Sauberkeitsschicht so zulässig? (Weisse Wanne)

Diskutiere Sauberkeitsschicht so zulässig? (Weisse Wanne) im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; @TE: Mit dieser Meinung stehst du aber alleine da. Jetzt und später, wenn es vor Gericht geht. Du hast Anspruch auf das, was im Vertrag steht und...

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. #461 saarplaner, 09.09.2015
    saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    07.10.2008
    Beiträge:
    1.820
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    @TE:

    Mit dieser Meinung stehst du aber alleine da. Jetzt und später, wenn es vor Gericht geht. Du hast Anspruch auf das, was im Vertrag steht und nichts weiter. Wenn im Vertrag nichts gibt es eine WW light, oder was auch immer.
     
  2. reezer

    reezer

    Dabei seit:
    09.10.2014
    Beiträge:
    958
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Bayern
    diese Hartnäckigkeit muß man fast schon bewundern.
     
  3. Elias73

    Elias73

    Dabei seit:
    09.11.2014
    Beiträge:
    87
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Entwicklungsingenieur
    Ort:
    München
    Die Gründe zum Zweifel liegen doch auf der Hand, du bekommst vielleicht wenn du Glück hast, eine WW, nämlich falls der Kellerbauer nach den Plänen baut und in der Ausführung keinen Fehler macht.
    Macht er Fehler, was nach den Erkenntnissen mit der SBK durchaus nicht unwahrscheinlich ist, dann kannst du das zwar anmerken, ein Anrecht auf Beseitigung hast du aber nicht, weil vertraglich keine WW geschuldet ist. Ergo muss der Kellerbauer auch keine Mängelbeseitigung machen -> Schwarzer Peter bei dir.
     
  4. roboco

    roboco

    Dabei seit:
    23.08.2015
    Beiträge:
    232
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Arzt
    Ort:
    Halle
    Die Bewehrung ist nun eingebaut. An zwei Stellen muss ich mal nachmessen, da scheint mir die Mindestdeckung in Gefahr zu sein. Der Potentialausgleicher ist auch eingebaut, korrekt mit Klemmen. Er scheint aus Edelstahl zu sein - werde morgen den Elektriker fragen.

    Ein paar Bewehrungsmatten sind übrig - das sollte ja eigentlich nicht so sein, oder? Ich habe schon eine Mail an den öffentlich bestellten SV geschickt.

    Hier die neuesten Bilder von heute Nachmittag:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  5. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Abstandhalter falsch; Was ist mit der Erdung, die aussenrumgelegt werden muss? Wie wird die angebunden und dann gemessen?
     
  6. roboco

    roboco

    Dabei seit:
    23.08.2015
    Beiträge:
    232
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Arzt
    Ort:
    Halle
    Warum Abstandhalter schon wieder falsch? Ich habe extra angeordnet, sie dieses mal nach Merkblatt versetzt legen zu lassen. Das ist auch geschehen.

    Die Erdung wird in das Erdreich um das Haus herum gelegt und dann mit den in den Elementwänden hochlaufenden und aus der Decke austretenden Edelstahlteilen verbunden. Wie es dann gemessen wird weiss ich nicht, müsste ich den Elektriker mal fragen.
     
  7. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Maximallänge 350mm für die Abstandhalter ... nur bunte Bilder anschauen machen eben keinen Facharbeiter.
     
  8. #468 Skeptiker, 10.09.2015
    Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16.01.2010
    Beiträge:
    5.294
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    aber so geht das doch schneller!
     
  9. roboco

    roboco

    Dabei seit:
    23.08.2015
    Beiträge:
    232
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Arzt
    Ort:
    Halle
    Die Abstandhalter selbst sind jeweils 35 cm lang (so stand es zumindest auf der Palette) und im Versatz gelegt. Verstehe immer noch nicht ganz das Problem, sorry. Kannst du es mir bitte noch einmal for dummies erklären.
     
  10. #470 HWTIGGER, 10.09.2015
    HWTIGGER

    HWTIGGER

    Dabei seit:
    11.01.2011
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Niedersachsen
    Sind wohl 35mm hoch gemeint. Das die Abstandshalter deutlich länger als 35cm sind sieht man schon an der Anzahl der Maschen von den Matten die sie Überdecken.
    Anschlussbewehrung der Wände ?
    Steckbügel am Rand umlaufend ? (sehen teilweise aus wie auf der Baustelle übers Knie gebogen :mega_lol:). Betondeckung am Rand teilweise nicht eingehalten.
     
  11. Mibe25

    Mibe25

    Dabei seit:
    25.02.2015
    Beiträge:
    184
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Wissenschaftler
    Ort:
    Stuttgart
    In welchen Abständen ist der Potenzialausgleich mit der Bewehrung verklemmt?

    Zur Ergänzung, weil das früher hier im Thread geschrieben wurde: Das Verschweißen des Potenzialausgleichs mit der Armierung ist nicht grundsätzlich zugelassen.
     
  12. roboco

    roboco

    Dabei seit:
    23.08.2015
    Beiträge:
    232
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Arzt
    Ort:
    Halle
    Habe jetzt mit etlichen Leuten telefoniert wegen der Abstandhalter. Eigentlich kannte niemand die Empfehlung und praktische Umsetzung erst recht nicht. Gängig sind die 1m oder 80 cm Schlangen bei Bodenplatten. Ich habe mich entschieden wegen der Sache jetzt kein Fass aufzumachen. Kann mir jemand den Grund dafür nennen, warum die nur 35 cm lang sein sollten?

    @Mibe25: Klemmen im Abstand von ca. 6 Metern. Ich finde den Text nicht mehr, der den Abstand vorschreibt. Vielleicht kannst du mir helfen?
     
  13. roboco

    roboco

    Dabei seit:
    23.08.2015
    Beiträge:
    232
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Arzt
    Ort:
    Halle
    Hab's gefunden. 2 m. Elektriker hat schon ne Email bekommen.
     
  14. #474 wuselklaus, 10.09.2015
    wuselklaus

    wuselklaus

    Dabei seit:
    30.12.2009
    Beiträge:
    103
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Netzwerk IT
    Ort:
    NRW
  15. #475 OLger MD, 10.09.2015
    OLger MD

    OLger MD

    Dabei seit:
    16.07.2012
    Beiträge:
    1.589
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Magdeburg
  16. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus

    Bäcker, Fleischer, Maler, Schneider, Fischverkäufer?
     
  17. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    ich würde einen konditor anrufen, wenns einen in Halle gibt.
    die kennen sich eigentlich immer recht gut aus.
     
  18. #478 AlexSinger, 10.09.2015
    AlexSinger

    AlexSinger

    Dabei seit:
    19.11.2013
    Beiträge:
    926
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Mannheim
    Baustelle ist auch kein Krankenhaus, wo man Medikamente nach Merkblatt verordnet.
     
  19. ekko123

    ekko123

    Dabei seit:
    20.11.2014
    Beiträge:
    246
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kfm Angestellter
    Ort:
    Kaltenkirchen

    ... sorry für das reinquatschen - aber wenn dem so ist, warum sind diese Art von Abstandhalter überhaupt so lang, dass man die vor Ort halbieren müsste? Ist ja sub-optimal.
     
  20. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Du musst sie dritteln. die sind in der Regel einen Meter lang. und die sind so lang, damit die ordentlich auf einer EURO-Palette (EURO-Korb) transportiert werden können.
     
Thema: Sauberkeitsschicht so zulässig? (Weisse Wanne)
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. steckbügel bodenplatte

    ,
  2. sv klemme bewehrung

    ,
  3. anja ruis

    ,
  4. bewehrung bodenplatte 20 cm,
  5. sauberkeitsschicht weiße wanne,
  6. abnahme gründungssohle www.bauexpertenforum.de,
  7. leitfähige sauberkeitsschicht,
  8. toleranzen sauberkeitsschicht,
  9. Mattenstoß,
  10. flügelglättung von gründungs
Die Seite wird geladen...

Sauberkeitsschicht so zulässig? (Weisse Wanne) - Ähnliche Themen

  1. Sauberkeitsschicht Detailausführung

    Sauberkeitsschicht Detailausführung: Hallo. Ich saniere eine große Garage aus den 1970ern, steht auf Streifenfundamenten. Der Boden ist sehr lehmhaltig, aktuell liegen noch 10 cm...
  2. Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter

    Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter: Hallo, unser 2020 fertiggestelltes Haus hat umlaufend Risse im Bereich der Deckenplatten, die nach Schüsselung aussehen. Jetzt kamen allerdings...
  3. Alter Gewölbeweinkeller - Sauberkeitsschicht aus Beton

    Alter Gewölbeweinkeller - Sauberkeitsschicht aus Beton: Hallo, erst einmal wollte ich mich vorstellen, mein Name ist Patrick und ich komme von der schönen Mosel. Ich habe vor gut 9 Jahren das Haus...
  4. Sauberkeitsschicht steht weit über - normal? Problem bei Traufstreifen?

    Sauberkeitsschicht steht weit über - normal? Problem bei Traufstreifen?: Hallo zusammen, bei unserem Neubau ohne Keller steht nun der Traufstreifen an. Klassisch wie man es kennt, Noppenbahn an die Fassade zum Schutz,...
  5. Sauberkeitsschicht nicht durchgängig - zulässig ?

    Sauberkeitsschicht nicht durchgängig - zulässig ?: Hallo zusammen. Eine Frage zur Sauberkeitsschicht. Um die EnEV einzuhalten, hat mein Bauträger veranlasst, daß die Sauberkeitsschicht von 5...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.