KS Loch- vs Vollsteine für Innenwände?

Diskutiere KS Loch- vs Vollsteine für Innenwände? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich hab jetzt mal cwirk/AG für einen Eckraum ausgerechnet (4,32m x 4,00 x 2,55). Zwei Seiten Porenbeton. Die anderen Seiten KS 17,5 und KS 11,5:...

  1. JarnoC

    JarnoC

    Dabei seit:
    24.07.2014
    Beiträge:
    320
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Mathematiker
    Ort:
    Potsdam
    Ich hab jetzt mal c[SUB]wirk[/SUB]/A[SUB]G[/SUB] für einen Eckraum ausgerechnet (4,32m x 4,00 x 2,55). Zwei Seiten Porenbeton. Die anderen Seiten KS 17,5 und KS 11,5:

    Rohdichte 1400: c[SUB]wirk[/SUB]/A[SUB]G[/SUB]=144,7 Wh/m2K
    Rohdichte 1800: c[SUB]wirk[/SUB]/A[SUB]G[/SUB]=153,8 Wh/m2K

    Gerechnet mit 20cm Betondecke und 6,5 cm Estrich.

    Passt zu dem was R.B. geschrieben hatte. Der Einfluss auf die Speicherfähigkeit ist also eher gering.
     
  2. JarnoC

    JarnoC

    Dabei seit:
    24.07.2014
    Beiträge:
    320
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Mathematiker
    Ort:
    Potsdam
    Die Werte sind nicht ganz richtig. Hab vergessen die Rohdichte wg. der Fugen abzumindern. Mit Wandrohdichten für Dünnbrettmörtel ergibt sich 142,4 / 151,5 Wh/m2K
     
  3. #23 Lexmaul, 04.07.2015
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.162
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Rohdichte von 12 wenn ich mich nicht verhört habe. Und ja, die Löcher gingen durch und es war 4DF in 115 :)
     
  4. JarnoC

    JarnoC

    Dabei seit:
    24.07.2014
    Beiträge:
    320
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Mathematiker
    Ort:
    Potsdam
    12 ist die Druckfestigkeitsklasse. Rohdichten sind z.B. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
     
  5. JoWest

    JoWest

    Dabei seit:
    16.02.2015
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    GF Rohbau
    Ort:
    Colmberg
    Hallo,

    müsste ein 1.8 er sein, denn nur die gibt es in 4DF mit 115er Mauerwerk (ich rede jetzt von den Werken die uns beliefern Wemdig bzw. Zapf-Daigfuss). Es ist kein KS-Quadro E, müsste also ein Planstein sein der gemauert wurde. Kann man schon mal machen.
    Jochen

    „Konstruktiver Ingenieurbau ist die Kunst, Baustoffe zu verarbeiten, die wir nicht vollständig kennen; zu Bauformen, die wir nicht exakt berechnen können; damit sie Einwirkungen widerstehen, die wir nicht genau vorhersagen können; alles auf eine Weise, die der Gesellschaft im allgemeinen keinen Anlass gibt, über das Ausmaß unserer Unkenntnis zu argwöhnen.“

    J. Amhrein, Direktor des amerik. Mauerwerksinstituts
     
Thema: KS Loch- vs Vollsteine für Innenwände?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. löcher in kalksandstein grund

Die Seite wird geladen...

KS Loch- vs Vollsteine für Innenwände? - Ähnliche Themen

  1. Löcher in Kfw55 Holzständerhaus - Schlauchtrommel

    Löcher in Kfw55 Holzständerhaus - Schlauchtrommel: Hallo ich habe mal eine Frage wir kommen immer wieder in die Situation dass wir kleinere und größere Dinge an der Außenwand des Hauses montieren...
  2. Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?

    Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?: Liebe Foristen, nach längerer Recherche und keiner abschließenden Sicherheit möchte ich nun doch kurz Rat bei der Expertise hier einholen. Mein...
  3. Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand

    Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand: Hallo liebes Forum, gehe ich recht in der Annahme, dass die "Löcher" zwischen Dachrinne und Balken bzw. Hauswand nicht sein sollten und...
  4. KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen

    KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen: Hallo Experten, ich bin dabei meine Terrasse zu vergrößern. Ich müsste die KS-Steinmauer (blau gekennzeichnet auf den Fotos) 2-3 cm erhöhen. Kann...
  5. Hohlsteindecke - Löcher in Wand

    Hohlsteindecke - Löcher in Wand: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein Haus aus den 70ern zu sanieren. Dabei sind mir nach Entfernung der abgehängten Decke im Schlafzimmer,...