Diskutiere Überdimensionierung der Heizungsanlage nach Trennung von MFH in mehrere MFH im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich prüfe aktuell ein MFH mit ca 460qm und 8 Einheiten zum Kauf. Das Haus ist Baujahr 1920 und die Heizung kam 2000 rein. Das Haus war...

  1. #1 holzbein, 07.04.2019
    holzbein

    holzbein

    Dabei seit:
    07.04.2019
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Ich prüfe aktuell ein MFH mit ca 460qm und 8 Einheiten zum Kauf. Das Haus ist Baujahr 1920 und die Heizung kam 2000 rein. Das Haus war urpsrünglich 3 mal so groß also 24 Einheiten und wahrscheinlich auch die dreifache Wohnfläche. Jetzt wurde es zum Verkauf in 3 Teile geteilt, die anderen beiden Häuser wurden von der Heizung abgetrennt. Meine Frage ist nun ob das zu Problemen führt, wenn die Heizung jetzt eigentlich überdimensioniert ist oder wie das ganze einzuschätzen ist? Ich plane aktuell keine neue Heizung einzubauen.
     
  2. #2 simon84, 08.04.2019
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.868
    Zustimmungen:
    5.613
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Prinzipiell ist das sicher nicht ideal. Welche Heizung ist denn verbaut ???
     
  3. #3 Leser112, 08.04.2019
    Zuletzt bearbeitet: 08.04.2019
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.843
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Die Überlebensdauer des vorhandenen WE dürfte sich hierdurch deutlich einschränken, abgesehen von der hierdurch verursachten Erhöhung der Verbrauchskosten.
    Letzteres ist allerdings eher für Selbstnutzer interessant/wichtig, denn bei Vermietung müssen dafür die Mieter aufkommen.;)
     
  4. #4 Fred Astair, 08.04.2019
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.715
    Zustimmungen:
    5.196
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Inwiefern?
     
    simon84 gefällt das.
  5. #5 Leser112, 08.04.2019
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.843
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Takten bzw. zu Tode Takten?;)
    Erfahrungsgemäß sind WE im Bestand mehr oder weniger heftig überdimensioniert. Wird von der vorhandenen, tatsächlichen? Heizlast eine deutliche Energieabnahme wie hier verhindert, wird aus dem ursprünglichen WE eine deutlichere "Nähmaschine" ;)
    Wie lange die das überlegen kann, wird der Anlagenbetreiber beantworten müssen/können.;)
    Nicht ganz zufällig sind moderne WE leistungsmodulierend, völlig egal welcher Energieträger bzw. welche Quelle bei WP.
    Neben LWP, vollmodulierend unabdingbar, haben zahlreiche Hersteller bei der ISH inzwischen auch modulierende SWP vorgestellt.
    Die sind doch nicht vollkommen blöd- oder?;)
     
    Gast 85175 gefällt das.
  6. #6 Fred Astair, 08.04.2019
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.715
    Zustimmungen:
    5.196
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Ich übersetze WE mit WohnEinheiten oder wahlweise mit Wochenende. Wenn Du den Wärmeerzeuger meinst, hast Du natürlich recht.
     
    simon84 und Hanilein gefällt das.
  7. #7 Leser112, 08.04.2019
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.843
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Korrekt, natürlich meine ich entsprechend meiner Profession den Wärmeerzeuger;)
    Wie effizient bzw. CO2- arm Heizungsanlagen tatsächlich sind , lässt sich leicht mit geeichten WMZ überprüfen;)

    [​IMG]

    In politischen Entscheiderkreisen wird längst über eine CO2 Steuer diskutiert, was ich unter stringenter Beachtung des Verursacherprinzips seit langem und deutlich beführworte, gefordert habe.
    Wer hohe CO2 Emissionen, zum insgesamt gesellschaftlichen Nachteil verursacht, sollte hierfür auch entsprechend des Verursacherprinzips zahlen müssen und zwar heftig und progressiv!
    Die Armen bzw. den Mittelstand wird das vermutlich wenig treffen, vermutlich doch eher vollberechtigt die Reichen.
    Das dürfte jedoch, wie stets, eine politische Entscheidung der Wähler sein. ;)
     
  8. #8 simon84, 08.04.2019
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.868
    Zustimmungen:
    5.613
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    DA hast du mich aber auch EISKALT erwischt mit WE :)

    Aber da hast du durchaus recht, der wird gnadenlos überdimensioniert sein und sich vermutlich zu Tode takten.
    Mal von der Hydraulik ganz abgesehen...

    Deshalb wäre besonders interessant um was es sich handelt, Gas ? Öl ?
     
  9. #9 holzbein, 08.04.2019
    holzbein

    holzbein

    Dabei seit:
    07.04.2019
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Es handelt sich um eine Gaszentralheizung.
     
  10. #10 Pluto25, 22.04.2019
    Pluto25

    Pluto25

    Dabei seit:
    30.12.2011
    Beiträge:
    58
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Backofenbauer
    Ort:
    Gangelt
    Das mit dem zu tode takten ist eine Ausrede der Hersteller ihre Geräte zu billig produziert zu haben. Eine Anlage von 2000 kann auch mehrmals starten ohne davon Schaden zu tragen. Die meißten Mieter werden es auch begrüßen das es Warm wird wenn sie die Heizung aufdrehen und das keine "Gute" Anlage verbaut ist bei der man eine Woche bevor man warm haben will einschalten muß.
     
Thema:

Überdimensionierung der Heizungsanlage nach Trennung von MFH in mehrere MFH

Die Seite wird geladen...

Überdimensionierung der Heizungsanlage nach Trennung von MFH in mehrere MFH - Ähnliche Themen

  1. Modernisierung Heizungsanlage Dachheizzentrale

    Modernisierung Heizungsanlage Dachheizzentrale: Hallo zusammen. Wir haben ein EFH von 1995, 3 Parteien (KG, EG, DG). Die Heizanlage (Gastherme mit Speicher) befindet sich auf dem Spitzboden /...
  2. Sanierung Heizungsanlage - ohne Rost möglich?

    Sanierung Heizungsanlage - ohne Rost möglich?: Hallo zusammen, ich bin ein gebranntes Kind. Ich habe ein Haus übernommen, bei dem eine alte FBH mit diffussionsoffenen Rohren verbaut ist, die,...
  3. Vorsorgender Frostschutz im Wasserkreislauf der Heizungsanlage

    Vorsorgender Frostschutz im Wasserkreislauf der Heizungsanlage: Hallo Experten, in Anbetracht der sich anbahnenden Probleme in unserer Energieversorgung, möchte ich mein Heizsystem frostsicher vorbereiten....
  4. Grund für Überdimensionierung der Wärmepumpe?

    Grund für Überdimensionierung der Wärmepumpe?: Servus allerseits, habe heute mein Direktverdampferwärmepumpenangebot bekommen. Mit folgenden Daten: Wohnfläche 164 m² Spezifischer Wärmebedarf...
  5. Argumente gegen Überdimensionierung trotz Warmwasser gesucht!

    Argumente gegen Überdimensionierung trotz Warmwasser gesucht!: Hallo! Wir bauen gerade ein EFH, berechnete Heizlast (durch den Bauphysiker) knapp 12kW. Der Heizungsbauer plant Gasbrennwert+Solar (für...