Thermischer Riss in neuer Glasschiebetür

Diskutiere Thermischer Riss in neuer Glasschiebetür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen Wir haben in unserer Schiebetür im neuen Wintergarten einen thermischen Riss. Nun soll die Scheibe ausgetauscht werden. Ist...

  1. su09rw

    su09rw

    Dabei seit:
    23.11.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Stuttgart
    Hallo zusammen

    Wir haben in unserer Schiebetür im neuen Wintergarten einen thermischen Riss.
    Nun soll die Scheibe ausgetauscht werden.
    Ist es sinnvoll hier ein ESG Glas zu verwenden um evtl. einen erneuten Riss zu vermeiden oder zumindest das Risiko hierfür zu minimieren?

    Gibt es optische Unterschiede wenn die Schiebetür ein ESG Glas und die restlichen Scheiben aus Verbundsicherheitsglas ist?

    Danke für Eure Hilfe

    Su
     
  2. #2 ThomasMD, 23.11.2015
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Bist Du sicher, dass es sich um einen thermischen Riss handelt?
    Wäre in dieser Jahreszeit ungewöhnlich, wenn Du nicht hinter der Scheibe ein Lagerfeuer unterhältst.

    Gruß Thomas
     
  3. #3 Gast036816, 23.11.2015
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    esg ist auch nicht rissefrei oder risikominimiert. die rissursache sollte geklärt werden, damit die die fehlerquelle ausgeschaltet werden kann.

    die glasfarbe kann anders ausfallen, wenn unterschiedliche glasaufbauten vorhanden sind.
     
  4. su09rw

    su09rw

    Dabei seit:
    23.11.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Stuttgart
    Der Wintergartenbauer sowie ein unabhängigen Glaser sind der Meinung, dass es ein thermischer Riss ist. Das Rissbild sei eindeutig. An demTag war es ca. 20 Grad und die Schiebetür war halb auf. Das ist dann laut Glaser wie ein Brennglaseffekt und es kommt zu extremen Temperaturen zwischen Festglas und Schiebetür-Glas.
     
  5. #5 ThomasMD, 23.11.2015
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Die meisten Glasscheiben sind planeben. Deine nicht? Sind die konkav oder konvex gebogen, um als Brennglas zu fungieren?
    Wovon ist der Glaser unabhängig? Von Sachverstand?

    Gruß Thomas
     
  6. #6 cristalero, 24.11.2015
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Solche unqualifizierten Antworten, sollten eigentlich in einem "Expertenforum" gleich gelöscht werden....
    cristalero
     
  7. #7 cristalero, 24.11.2015
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Brenneffekt ist nicht der richtige Ausdruck, Hitzestau eher.

    Es sollten aber beide Gläser in ESG ausgeführt werden, da sie dann einen höheren Hitzewiderstand haben und dann sollte
    das Problem gelöst sein.
    cristalero
     
  8. #8 ThomasMD, 24.11.2015
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Es ist ja ehrenwert, dass Du Deinem Kollegen beispringst, der horrenden Blödsinn erzählt.
    Deine Hitzestautheorie ist aber auch nicht viel glaubhafter im November bei 20°C.
    Lernt Ihr das auf der Ausredenschule?

    Kommt Dir nicht ein ganz leiser Zweifel, ob nicht die Scheibe falsch eingebaut sein könnte?
     
  9. #9 cristalero, 24.11.2015
    cristalero

    cristalero

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister
    Ort:
    Rheinland Pfalz

    Wenn man fachlich nicht versiert ist, sollte man sich bedeckt halten....

    Klar kann er die Scheibe falsch eingebaut haben, die rauhe Seite nach aussen....:e_smiley_brille02:
    cristalero
     
  10. su09rw

    su09rw

    Dabei seit:
    23.11.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Stuttgart
    Wie auch immer. Es geht ja nicht darum, was es für ein Riss ist etc.
    Meine Frage war, ob ich mit einem ESG Glas sicherer fahre.

    Trotzdem Danke für Eure Antworten!
     
  11. Voda

    Voda

    Dabei seit:
    24.03.2009
    Beiträge:
    300
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauzeichner
    Ort:
    92699 Trebsau
    ESG kann höhere Klimalasten aufnehmen, am besten dann gleich ESG-H mit Heat-Soak-Test nehmen, dann ist auch die Gefahr dass das Glas Nickelsulfiteinschlüsse hat eliminiert.
     
  12. su09rw

    su09rw

    Dabei seit:
    23.11.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Stuttgart
    Danke für den Tipp
     
  13. #13 Metallmann, 30.11.2015
    Metallmann

    Metallmann

    Dabei seit:
    20.11.2015
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Abteilungsleiter/ Sachverständiger
    Ort:
    Gescher
    Benutzertitelzusatz:
    Verfahrenstechniker - Metallbaumeister/ SFM
    Hallo su09rw,

    eine ESG- Verglasung nur wenn sich in direkter Nähe zur Verglasung Heizquellen befinden (ESG- H ist hier völlig überzogen), eine teilweise Erwärmung

    nehmen Float und ESG übel; nur ist beim ESG diese Temperaturdifferenz etwas höher angesiedelt.

    Bitte mal ein Bild vom Riss.

    Gruß Matthias
     
  14. #14 ThomasMD, 30.11.2015
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Doch, genau darum geht es. Erst wenn klar ist, warum der Riss aufgetreten ist, kann beurteilt werden, was die richtige Gegenmaßnahme ist.
    ESG hat lediglich den Vorteil, dass es bei der Zerstörung nicht solche Verletzung hervorruft, wie einfaches Tafelglas.
    Aber manche Glaser ergehen sich ja lieber in mystischen Thermovermutungen, um ja keinen Pfuschverdacht für ein Innungsmitglied aufkommen zu lassen und erblöden sich nicht einmal, solche Antworten zu geben, wie
     
  15. su09rw

    su09rw

    Dabei seit:
    23.11.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Stuttgart
    image.jpg
     
  16. su09rw

    su09rw

    Dabei seit:
    23.11.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Stuttgart
    image.jpg
     
  17. su09rw

    su09rw

    Dabei seit:
    23.11.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Stuttgart
    Sorry keine Ahnung warum die Fotos nicht hochkant angezeigt werden...
     
  18. fegu

    fegu

    Dabei seit:
    27.01.2008
    Beiträge:
    449
    Zustimmungen:
    150
    Beruf:
    Fensterbauer
    Ort:
    Grafenberg
    Sieht nach Thermosprung aus für mich eindeutig
     
  19. fegu

    fegu

    Dabei seit:
    27.01.2008
    Beiträge:
    449
    Zustimmungen:
    150
    Beruf:
    Fensterbauer
    Ort:
    Grafenberg
    Dann seid Ihr verwandt. Schon mal was von Hitzestau gehört:motz
     
  20. fegu

    fegu

    Dabei seit:
    27.01.2008
    Beiträge:
    449
    Zustimmungen:
    150
    Beruf:
    Fensterbauer
    Ort:
    Grafenberg
    Schon was von Ironie gehört. Was für ein Ing. bist Du.Agrar Ing.??:mauer
     
Thema: Thermischer Riss in neuer Glasschiebetür
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Spannungsriss Kunstofffenster

    ,
  2. Fehler bei Glasschiebetüre

Die Seite wird geladen...

Thermischer Riss in neuer Glasschiebetür - Ähnliche Themen

  1. Zwei KWL innerhalb einer thermischen Hülle (EFH)

    Zwei KWL innerhalb einer thermischen Hülle (EFH): Hallo Bauexperten, ich plane gerade den nachträglichen Einbau einer (semi-)zentralen KWL für ein EFH (Zehnder ComfoAir Q350 TR o.ä.). Es handelt...
  2. Pelletheizung mit thermischem Solarpanel (Warmwasser und oder Heizungsunterstützung)

    Pelletheizung mit thermischem Solarpanel (Warmwasser und oder Heizungsunterstützung): Hallo, wir wollen uns eine alte Ölheizung durch eine Pelletheizung ersetzen lassen (wir haben noch das Bafa vom letzten Jahr). Wir möchten auch...
  3. thermischer Glasbruch durch Plissees - Erfahrungen?

    thermischer Glasbruch durch Plissees - Erfahrungen?: Hallo liebe Gemeinde, ich habe vor, die Fenster unserer neuen Wohnung mit Plissees auszustatten. Nun bin ich über das Thema thermischer Glasbruch...
  4. Wiederholter thermischer Spannungs-Riß in 3-fach Verglasung

    Wiederholter thermischer Spannungs-Riß in 3-fach Verglasung: Hallo, mittlerweile ist bei unserem Bau, kurz nach Abnahme der eingebauten Fenster, die zweite Fensterscheibe gerissen. Es handelt sich um 3-fach...