Welche Zeile gilt aus der DIN18202?

Diskutiere Welche Zeile gilt aus der DIN18202? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo die Bodenplatte für mein EFH hat einen Höhenunterschied von 3cm auf ihre Breite (ca. 10m). In der DIN 18202 sind die Ebenheitstoleranzen...

  1. 00Alex

    00Alex

    Dabei seit:
    14.04.2012
    Beiträge:
    53
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Hoyerswerda
    Hallo die Bodenplatte für mein EFH hat einen Höhenunterschied von 3cm auf ihre Breite (ca. 10m).

    In der DIN 18202 sind die Ebenheitstoleranzen geregelt.

    Dabei wird zwischen "Nichtflächenfertige Oberseiten von Decken, Unterbeton
    und Betonböden" und "Nichtflächenfertige Oberseiten von Decken oder Boden-
    platten zur Aufnahme von Bodenaufbauten, z. B. Estri-
    che im Verbund oder auf Trennlage, schwimmende
    Estriche, Industrieböden, Fliesen- und Plattenbeläge im
    Mörtelbett" unterschieden.

    Leider, weiß ich jetzt nicht, welches für mich zutrifft???

    Auf die Platte kommt der Fußbodenaufbau mit 9cm Dämmmung, 3cm Systemdämmplatte, Fußbodenheizung, Estrich usw.

    Bitte um Hilfe!

    Freundliche Grüße

    Alex
     
  2. #2 planfix, 20.04.2015
    planfix

    planfix Gast

    der gilt:
     
  3. #3 JamesTKirk, 20.04.2015
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    2 : 0, der von planfix genannte gilt.
     
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 20.04.2015
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    23
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Moment!

    Wenn das Gefälle rechts/links - vorne/hinten ist, könnten es auch Winkeltoleranzen sein!
     
  5. #5 JamesTKirk, 20.04.2015
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Da haste recht. Eigentlich geht es hier wohl nicht um das Thema Ebenheit, sondern um die profilgerechte Lage.
    Trotz alledem würde ich das Thema Ebenheit mit untersuchen.
     
  6. #6 Gast036816, 20.04.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    gefälle ist doch vorhanden, 3 promille.
     
  7. 00Alex

    00Alex

    Dabei seit:
    14.04.2012
    Beiträge:
    53
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Hoyerswerda
    Entschuldigung, aber ich möchte auf meiner BP kein Gefälle haben!

    Mir erscheinen 3cm sehr viel und ich möchte das bei der Firma ggf. beanstanden.

    Nochmal, wenn ich vor der Platte stehe, ist sie über der gesamten Länge auf der linken Seite 3cm tiefer als die rechte Seite.

    Vereinfacht kann man sich vielleicht ein Prisma (rechtwinkliges Dreieck) vorstellen. Die Gegenkathete der Grundfläche des rechtwinkligen Dreiecks beträgt dabei eben 3cm.
     
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 20.04.2015
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    23
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Bei 7 m Breite Winkeltoleranz irgendwas zwischen 12 und 16 mm Stichmaß.
     
  9. #9 RMartin, 20.04.2015
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Ja, dann mach das. Fachgerechte Mängelanzeige raus und dann muss sich die Firma äußern.

    (Aufmaß hat die Firma gemacht, oder Du? Aber letztlich [fast] egal. Mängelanzeige kannste rausschicken.)
     
  10. #10 baufix 39, 20.04.2015
    baufix 39

    baufix 39

    Dabei seit:
    06.03.2013
    Beiträge:
    1.091
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    haan
    Benutzertitelzusatz:
    Maurermeister seit 1976
    wer und wie wurde denn gemessen ?
    wurde das festgestellt vom vorgegebenen plus-minus 0,00m ??
     
  11. 00Alex

    00Alex

    Dabei seit:
    14.04.2012
    Beiträge:
    53
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Hoyerswerda
    Gemessen wurde vom höchsten Punkt der BP (auf der rechten Seite), welcher weitgehend auch dem NN entspricht.
     
  12. #12 Sanierung2012, 21.04.2015
    Sanierung2012

    Sanierung2012

    Dabei seit:
    06.05.2014
    Beiträge:
    168
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kfm. i. Groß- u. Außenhandel
    Ort:
    Mittelhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Ohne Kontrolle wird es Murx!
    Und mit was wurde gemessen? Theodolit, Wasserwaage, Laser....
     
  13. #13 Halbwissender, 21.04.2015
    Halbwissender

    Halbwissender

    Dabei seit:
    01.07.2011
    Beiträge:
    643
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Bauzeugs
    Ort:
    NRW
    Bei einem Gefälle ist die Ebenheit erstmal nicht zu berücksichtigen, es gilt nur die Winkeltoleranz

    Bei 7 m Messtrecke zulässig = +/- 16 mm wie RD schon sagte.

    Sinnvoll ist immer die Ebenheit mit zu untersuchen, denn es ist durchaus möglich das bei sowas die letzten 2 m mehr "abkippen" als die Fläche. Das wäre dann Unebenheit.
    Das Einzige was dabei im Regelfall rauskommt ist Mehrkosten an Bodenaufbau. Es sei denn es hat Auswirkungen auf Betondeckung usw.
     
  14. #14 JamesTKirk, 21.04.2015
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Das wäre wahrlich doof, wenn die Bewehrung "im Wasser" liegt ...
     
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 21.04.2015
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    23
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Welche Bewehrung??? :lock :shades


    Ich mein, bei 3 cm sollte die Bewehrung ja schon bald freiliegen, wenn es eine obere Bewehrung gäbe.
     
Thema: Welche Zeile gilt aus der DIN18202?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. ebenheitstoleranzen plus minus

Die Seite wird geladen...

Welche Zeile gilt aus der DIN18202? - Ähnliche Themen

  1. Abriss-Neubau gilt altes Baufenster oder BayBau-O

    Abriss-Neubau gilt altes Baufenster oder BayBau-O: Guten Abend zusammen! Ich benötige Ihre Hilfe bzgl Verständnis des Beamtendeutsch im Bebauungsplan. Wir haben bereits einen uns bekannten...
  2. Welche Norm gilt für mich als Privatkunde? BGB oder VOB?

    Welche Norm gilt für mich als Privatkunde? BGB oder VOB?: Hallo Experten, Wenn ich einen Handwerker mit einer Renovierung beauftrage, zum Beispiel mit der Erneuerung des Fußbodens im Schlafzimmer. Wenn...
  3. Vinylboden - DIN 18202 tabelle 3 / zeile 3 oder 4?

    Vinylboden - DIN 18202 tabelle 3 / zeile 3 oder 4?: Hallo zusammen, In den Ebenheitstoleranzen (aus DIN 18202 erweiterte Tabelle (link)) gibt es 2 Zeilen 3 und 4. Welche Zeile muss für einen...
  4. Eigentlich nur'n 3-Zeiler wert,

    Eigentlich nur'n 3-Zeiler wert,: meinetwegen 2 Seiten, aber auf Basis der DIN1052-2004-08 wird aus 'nem Sparren ein echtes Monster: 19 Seiten! Natürlich wird die Ausgabe noch...