Diskutiere Wanddurchbruch für Kabel realistisch umsetzbar? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich bräuchte aus meinem Technikraum noch eine kleine Durchführung für zwei Kunststoffleitungen nach außen. Die würde ich wenn...

  1. DASI90

    DASI90

    Dabei seit:
    17.11.2022
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    4
    Hallo zusammen,

    ich bräuchte aus meinem Technikraum noch eine kleine Durchführung für zwei Kunststoffleitungen nach außen. Die würde ich wenn möglich und sinnvoll gerne selbst bohren ohne wieder den Kernbohrer zu engagieren.

    Meine Frage: Ist mein geplantes Vorgehen überhaupt realistisch bzw. umsetzbar?

    Ich plane mit einem SDS-Plus Bohrer mit einem Durchmesser von 20 mm durch die 24 cm Betonwand zu bohren. Dann würde ich gerne ein starres Installationsrohr einschlagen (M20), um dann mit Gummiverschlussstopfen die Enden jeweils zu schließen bzw. die Dünne Leitung durch einen Schlitz zu führen. Funktioniert das überhaupt das Rohr durchzubekommen wenn ich 20 mm bohre und ein 20 mm Rohr habe? Und ist es mit einer durchschnittlich leistungsfähigem Bohrhammer überhaupt möglich bei dem Durchmesser und der Dicke gerade zu bohren ?
     
  2. Berndt

    Berndt

    Dabei seit:
    12.01.2011
    Beiträge:
    991
    Zustimmungen:
    394
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    RLP
    mach das so
     
  3. #3 thomenec, 19.09.2023
    thomenec

    thomenec

    Dabei seit:
    08.02.2017
    Beiträge:
    278
    Zustimmungen:
    134
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Berlin
    Hallo Dasi90,
    das Loch wird dem Bohrer gerade folgen, zumindest so gerade wie Du die Maschine beim Bohren hältst. Das Loch franst in Mauerwerk soweit aus, das es sicher größer wird als der Bohrer, darum musst Du keine Sorge haben.

    Ein durchschnittlicher Bohrhammer schafft das, bei wenig Leistung dauert es halt nur ewig.

    Mach Dir aber Gedanken wie Du das Loch nachher gegen die Steine abdichten willst, damit es nicht zieht, feuchte Luft kondensieren kann oder gar Wasser reindrücken kann.
     
  4. DASI90

    DASI90

    Dabei seit:
    17.11.2022
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    4
    Danke für die Antworten. Die Leitung sollte revisonierbar bleiben. Es ist aber auch nur eine Werkstatt die unbeheizt und thermisch entkoppelt von unserem Haus ist. Von daher sehe ich die Abdichtung die auch nicht im Bereich des Sockels ist entspannt. Oder sehe ich das falsch?
     
  5. #5 thomenec, 20.09.2023
    thomenec

    thomenec

    Dabei seit:
    08.02.2017
    Beiträge:
    278
    Zustimmungen:
    134
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Berlin
    Hallo,
    wenn Dein Rohr quasi von Innenraum zu Werkstatt führt, musst Du Dir um drückendes Wasser keine Sorgen machen.

    Wohl aber um Kondensat. Warme feuchte Luft wird von Innen (warmes Haus) nach Aussen (unbeheizte Werkstatt) strömen und irgendwo dazwischen kondensieren oder Deine Innnewand lokal auskühlen und dort feucht werden. Darum muss das Rohr innenseitig (mit Deinen Gummistopfen gegen Deine Leitungen) wie aussenseitig (gegen die Betonwand) abgedichtet sein. Für aussenseitig tut es in Deinem Fall jetzt gut anliegende zement- oder kunststoffbasierte Spachtel- oder Klebmasse. Bitte nichts gipshaltiges verwenden.
     
  6. DASI90

    DASI90

    Dabei seit:
    17.11.2022
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    4
    Danke für die Antwort. Es geht vom Garten zur Werkstatt. Es sind zwei Dosierleitungen für einen Pool. Die würde ich im Herbst-Winter immer zurück bauen und dann von beiden Seiten mit Stöpseln verschließen. Dann müsste das doch funktionieren? Wie gesagt die Werkstatt ist auch nicht beheizt und in der thermischen Hülle eingeschlossen. Das heißt es gibt auch keinen riesigen Temperaturunterschied, da sich die Temperatur auch immer der Temperatur versetzt angleicht.
     
Thema:

Wanddurchbruch für Kabel realistisch umsetzbar?

Die Seite wird geladen...

Wanddurchbruch für Kabel realistisch umsetzbar? - Ähnliche Themen

  1. Estrich „Lücke“ nach Wanddurchbruch

    Estrich „Lücke“ nach Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Wir bauen derzeit in Holzständerbauweise an unser bestehendes gemauertes Haus an. Nachdem wir Fenster und Mauer zwischen alt und...
  2. Unterirdischen Wanddurchbruch abdichten

    Unterirdischen Wanddurchbruch abdichten: Hi zusammen, wir haben ca. 30cm tief im Erdreich einen bestehenden Wanddurchbruch vom Keller nach draußen. Früher gingen hier - mittlerweile...
  3. Wanddurchbruch an Außenwand

    Wanddurchbruch an Außenwand: Hallo Forums-Mitglieder, vorneweg, ich bin neu hier. Auf der Suche nach Informationen bin ich hier gelandet. Sollte ich also Informationen...
  4. Wanddurchbruch/Statik DDR Haus LPG 51/2

    Wanddurchbruch/Statik DDR Haus LPG 51/2: Hallo zusammen, wir sind stolze Besitzer eines Einfamilienhauses Baujahr 1956 geworden. Bei dem Haus handelt es sich um ein DDR Typenhaus LPG...
  5. Feuchtigkeit im Wanddurchbruch für den Hausanschluss fürs Wasser - Was tun

    Feuchtigkeit im Wanddurchbruch für den Hausanschluss fürs Wasser - Was tun: Hallo zusammen, nachdem ich bereits einen "Sachverständigen" in meinem Haus hatte, der mir eine Horizontalsperre für alle meine Wände mit...