Estrich wird nicht trocken.

Diskutiere Estrich wird nicht trocken. im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Also welch Wunder heute war unser Bodenleger zum messen oben. 1,7-2,2 er gibt den Boden nicht frei. Versteh zwar immer noch nicht die Logik...

  1. #41 Manu3005, 07.05.2018
    Manu3005

    Manu3005

    Dabei seit:
    08.04.2018
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    4
    Also welch Wunder heute war unser Bodenleger zum messen oben.
    1,7-2,2 er gibt den Boden nicht frei.
    Versteh zwar immer noch nicht die Logik dahinter, hätte er letzte Woche bei der einen Messung 1,8 gemessen hätte er Ihn freigegeben egal was in den anderen Räumen gewesen wäre.
    Jetzt wo wir in einem Raum 1,7 haben gibt er ihn trotzdem nicht frei und das obwohl sein Gerät so exakt misst wie eine CM-Messung.

    Wir haben jetzt 3 Optionen:

    1. Warten (Weiß zwar nicht auf was weil es tut sich seit 4 Wochen trotz Bautrockner und Co nichts.)
    2. Verlegen lassen und die Haftung übernehmen
    3. Estrich absperren und dann verlegen lassen
     
  2. #42 Fred Astair, 07.05.2018
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.101
    Zustimmungen:
    6.056
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Zu 1. Wie und mit welchen Temperaturen (VL/RL) heizt Ihr denn jetzt? Bis jetzt habe ich von Dir noch nichts gelesen, dass Du unseren Rat befolgt hättest.
    Zu 2. Das wäre die Konsequenz, falls Du Deinem CM-Meister vertraust.
    Zu 3. Kannst Du uns erklären, was "absperren" bedeutet und was da mit der eingeschlossenen Feuchtigkeit passiert?

    Dir Entscheidung liegt allein bei Dir. Aber darüber reden wir seit Tagen...
     
  3. #43 Fabian Weber, 07.05.2018
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.291
    Zustimmungen:
    5.915
    Wie hat er denn heute gemessen? Nur die CM-Messung ist die anerkannte Messmethode. Wünschelrute oder andere Spielereien gelten nicht.

    Anbei der Auszug aus der VOB, zu den Nebenleistungen bei Bodenbelagsarbeiten. Siehe Pkt 4.1.6. Er muss richtig messen!!!

    Ich würde mal mit Kündigung drohen, damit Bewegung in die Sache kommt.
     

    Anhänge:

  4. #44 Fabian Weber, 07.05.2018
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.291
    Zustimmungen:
    5.915
    Wie hat er denn heute gemessen? Nur die CM-Messung ist die anerkannte Messmethode. Wünschelrute oder andere Spielereien gelten nicht.

    Anbei der Auszug aus der VOB, zu den Nebenleistungen bei Bodenbelagsarbeiten. Siehe Pkt 4.1.6. Er muss richtig messen!!!

    Ich würde mal mit Kündigung drohen, damit Bewegung in die Sache kommt.
     
  5. deimos

    deimos

    Dabei seit:
    30.08.2017
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    12
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Leimersheim
    Hi,

    mal noch so ein Gedanke zur Messung: Du schreibst vorne, dass ihr Beschleuniger drin hattet. Wenn ich nicht total falsch liege, kann das doch grade die elektrischen Messungen verändern, weil dann ja ein (größerer) Teil des Anmachwasser weiterhin im Estrich vorhanden ist, nur halt nicht in Form von "normaler" Feuchtigkeit, sondern in Form von chemischen Strukturen. Hat der Bodenleger das bei seinen Messungen beachtet?

    Viele Grüße
    Alex
     
  6. #46 Gast82596, 07.05.2018
    Gast82596

    Gast82596 Gast

    ich würde die 4. Option ziehen: neuen Fusßbodenleger, deiner hat keine Zeit oder Lust.
     
  7. #47 Manu3005, 08.05.2018
    Manu3005

    Manu3005

    Dabei seit:
    08.04.2018
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    4
    Hallo danke für Eure Hilfe.
    Also wir haben endlich ein Ergebnis der Estrichleger hat den Estrich von seiner Seite aus freigegeben und übernimmt die Haftung sollten "Wasserschäden" auftreten.
    Wir lassen jetzt diese Woche noch mal richtig aufheizen und am Montag wird dann der Boden verlegt.

    Grüße
     
  8. #48 Manu3005, 13.05.2018
    Manu3005

    Manu3005

    Dabei seit:
    08.04.2018
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    4
    Jetzt einen Tag bevor es losgeht bin ich wieder total verunsichert. Der Bodenleger hat jetzt natürlich eine Bedenkenanzeige geschrieben und nimmt sich aus der Verantwortung. Endgültige Werte lt seiner Messung zwischen 1,7 und 2,2.
    Angenommen die Werte würden jetzt doch stimmen, sind diese 0,4% zu hoch so extrem schlimm das es sogar dazu führen kann das der Estrich kaputt geht?
    Hab jetzt einige Horrorsachen im Internet gelesen allerdings ist bei denen nicht ersichtlich wie hoch die Feuchtigkeit bei diesen zum Belegezeitpunkt war.
    Ich meine haften tut wer anderes aber ich will es jetzt auch nicht darauf ankommen lassen und am Schluss sogar den estrich zerstören. Auch wenn wir nicht zahlen, Probleme haben wir dann dennoch...
     
  9. #49 Lexmaul, 13.05.2018
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.163
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Was kommt für ein Bodenbelag denn drauf?
     
  10. #50 Manu3005, 13.05.2018
    Manu3005

    Manu3005

    Dabei seit:
    08.04.2018
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    4
    Verklebter Vinyl.
     
  11. #51 Manu3005, 13.05.2018
    Manu3005

    Manu3005

    Dabei seit:
    08.04.2018
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    4
    Verklebter Vinyl
     
  12. #52 Fabian Weber, 13.05.2018
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.291
    Zustimmungen:
    5.915
    Hat er denn überhaupt schon selbst echte CM-Messungen gemacht, bisher hast Du geschrieben, dasss er immer nur mit Hydromette gemessen hat?

    Wenn nein, zurückweisen der Bedenkenanzeige.
     
  13. #53 Manu3005, 13.05.2018
    Manu3005

    Manu3005

    Dabei seit:
    08.04.2018
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    4
    Er hat den Kleberhersteller seines Klebers eine CM Messung machen lassen diese hat eben 2,1 gesagt.
    Ich denke das Thema mit der Gewährleistung ist durch.
    Die Frage ist jetzt einfach sollen wir den Boden verlegen lassen? Und was jetzt diese 0,4% Feuchtigkeit mehr verursachen könnte?
    Haftung trägt der Estrichleger aber darum geht es mir nicht.
    Will nicht verlegen lassen und dann mach ich estrich und co kaputt und hab dann später noch viel mehr Probleme wie jetzt in ein Hotel zu ziehen.
    Sollte es bei der Restfeuchtigkeit nur um vereinzelte geringere Blasenbildungen oder dergleichen gehen die man notfalls beseitigen kann wäre es nicht so schlimm für uns.
     
  14. #54 Fabian Weber, 13.05.2018
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.291
    Zustimmungen:
    5.915
    Ok aber Dein Fliesenlegerfreund hat ja auch gemessen, das waren ja ganz andere Werte.
    Die Frage ist nur, wem Du beim Messen mehr vertraust, dem unabhängigen Fliesenleger oder dem Handlanger des offensichtlich nicht Willens scheinenden Bodenleger.
    Eine Bedenkenanzeige und trotzdem haftet er? Was steht denn dann dort drin.
     
  15. #55 Manu3005, 13.05.2018
    Manu3005

    Manu3005

    Dabei seit:
    08.04.2018
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    4
    Nene die Haftung übernimmt der Estrichleger. Er hat eben einen Brief geschrieben das er den Boden zum belegen freigibt. Daraufhin hat unser Bauleiter das Schreiben an den Bodenleger weitergeleitet. Dieser hat dann wiederum die Bedenkenanzeige geschrieben das er von der Haftung zurücktritt und den Boden jetzt verlegt.
    Unser Bauleiter meint Boden verlegen lassen Haftung bei Feuchteschäden übernimmt somit der Estrichleger.
    Nur ich will nicht in unser neues Haus einziehen immer mit dem Gedanken das wir etwas größeres kaputt machen können...
     
  16. #56 Fabian Weber, 13.05.2018
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.291
    Zustimmungen:
    5.915
    Darauf würde ich mich nicht einlassen, sorry aber wie soll denn der Estrichleger die Haftung für die Leistung des Bodenlegers übernehmen.

    Ich würde dem Bodenleger Eure CM-Messergebnisse schicken, ihn damit konfrontieren und eine unabhängige CM-Messung beauftragen, weil Du seine Messung offiziell anzweifelst. Wenn die Werte dann ok sind zahlt er die erneute Messung, wenn aber er Recht hat zahlst Du. Wenn er sich darauf nicht einlässt, stimmt etwas nicht mit dem Typ.
     
  17. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.618
    Zustimmungen:
    4.080
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Vinylböden & Designbodenbeläge sind dampfdichte Beläge, entsprechend den anerkannten Regeln des Fachs sowie der DIN 18365 "Bodenbelagarbeiten" muss der Untergrund trocken / verlegereif sein. Dies bedeutet bei:
    Zementestrich: < 2.0 CM - %
    Beheizter Zementestrich: < 1.8 CM - %
    Anhydritestrich: < 0.5 CM - %
    Beheizter Anhydritestrich: < 0.3 CM - %

    Die von uns beauftragten Verleger beginnen auch erst meist bei ZE so 1.2 CM%, Hintergrund ist ja der Verleger bringt auch nochmal Feuchte durch sein Spachtel oder Ausgleich ein, fraglich ist ja immer noch welcher Beschleuniger und welcher Estrich eingebaut wurde sofern ich es nicht übersehen habe, nicht förderlich ist der Einsatz von Bautrocknern oder Lüftern bei Estrich mit Beschleuniger, falls von der Fa. mit Re benutzt wurde - ist sogar eher hinderlich.
     
  18. #58 Manu3005, 13.05.2018
    Manu3005

    Manu3005

    Dabei seit:
    08.04.2018
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    4
    Uns wurde es von mehreren Seiten so erklärt das durch die schriftliche Freigabe des Estrichlegers bei etwaigen Feuchtigkeitsschäden die Haftung auf diese übertragen wird da er die Freigabe dafür erteilt hat. Für alle anderen Schäden haftet der Bodenleger...
    Aber kann mir jemand erklären ob diese 0,3-0,4% solche Welten ausmachen das sogar estrich und co in Gefahr sind? Mir wird in der heutigen Zeit zu viel auf Vorgaben gegeben (klar verständlich wegen Absicherungen usw) aber wie war das denn früher? Nach 4 1/2 Monaten und ohne diesen Messergebnissen wurde doch garantiert der Boden verlegt...
     
  19. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.618
    Zustimmungen:
    4.080
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Gibt es kein Aufheizprotokoll bei Ihnen?
     
  20. #60 Lexmaul, 13.05.2018
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.163
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Hab ich schon nach gefragt, kam nie was...
     
Thema: Estrich wird nicht trocken.
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. estrich trocknet nicht

    ,
  2. estrich kapillarer abriss

    ,
  3. estrich beschleuniger trocknet nicht

    ,
  4. elektromessung estrich,
  5. estrich zu schnell getrocknet,
  6. estrich wird nicht trocken was tun,
  7. Estrich kapillaren,
  8. kapilarabriss estrich,
  9. estrich kapilarabriss,
  10. esstrich abreisen Kapillare,
  11. Estrich trocknet nicht und wies schwarz,
  12. zementestrich trocknet nicht www.bauexpertenforum.de
Die Seite wird geladen...

Estrich wird nicht trocken. - Ähnliche Themen

  1. Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau

    Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau: Hallo an alle Händeschmutzigmacher. Meine Frage bezieht sich nicht auf mein Eigenheim sondern auf die Station der freiwilligen Feuerwehr weshalb...
  2. Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben

    Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben: Hallo Zusammen, ich weiß das es technisch nicht richtig ist, jedoch wird's oft genug praktiziert und funktioniert auch. Bei Bekannten sowie...
  3. Estrich reparieren

    Estrich reparieren: Schönen Sonntag euch, Die Fotos sagen alles über die Situation und ich bin ein wenig hoffnungslos. Dies geschah beim Entfernen der Fliesen. Der...
  4. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen

    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  5. Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR

    Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR: Hallo zusammen, habe eine Frage, wir wollen jetzt anfangen unsere Garage zu pflastern, nun haben wir drei Räume direkt an der Garage angrenzend...