Frage zur Traufhöhe / Kniestock

Diskutiere Frage zur Traufhöhe / Kniestock im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, wir haben ein Grundstück in Niedersachsen gekauft. Darauf soll ein 1,5 geschossiges Satteldachhaus gebaut werden. Der...

  1. #1 BauLars, 07.11.2018
    BauLars

    BauLars

    Dabei seit:
    07.11.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    wir haben ein Grundstück in Niedersachsen gekauft. Darauf soll ein 1,5 geschossiges Satteldachhaus gebaut werden.

    Der Bebauungsplan gibt zur Traufhöhe (4,5m) folgendes vor:

    3. In den allgemeinen Wohngebieten (WA) sind maximal zulässige Traufhöhen festgesetzt. Traufpunkt im Sinne dieser Festsetzung ist der Schnittpunkt der Außenfläche der Dachhaut mit der Außenseite der Außenwand. Hiervon ausgenommen sind Gauben und Zwerchgiebel.


    4. Bezugspunkt ist der höchste mit dem Gebäude angeschnittene Punkt des Geländes.

    Unser Bauunternehmen hat uns nun eine Ansicht zur Verfügung gestellt (siehe hochgeladene Datei).

    Unser Ziel ist es den Kniestock im Obergeschoss zu maximieren.

    Ich habe das Gefühl, dass wir mit der sehr konservativen Herangehensweise unseres Bauanbieters ordentlich Kniestock "liegen lassen".

    Wenn ich mir die Zeichnung in 1 zu 100 ausdrucke und mit einem Lineal nachmesse, komme ich von Unterkante Außenwand und Außenfläche der Dachhaut auf ca. 4,10m. Demnach hätten wir noch 40cm "Luft".

    Vertue ich mich hier?
     

    Anhänge:

  2. Dimeto

    Dimeto

    Dabei seit:
    22.07.2017
    Beiträge:
    1.622
    Zustimmungen:
    2.132
    Beruf:
    Vermessungsingenieur
    Ort:
    NRW
    Dann hat wohl der Bauzeichner nicht gut gearbeitet oder, was wahrscheinlicher ist, dein Grafikprogramm oder dein Druckertreiber produzieren keine maßstäblichen Ausdrucke. In deinem Schnitt ist die Traufhöhe ja mit 4,4786 vermaßt, so dass Du nach Plan gute 2cm "verschenkst".
     
    11ant gefällt das.
  3. #3 BauLars, 07.11.2018
    BauLars

    BauLars

    Dabei seit:
    07.11.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Besten Dank für die erste Rückmeldung. Das kann sein, dass es am Zeichner/Drucker liegt.

    Dennoch bleibt die Frage mit dem Bezugspunkt bestehen.

    Ist die Unterkante Bodenplatte korrekt oder nicht vielmehr die Unterkante der Außenwand?
     
  4. #4 simon84, 07.11.2018
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.027
    Zustimmungen:
    6.777
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Ich kenne das mit dem Bezugspunkt eigentlich mit natürlicher Geländehöhe.
     
    Dimeto gefällt das.
  5. Dimeto

    Dimeto

    Dabei seit:
    22.07.2017
    Beiträge:
    1.622
    Zustimmungen:
    2.132
    Beruf:
    Vermessungsingenieur
    Ort:
    NRW
    Weder ... noch.
    Also wenn man es ganz genau machen wollte, müsste man die Lage des Gebäudes auf dem Grundstück abstecken und die vorhandenen Geländehöhen an den Gebäudeecken und, je nach Geländegestalt, herausragende Punkte an den virtuellen Verbindungslinien (den zukünftigen Außenwänden) messen. Der höchste Punkt ist dann dein Bezugspunkt.
    Wenn das Gelände nicht allzu bewegt ist, genügen vier Höhenpunkte in der näheren Umgebung des Grundstücks und die Gebäudeecken werden später im Büro interpoliert.
    Ich weiß nicht, ob es in NI vergleichbare Vorschriften gibt, aber nach Bauprüfungsverordnung NRW fehlt in deinem Schnitt die Darstellung des vorhandenen Geländes, so dass der im B-Plan definierte Bezugspunkt nicht erkennbar ist.
    In der Praxis ist das alles meist viel zu aufwändig und man greift zu der vermutlich auch hier angewandten Vereinfachung, das geplante Gelände in Schnitt und Ansichten als horizontale Linie einzutragen und von dort aus zu messen. Wenn Dir jeder Zentimeter wichtig ist, muss eben mehr Aufwand betrieben werden.
     
Thema: Frage zur Traufhöhe / Kniestock
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. traufhöhe

    ,
  2. kniestock 1 5 geschossig

    ,
  3. einfamilienhaus traufhöhe 3 5

    ,
  4. traufhöhe messen,
  5. traufhöhe 4 5m,
  6. zraifhöhe,
  7. traufhöhe kniestock,
  8. traufhöhe weiss
Die Seite wird geladen...

Frage zur Traufhöhe / Kniestock - Ähnliche Themen

  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht

    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage

    Wasserschaden im Erdgeschoss - allgemeine Frage: Hallo zusammen, im einem Haus eines Freundes bzw seiner Oma hat es einen Wasserschaden gegeben Das Haus steht leicht am Hang, das EG/KG ist auf...
  3. Velux Fenster Frage

    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  4. Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung

    Glasbausteine im Keller tauschen, Fragen zur Abdichtung: Hi Wir sarnieren ein EfH BJ 1980. Wir haben jetzt Angebote für den Fenster und Türentausch vorliegen. In den Angeboten sind auch Austauschfester...
  5. Frage Kellerabdichtung

    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...