Überspannungsschutzschalter passt nicht in ein hager Wandschrank???

Diskutiere Überspannungsschutzschalter passt nicht in ein hager Wandschrank??? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir lassen gerade ein EFH bauen und laut der ausführenden Elektroinstallationsfirma, kann der von uns zur Verfügung gestellte...

  1. #1 Dr Snuggles, 26.01.2016
    Dr Snuggles

    Dr Snuggles

    Dabei seit:
    16.08.2015
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Manager
    Ort:
    55543 Bad Kreuznach
    Hallo,
    wir lassen gerade ein EFH bauen und laut der ausführenden Elektroinstallationsfirma, kann der von uns zur Verfügung gestellte Überspannungsschutzschalter
    (DEHNshield TNC) nicht so in einem hager Wandschrank eingebaut werden, dass die ankommende Stromzuleitung >> komplett << über diesen Schalter abgesichert wird.

    Angeblich befindet sich unten keine Schiene, auf dem dieser Schalter drauf gesteckt werden kann. Weiter oben befindet sich natürlich so eine Schiene, dann könnte
    aber nur ein bestimmter Teil vom Haus abgesichert werden.

    http://www.dehn.de/de/473/42828/Familie-html/42828/DEHNshield®.html?pid=823047&sid=823048

    Stimmt das?
     
  2. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    unten sind sammelschienen, keine hutschiene.
    dafür hat der genannte Hersteller ein anderes produkt -> überspannungsschutz vorzählerbereich.

    Grüsse
    Jonny
     
  3. #3 Dr Snuggles, 27.01.2016
    Dr Snuggles

    Dr Snuggles

    Dabei seit:
    16.08.2015
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Manager
    Ort:
    55543 Bad Kreuznach
    Hallo Jonny, dann ist an der Aussage wohl doch was dran? Kann man den trotzdem irgendwie einbauen? Noch ist der Schrank ja leer. :-) Und hast Du einen Link, bei DEHN finde ich einige Produkte als Laie. Gruß DS
     
  4. #4 karo1170, 27.01.2016
    karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Das Problem sehe ich hier nicht so sehr bei der Frage Hutschiene oder Sammelschiene. Sondern das es sich lt. TE um einen ÜSP Kat I+II für TN-C handelt. Wird im Neubau, wie normativ empfohlen, der PEN im HAK aufgetrennt, dann liegt im unteren (ungezaehlten) Zähleranschlussraum ein TN-S Netz vor, physikalisch z.B. in Form einer 5x SS 40mm oder einer Hutschiene. Darauf müsste dann der SLS und der ÜSP TN-S Kat I+II seinen Platz finden.
     
  5. #5 Dr Snuggles, 27.01.2016
    Dr Snuggles

    Dr Snuggles

    Dabei seit:
    16.08.2015
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Manager
    Ort:
    55543 Bad Kreuznach
    mhhh

    Das hört sich erst einmal logisch an.
    Warum aber sollte der "ÜSP TN-S Kat I+II für TN-S" auf die Hutschiene passen, wenn dieser die gleiche Aufsteckvorrichtig hat wie der "ÜSP TN-S Kat I+II für TN-C"?
    Beide Komponenten sehen doch physisch identisch aus, zumindest auf dem Bild von der Firma Dehn.
     
  6. #6 karo1170, 27.01.2016
    karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Die in deinem Link gezeigten Exemplare sind für Hutschienenmontage. Als TN-C, TN-S oder TT Ausfuehrung. Ebenso gibt es Lösungen für Sammelschiene, Ausführung als TN-C oder TT oder TN-S. Die Netzform und die Montageart stehen da in keinem ursächlichen Zusammenhang.
    Der untere Anschlussraum im Zaehlerbereich kann mit Sammelschiene oder mit Hutschiene bestückt sein.
     
  7. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Vorab sollte man klären, ob der VNB Überspannungsableiter im Vorzählerbereich überhaupt zuläßt! Viele verweigern das nämlich.
     
  8. #8 Dr Snuggles, 02.02.2016
    Dr Snuggles

    Dr Snuggles

    Dabei seit:
    16.08.2015
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Manager
    Ort:
    55543 Bad Kreuznach
    Volltreffer!

    Hi, genau das habe ich auch gemacht. Mir wurde schriftlich bestätigt, dass ein Einbau im Vorzählerbereich erlaubt ist, wenn der Überspannungsschalter in einem separaten, plombierbaren Anschlusskasten eingebaut wird (Option A). Alternativ (= Option B) überlegen wir, auf ein anderes Produkt zu wechseln (DEHNVentil), welches genau für diesen Bereich zugelassen wurde.

    Vielen Dank für Eure tolle Unterstützung!
     
Thema:

Überspannungsschutzschalter passt nicht in ein hager Wandschrank???

Die Seite wird geladen...

Überspannungsschutzschalter passt nicht in ein hager Wandschrank??? - Ähnliche Themen

  1. Passt der SD 18m der Dampfbremse zu Steicoflex

    Passt der SD 18m der Dampfbremse zu Steicoflex: Moin, wir lassen unserem alten Bauernhaus ein neues Dach verpassen. Die Sparren werden aufgedoppelt, Dann wird von außen die Dampfbremse...
  2. Bodenplatte passt nicht laut Fertighaushersteller

    Bodenplatte passt nicht laut Fertighaushersteller: Hallo liebes Forum, unsere Bodenplatte (bauseits) wurde jetzt von unserer Fertighaushersteller nachgemessen dort sind Abweichungen aufgetreten ,...
  3. Unser Abwasserplan, passt dieser

    Unser Abwasserplan, passt dieser: Hallo liebes Forum, da unsere Bemusterung fast zu Ende (Holzhaus) ist kommt unser Abwasserplan uns dennoch etwas komisch vor. Laut Internet sind...
  4. Schell Polar - neue Spindel passt nicht

    Schell Polar - neue Spindel passt nicht: Hallo zusammen, der Aussenwasserhahn (Schell Polar) ist nach 12 Jahren undicht geworden, d.h. das Wasser drückt bei angeschlossenem Schlauch...
  5. Friesenhaus: typische Elemente, passt das?

    Friesenhaus: typische Elemente, passt das?: Hallo zusammen, wir wollen ein Friesenhaus bauen, also ein typisches nordisches Haus. Uns gefällt das Urgemütliche, dass diese Art von Häusern...