Beschädigte Abwasserrohre - Hilfe

Diskutiere Beschädigte Abwasserrohre - Hilfe im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin momentan dabei, zwei beschädigte unterirdische Abwasserrohre (Steinzeugrohre) gegen KG 2000 Röhre (Kunststoffrohre)...

  1. #1 bka24141, 17.08.2018
    bka24141

    bka24141

    Dabei seit:
    27.08.2017
    Beiträge:
    51
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Eppstein
    Hallo zusammen,

    ich bin momentan dabei, zwei beschädigte unterirdische Abwasserrohre (Steinzeugrohre) gegen KG 2000 Röhre (Kunststoffrohre) auszutauschen.
    Leider passt das Übergangstück mit dem Dichtungsring nicht 100% in die Muffe des Steinzeugrohres, sodass der Übergang 100% wasserdicht ist. Wasser tritt also aus. Von Konstruktion her wäre das Stück allerdings auf jeden Fall für den Zweck gedacht. Wahrscheinlich passt das Stück deshalb nicht weil das Steingutrohr nicht sehr gut herstellt wurde - also nicht genormt.
    Was kann ich an der Stelle machen um einen 100% wasserdichten Übergang hinzukriegen? Wäre Schnellmörtel eine mögliche Lösung?

    Vielen Dank im Voraus
    VG
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.198
    Zustimmungen:
    1.245
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo,

    Es gibt muffen für KG 2000 die in Steinzeugmuffe passen. USM
     
  3. #3 bka24141, 17.08.2018
    bka24141

    bka24141

    Dabei seit:
    27.08.2017
    Beiträge:
    51
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Eppstein
    Hallo
    Ja, das ist genau was, was ich genommen habe. Das Stück hat einen Gummiring draußen, ca. 2 cm dick, wenn du damit meinst. Aber es passt dummerweise nicht ganz...
     
  4. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.804
    Zustimmungen:
    4.184
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Besorgen Sie sich so etwas, Fakt ist das KG zu Ton immer nicht sehr gut dichtend ist mit der Schellenverschraubung geht das besser und ist auch dauerhaft.
     

    Anhänge:

Thema:

Beschädigte Abwasserrohre - Hilfe

Die Seite wird geladen...

Beschädigte Abwasserrohre - Hilfe - Ähnliche Themen

  1. Frostschürze Bodenplatte beschädigt?

    Frostschürze Bodenplatte beschädigt?: Hallo, bei der Suche nach einem Leerrohr, das leider nicht nach Plan verlegt wurde, ist mir aufgefallen, dass unsere Frostschürze komisch...
  2. Tür beschädigt

    Tür beschädigt: Hallo zusammen, ich habe als Eigentümer zwei neue Haustüren einbauen lassen. Beide Türen wurden auch ordnungsgemäß eingebaut und von mir als...
  3. Schornstein Verschmutzung beschädigt

    Schornstein Verschmutzung beschädigt: Ist der Schornstein in Ordnung? Siehe Bilder
  4. Abwasserrohr durch die Kellerwand beschädigt

    Abwasserrohr durch die Kellerwand beschädigt: Hallo, wir bekommen gerade die Abwasserrohre in unserem Neubau im Keller verlegt. Durch die Kellerwand geht ein eingemauertes KG Rohr. Dieses...
  5. Beschädigte KG Abwasserrohr

    Beschädigte KG Abwasserrohr: Hallo Zusammen, bei einem BV in dem wir die Abwasserleitungen unterhalb der Bodenplatte verlegt haben, wurde die Dichtheitsprüfung nicht...