. Bestandsmauer ist 30cm dick, aus Hochlochziegel und der Anbau wird im Holzständerbauweise gemacht.
    Die Baufirma will direkt ans Bestandsmauer mit Schallschutzdübeln befestigen. Die Frage ist, reicht das aus für die Vermeidung von Körperschallübertragung?
     
  2. #2 Fred Astair, 13.08.2021
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.723
    Zustimmungen:
    5.201
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Was hat das mit der Beschattung durch den Nachbarn zu tun?
    Wem gehört die Bestandsmauer, Euch oder dem Nachbarn?
    Was sind Schallschutzdübel und wer soll vor wessen Schall geschützt werden?
     
  3. #3 simon84, 13.08.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.888
    Zustimmungen:
    5.622
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Du willst also deinen Anbau an der wand des Nachbarn befestigen ? Tolle Idee, was sagt der Nachbarn dazu?
    Was wenn der Nachbar mal abreißt oder umbaut ?
    Was ist mit Brandschutz ?

    schnapsidee. So planen dass dein Haus inkl Anbau seine eigenen 4 Wände hat und eigenständig standfähig ist
     
    azalee0108 gefällt das.
  4. #4 Miniukko, 13.08.2021
    Miniukko

    Miniukko

    Dabei seit:
    13.08.2021
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Der Nachbar hat dir Pläne unterschrieben und es liegt eine Baugebehmigung vor, so weit so gut. Der Mauer ist auch 34cm Massivziegelwand, so wird Brandschutz auch gegeben sein. Aber der Schall ist ein Problem, und zugegeben auch die Risiko der baulichen Änderungen nachbarseitig. Doch besser eine Vorsatzmauer und daran anschließen?
     
  5. #5 simon84, 13.08.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.888
    Zustimmungen:
    5.622
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Eigenes Haus = Eigene Mauer
    Alles andere wäre für mich persönlich absolut keine Option !
    Probleme sind vorprogrammiert
     
    Fred Astair gefällt das.
Thema:

Körperschallschutz Anbau, Versetztes Reihenhaus

Die Seite wird geladen...

Körperschallschutz Anbau, Versetztes Reihenhaus - Ähnliche Themen

  1. Bedarfsausweis für Altbau mit geplantem Anbau

    Bedarfsausweis für Altbau mit geplantem Anbau: Hallo zusammen, Wir planen aktuell für unser Haus von 1962 einen kleinen Anbau mit circa 30qm am EG. Zusätzlich noch ein paar Modernisierungen...
  2. Anbau Obergeschoss auf Stelzen

    Anbau Obergeschoss auf Stelzen: Wir möchten im OG anbauen, so dass darunter ein überdachter Pkw-Stellplatz entsteht, d.h. der Anbau muss auf Stelzen stehen. Am einfachsten wäre...
  3. Anbau nicht in Bauunterlagen verzeichnet

    Anbau nicht in Bauunterlagen verzeichnet: Guten Tag, Ich habe einen Kaufvertrag unterschrieben und nun fiel mir auf, dass im Vertrag darauf hingewiesen wird, dass der Wintergarten und ein...
  4. Boden im Anbau absenken

    Boden im Anbau absenken: Hallo zusammen, Ich bin ein absoluter Laie und habe keine Kenntnisse in Baustatik. Ich finde online keine Infos zu meinem genauen Anliegen und...
  5. Anbau: Fundament und Dach

    Anbau: Fundament und Dach: Hallo zusammen, Wir wohnen in einem Haus, das in den 80er Jahren gebaut wurde, das Haus hat einen Anbau, der glaube ich 10 Jahre später gebaut...