    nach Jahren des stillen Mitlesens zu verschiedensten Themen habe ich mich nun endlich einmal angemeldet, da ich derzeit ein Thema habe, bei dem ich dringend eure Hilfe brauche.

    Es geht um ein Streifenfundament für eine Großraumgarage mit 50 qm Grundfläche und einer 20 cm starken Betondecke (Nutzung als Dachterrasse, Verkehrslast 7 km/m2)

    Ich habe nun die Streifenfundamente ausgegraben und möchte die Bewehrungskörbe bestellen. Leider werde ich sowie einige Maurerkollegen nicht schlau aus der Statik. (Siehe Anhang)

    Gehe ich richtig der Annahme, dass der Statiker Bewehrungskörbe komplett aus 14er BST 500 S will ? Also Längsstäbe sowie die "Ringe" im Abstand von 17cm komplett aus den 14er Stäben? Mir scheint das total überdimensioniert, bisher kenne ich nur Bewehrungskörbe aus Matten gebogen. Aber 14er Matten gibt es ja nicht... D.h. der ganze Korb wäre ja eine total aufwändige Einzelanfertigung...

    Liege ich mit meiner Annahme richtig, oder stehen wir alle einfach nur auf dem Schlauch ? Den Statiker kann ich derzeit leider nicht fragen, da er sich im Urlaub befindet. Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.



    Gruß
    Christian
     
  2. Chriz

    Chriz

    Dabei seit:
    09.09.2018
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    1
    Leider kann ich vom Handy kein Foto des Statikauszuges hinzufügen .. reiche ich heute Abend Zuhause am PC nach
     
  3. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.914
    Zustimmungen:
    972
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Chriz,

    Du liegst mit deiner Annahme definitiv falsch.

    Bei dieser Bauteil kommt höchstens eine Bügelkorb aus R188 mit jeweils 2 d=12mm stäbe in Betracht.


    Vlt stellst du noch ein bild ein.

    Mfg
     
  4. Chriz

    Chriz

    Dabei seit:
    09.09.2018
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    1
    Danke für deine Rückmeldung. Anbei der Auszug aus der Statik
     

    Anhänge:

  5. Chriz

    Chriz

    Dabei seit:
    09.09.2018
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    1

    Kann eventuell jemand anderes eine Auskunft zur Bewehrung geben oder vielleicht sogar eine kleine Skizze anfertigen, wie sich der Statiker die Bewehrung vorstellt? Ihr würdet mir wirklich sehr helfen. Vielen lieben Dank im Voraus.
     
  6. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.114
    Zustimmungen:
    3.332
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Steht doch da 14er Stäbe, einfach passenden Bügel bestellen und binden, oder fertigen Korb der halt den Querschnitt bringt.
     
  7. Chriz

    Chriz

    Dabei seit:
    09.09.2018
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    1
    Also doch so, wie in meinem ersten Post vermutet ?
     
  8. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.114
    Zustimmungen:
    3.332
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Das können Sie doch selber binden, die paar Stäbe, das geht recht schnell. Gab es keine Stückliste oder Biegeliste die sollte mit dabei sein? Oder Sie lassen sich fertig den Korb/Körbe liefern, einfach bei Ihrem Baustoffhändler anfragen oder einen ansässigen Eisenbetrieb/Biegebetrieb.
     
  9. Chriz

    Chriz

    Dabei seit:
    09.09.2018
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    1
    Nein, es ist kein Bewehrungsplan dabei. Nur diese schriftliche Angabe. Wenn ich es richtig verstehe, bezieht sich die Angabe auf dem Bild ja für einen Meter. Da mein Streifenfundament aber 8m Länge hat, kommt hier richtig viel Material zusammen (knapp 50 "Ringe"). Also leider nichts mit "nur ein paar Stäbe" :(

    Deshalb verstehe ich ja nicht, warum das alles 14er Stäbe sein sollen.. normale Matten könnte ich hier an der Kantbank biegen, aber die 14er Stäbe schafft die Maschine nicht.
     
  10. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.114
    Zustimmungen:
    3.332
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Ganz einfach 7 KN/m2 Verkehrslast da muss schon was rein plus Dachterrasse, wie gesagt Ersatzquerschnitt geht sicher Sie müssen einfach das aserf erfüllen, da wird er nichts dagegen haben. Einfach mal nachfragen...
     
  11. Chriz

    Chriz

    Dabei seit:
    09.09.2018
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    1
    Können Sie mir aus dem Stegreif eine Matte nennen, die den As ebenfalls erfüllt ? Danke für die Hilfe
     
  12. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.114
    Zustimmungen:
    3.332
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Nein da gibt es keine passende, das wäre selbst bei einem Korb aus der Matte noch mit Zulagen zu ergänzen, bzw wäre es eine Matte in der Dimension die für Sie nicht Kant-oder biegefähig wäre.
     
  13. Chriz

    Chriz

    Dabei seit:
    09.09.2018
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    1
    Vielen Dank. Nach @Yilmaz Post hatte ich gehofft, dass es auch anders geht. Schade
     
Thema: Bewehrung Streifenfundament.
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. bewehrungskörbe für streifenfundamente

    ,
  2. bewehrung für streifenfundamente

    ,
  3. kantbank bewehrungsstahl

    ,
  4. q524 bewehrte bodenplatte überdimensioniert
Die Seite wird geladen...

Bewehrung Streifenfundament. - Ähnliche Themen

  1. Bewehrung nötig für Streifenfundament Hochbeet?

    Bewehrung nötig für Streifenfundament Hochbeet?: Moin, ich möchte ein Hochbeet mit Mauersteinen erstellen. Das Hochbeet wird viereckig 1,2 x 1,2 meter und knapp 45 cm hoch. Die Mauersteine möchte...
  2. Bewehrung Streifenfundament

    Bewehrung Streifenfundament: Hallo Beisammen, ich habe folgendes Problem: Als Architekturstudent in der Familie darf ich für einen Wintergarten, nach grob vorgegebenen...
  3. Bewehrung in Streifenfundament

    Bewehrung in Streifenfundament: Guten Tag , bin nicht vom Fach daher meine Frage: Haben ein Anbau an unser Haus geplant 2x 4 m breit - lt Statiker Fundament 80x 35 mit...
  4. Bewehrung streifenfundament und bodenplatte

    Bewehrung streifenfundament und bodenplatte: Wird diese bei Erstellung miteinander verbunden oder bleibt die jeweilige armierung einzeln? Geht um einen Anbau ohne Keller. Danke!
  5. Bewehrung Streifenfundament Garage

    Bewehrung Streifenfundament Garage: Hallo Zusammen, Für ein Fundament einer Großraumgarage suche ich gem. Fundamentplan Mattenkörbe aus Bewehrungsstahl. Ich habe 3...