Potenzialausgleich Wanne

Diskutiere Potenzialausgleich Wanne im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, im Rahmen der Badsanierung stellen wir uns die Frage, ob die neue Wanne (Stahl Emaille) wieder in den Potenzialausgleich eingebunden...

  1. #1 Bauherr24, 13.12.2021
    Bauherr24

    Bauherr24

    Dabei seit:
    05.12.2018
    Beiträge:
    311
    Zustimmungen:
    45
    Hallo,

    im Rahmen der Badsanierung stellen wir uns die Frage, ob die neue Wanne (Stahl Emaille) wieder in den Potenzialausgleich eingebunden werden sollte oder nicht?

    Elektroanlage von 1993. FI vorhanden.

    Vielen Dank
     
  2. #2 Fritsch, 13.12.2021
    Fritsch

    Fritsch

    Dabei seit:
    13.10.2020
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    4
    Hallo, ja gehört gemacht.
    Bei Neuanlagen wird oft darauf verzichtet wegen der Aluverbundrohre, da diese nicht Leitfähig sind. Streng genommen ist das aber auch so nicht richtig.
     
    Maape838 gefällt das.
  3. #3 Maape838, 13.12.2021
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    741
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Das heisst da liegt schon eine PA von der Vorgängerdusche? Dann ran das Ding aber richtig!
     
    Fritsch gefällt das.
  4. am1003

    am1003

    Dabei seit:
    30.11.2015
    Beiträge:
    1.581
    Zustimmungen:
    369
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Spreenhagen, Brandenburg
    Was ist denn aktuell unter welches Vorraussetzungen richtig? Irgendwann hieß es ja mal, das nur eine Erdung nötig ist, wenn es einen Metallabfluß gibt. Aber der gehört ja auch schon ins Museum.
     
  5. #5 Fritsch, 13.12.2021
    Fritsch

    Fritsch

    Dabei seit:
    13.10.2020
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    4
    Nach VDE 0100-701 ist der zusätzliche Schutzpotentialausgleich im Bad immer zu errichten. Die Gefahr einer Potentialverschleppung bei Aluverbundrohren ist zwar nicht gegeben aber wenn man die Norm genau liest schließt dies den PA im Bad nicht aus. Einzig bei einer Acrylwanne kann man ihn weglassen (wo auch anschließen?). Ich würde die Leitung für den PA aber immer mit legen. Evtl. wird auch die Acrylwanne mal gegen eine aus Stahl getauscht und die paar Meter Leitung sollte sich jeder Häuslebauer oder Sanierer noch leisten können.
     
  6. #6 Fred Astair, 13.12.2021
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.723
    Zustimmungen:
    5.201
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Es ist seit ca. 25 Jahren bei keiner Konstellation vorgeschrieben, eine Potentialausgleich an eine Dusch- oder Badewanne anzuschließen. Es gibt aber m.E. kein Verbot das Grün-Gelbe anzuschlagen, wenn es schon mal daliegt.
     
    simon84 gefällt das.
  7. #7 Bauherr24, 14.12.2021
    Bauherr24

    Bauherr24

    Dabei seit:
    05.12.2018
    Beiträge:
    311
    Zustimmungen:
    45
    Erstmal vielen Dank für eure Antworten.

    Ja, der PA liegt an der alten Duschwanne und Badewanne an.

    Interessant finde ich den Artikel „Elektrische Sicherheit im Badezimmer“ von K. Bödeker, Berlin aus Elektropraktiker, Berlin 65 (2011) 12.

    Dort werden verschiedene Szenarien mit und ohne angeschlossenem PA beleuchtet. Je nachdem welche Variante man wählt, gibt es andere Gefährdungen, welche nicht vom RCD abgedeckt werden.

    Insofern interessiert mich was ggf. die Normen oder aaRdT dazu sagt…
     
  8. #8 Gast 85175, 14.12.2021
    Gast 85175

    Gast 85175 Gast

    Die VDE 0100 verlangt metallische Rohre (egal ob Heizung/Lüftung/Wasser/Abwasser) die ins Bad führen entweder direkt im Bad oder auch direkt im Raum daneben/darunter/darüber in den PA einzubinden. Da geht es aber darum kein Potential über die Rohre ins Bad einzuschleppen. Die Wannen selbst muss man eigentlich nicht in den PA einbinden, kann man aber tun wenn einem dann wohler ist.
     
    Hanilein gefällt das.
  9. #9 simon84, 14.12.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.888
    Zustimmungen:
    5.622
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    expandiere mal dazu
     
  10. #10 Bauherr24, 16.12.2021
    Bauherr24

    Bauherr24

    Dabei seit:
    05.12.2018
    Beiträge:
    311
    Zustimmungen:
    45
    Beispiel:
    Person steht noch in der Badewanne und greift nach dem (defekten) Haartrockner.
    * Hat die Wanne kein Erdpotential passiert nichts.
    * Hat die Wanne Erdpotential kommt es zur Durchströmung der Person.

    Wenn ich gerade so darüber nachdenke, sollte der Strom dann aber doch als Fehlerstrom vom RCD erkannt werden und abgeschaltet werden. Im Falle des nicht vorhandenen Potentialausgleiches der Wanne gibt es aber gar nicht erst einen Fehlerstrom, den man dann abschalten muss.

    Das ist auch der Tenor des Artikels: Ggf. gibt es ohne angeschlossenen Potentialausgleich der Wanne weniger Fälle wo überhaupt ein Fehlerstrom fliesen kann und somit ggf. abgeschaltet werden muss.
     
  11. #11 Gast 85175, 16.12.2021
    Gast 85175

    Gast 85175 Gast

    Und Du glaubst, damit die kein Erdpotential hat, muß man einfach nur die Erdung weglassen?
     
  12. #12 Dipol, 16.12.2021
    Zuletzt bearbeitet: 16.12.2021
    Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    785
    Zustimmungen:
    321
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Auf welche historische Normausgabe bezieht sich das? ;)

    In DIN VDE 0100-701:2008-10, Abschnitt 701.415.2 wurde der zusätzliche Schutzpotentialausgleich in Bädern gestrichen. Bei normaktuell installiertem Schutzpotentialausgleich darf der entfallen.

    NACHTRAG:
    Siehe Badewannenerdung in vor 2002 errichteter Anlage - elektro.net - elektro.net

     
    Fred Astair und simon84 gefällt das.
  13. Cybso

    Cybso

    Dabei seit:
    30.06.2019
    Beiträge:
    481
    Zustimmungen:
    209
    Ich glaube, der Gedanke ist, dass der Erdungswiderstand höher ist, wenn die Badewanne ohne Erdung nur auf dem Betonfußboden steht. So fließt dann weniger Strom durch den Körper als wenn die Füße quasi direkt mit der Hausanschlussschiene verbunden sind.
     
  14. #14 Maape838, 17.12.2021
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    741
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Was ja hier keiner weiss. Also vorhandenen Poti rantüdeln.
     
Thema:

Potenzialausgleich Wanne

Die Seite wird geladen...

Potenzialausgleich Wanne - Ähnliche Themen

  1. Doppelhaushälfte Potenzialausgleich Erdanker

    Doppelhaushälfte Potenzialausgleich Erdanker: Folgendes Problem: Habe 2007 eine Doppelhaushälfte gebaut bzw. bauen lassen. Leider wurde jetzt erst festgestellt (wollte mir eine Solaranlage...
  2. Edelstahl Schornstein Blitz ableiter potenzialausgleich

    Edelstahl Schornstein Blitz ableiter potenzialausgleich: Braucht ein Edelstahl Schornstein einen Blitz ableiter oder muss der mit dem Potentialausgleich verbunden werden? Blitzableiter gibt es sm ganzen...
  3. Neue PV, vorhandener Mast auf dem Dach - Wie Potenzialausgleich sinnvoll herstellen?

    Neue PV, vorhandener Mast auf dem Dach - Wie Potenzialausgleich sinnvoll herstellen?: Hallo zusammen, gleich vorweg: Dieses Thema ist auch im KNX-User-Forum gepostet. Bei mir stehen ein paar Änderungen am Gebäude an. Grundsätzlich...
  4. Wasserleitung Potenzialausgleich

    Wasserleitung Potenzialausgleich: Hallo Experten, sind Wasserleitungen aus Metall (bspw. Edelstahl verpresst) an den Potenzialausgleich anzuschließen? Wo (Norm etc.) wird sowas...
  5. zusätzlicher Potenzialausgleich

    zusätzlicher Potenzialausgleich: Hallo, habe jetzt mal meine Elektroinstallation in meinem Einfamilienhaus unter die Lupe genommen und bin beim Potentialausgleich hängen...