Fehlender Ringerder bei WU-Bodenplatte

Diskutiere Fehlender Ringerder bei WU-Bodenplatte im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an die Experten. Kurze Schilderung der Sachlage: Neubau EFH, Baubeginn (Aushub) 02.06.2014. Fundamentplatte aus WU-Beton. Einzug...

  1. #1 traxxon, 25.01.2017
    traxxon

    traxxon

    Dabei seit:
    18.12.2016
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Luftverkehrskaufmann
    Ort:
    Niedernberg
    Hallo an die Experten.

    Kurze Schilderung der Sachlage:
    Neubau EFH, Baubeginn (Aushub) 02.06.2014. Fundamentplatte aus WU-Beton. Einzug 01.05.2015. Anfang 2016 Sachverständiger für Elektrotechnik beauftragt, die Elektroanlage zu begutachten, da ich einige Zweifel an der korrekten Ausführung hatte. Diese wurden leider bestätigt. U.a. wurden im Messprotokoll der einzelnen Stromkreise die Auslöseverzögerung des FI-Schalters als nicht messbar - da über dem Grenzwert festgestellt. Insofern hätte die gesamte Anlage gar nicht in Betrieb genommen werden dürfen.
    Im Zusammenhang mit den Korrekturarbeiten im Oktober 2016 bin ich dann darauf gestoßen, dass die Erdungsanlage nicht der neuesten DIN 18014-03-2014 entspricht. Es wurde weder der Fundamenterder vorschriftsmässig mit dem Bewehrungseisen verbunden noch wurde der bei WU-Beton vorgeschriebene Ringerder installiert.

    Jetzt meine Fragen:
    Kann der fehlende äussere Ringerder und die nicht konforme Ausführung der Erdungsanlage der Grund für die fehlerhafte Auslöseverzögerung des FI-Schalter sein..??
    Welche Folgen kann die nicht konforme Ausführung der Erdungsanlage in Zukunft haben..?? Ich denke hier an PV-Anlagen und die mögliche Notwendigkeit zukünftig E-Autos in jedem Haushalt laden zu müssen.

    Bilder der Bodenplatte beim Betonieren stehen zur Verfügung...
     
  2. #2 Manuelcbr, 25.01.2017
    Manuelcbr

    Manuelcbr

    Dabei seit:
    19.01.2014
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Blankenhain
    Das klingt Lebensgefährlich. Was sagt der Sachverständige zur FI Prüfung?
     
  3. #3 traxxon, 25.01.2017
    traxxon

    traxxon

    Dabei seit:
    18.12.2016
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Luftverkehrskaufmann
    Ort:
    Niedernberg
    O-Ton Sachverständiger: "So eine Elektroanlage habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Diese hätte eigentlich nicht in Betrieb genommen werden dürfen"
    Er wusste natürlich noch nicht, dass der Ringerder auch noch fehlt. Könnte hier ein Zusammenhang zu der verzögerten Auslösung bestehen..??
     
  4. #4 Andybaut, 26.01.2017
    Andybaut

    Andybaut

    Dabei seit:
    02.04.2015
    Beiträge:
    5.127
    Zustimmungen:
    329
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Google mal Blitzschutz und Neumarkt.
    Dort sind sicher ein paar Techniker die dir gut weiterhelfen können.
    Im Zweifel auch wie du das ganze noch hinbekommst.

    Andere Mütter haben aber auch schöne Töchter :-)
     
  5. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    40
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    eigentlich ist dem FI die fehlende/mangelhafte Erdungsanlage egal.
    Der misst nur Fehlerströme, egal wie die zustande kommen.
     
  6. #6 traxxon, 27.01.2017
    traxxon

    traxxon

    Dabei seit:
    18.12.2016
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Luftverkehrskaufmann
    Ort:
    Niedernberg
    @ fuchsi: Die Fehlerströme können also unmöglich von der mangelhaften Erdungsanlage kommen. Doch welche anderen möglichen Probleme können dadurch entstehen..?? Ich meine, die DIN Anfordergungen werden doch Ihren Sinn haben, oder..??
     
  7. #7 Manuelcbr, 27.01.2017
    Manuelcbr

    Manuelcbr

    Dabei seit:
    19.01.2014
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Blankenhain
    Wenn der Ringerder fehlt hat der Fehlerstrom schlechte Karten über den Schutzleiter zu entstehen, daher rühren auch die Auslösezeiten.
     
  8. #8 Fred Astair, 27.01.2017
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.693
    Zustimmungen:
    6.556
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Dann lebt man also auf isoliertem Potential. Quasi wie bei "Arbeiten unter Spanung". Aber wird denn nicht wenigstens vom speisenden Netz her ein Nullpotential hereingeführt, so dass der Auslösestrom schnell erreicht wird?
    Da muss ja bereits das Netzkabel elend lang sein?
     
  9. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    40
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Kommt rauf an: TN oder TT System.

    Isoliert ist das Netz ja trotzdem nicht. Der Trafosternpunkt ist ja im TN oder TT Netz ja immer noch geerdet.
     
  10. #10 traxxon, 28.01.2017
    traxxon

    traxxon

    Dabei seit:
    18.12.2016
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Luftverkehrskaufmann
    Ort:
    Niedernberg
    Was genau bedeutet das..?? Bin leider kein Experte im Hinblick auf Fehlerstrom, Schutzleiter und so...
     
  11. #11 traxxon, 28.01.2017
    traxxon

    traxxon

    Dabei seit:
    18.12.2016
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Luftverkehrskaufmann
    Ort:
    Niedernberg
    Ob ein Nullpotential eingeführt wird, kann ich nicht genau sagen. Jedenfalls ist ein gelb-grünes Kabel in der "Panzersicherung" angeschlossen...
     
  12. #12 traxxon, 28.01.2017
    traxxon

    traxxon

    Dabei seit:
    18.12.2016
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Luftverkehrskaufmann
    Ort:
    Niedernberg
    Wer kann mir denn sagen, ob TT oder TN System..??
     
  13. #13 traxxon, 28.01.2017
    traxxon

    traxxon

    Dabei seit:
    18.12.2016
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Luftverkehrskaufmann
    Ort:
    Niedernberg
    Und die für mich wichtigste Frage eigentlich: Kann man die Anlage in diesem Zustand - ohne korrekten Ringerder - ohne Zweifel und Gefahren betreiben, und wie sieht es in der Zukunft aus..??

    Hat hier jemand Erfahrungen, evtl. auch mit Schadensersatz bzw. Minderung etc..??

    Tausend Dank an alle Experten.
     
  14. #14 Manuelcbr, 29.01.2017
    Manuelcbr

    Manuelcbr

    Dabei seit:
    19.01.2014
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Blankenhain
    Nach meiner Meinung darf man die Anlage nicht Betreiben, da keine Schutzmaßnahme funktionsfähig ist.
    Das hätte der SV aber auch feststellen müßen.
     
Thema: Fehlender Ringerder bei WU-Bodenplatte
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. WU Bodenplatte ringerder

Die Seite wird geladen...

Fehlender Ringerder bei WU-Bodenplatte - Ähnliche Themen

  1. Fehlende Konterlattung problematisch?

    Fehlende Konterlattung problematisch?: Moin, kurz als Abholer: Wir sind dabei uns den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen und soweit passt auch alles bei dem Haus, aber: Einem...
  2. Risiken fehlender Putz hinter Estrich

    Risiken fehlender Putz hinter Estrich: Hallo Zusammen, wir haben hier schon einiges gelesen, was uns geholfen hat, dafür erst einmal vielen Dank Gern möchten wir nun auch eine Frage...
  3. Rinn Terrassenplatten, fehlende Beschichtung?

    Rinn Terrassenplatten, fehlende Beschichtung?: Hallo, hat jemand eine Idee, warum die Terrassenplatten so unterschiedlich sind? Fehlt da die Beschichtung? Kann man das Nacharbeiten? Es...
  4. Fehlender Fensteranschluss in Dachgaube

    Fehlender Fensteranschluss in Dachgaube: Moin, da wir gerade unser Bad bauen treffen wir auf immer neue wunderliche Dinge. Heute mal "der nicht vorhandene Fensteranschluss" an die...
  5. Holzfenster - Fehlende Dichtung?

    Holzfenster - Fehlende Dichtung?: Hallo zusammen, ich wollte demnächst bei meinen (1977/1978er) Holzfenstern die Dichtungen erneuern und bin gerade erstaunt, erschüttert und es...