Pufferspeicher 6 Monate alt undicht

Diskutiere Pufferspeicher 6 Monate alt undicht im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, vor 6 Monaten wurde unsere Heizungsanlage neu installiert. Brenner, Speicher, Anschlüsse, Leitungen ist alles neu von einer Fachfirma. Der...

  1. Mark83

    Mark83

    Dabei seit:
    04.11.2011
    Beiträge:
    228
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    BTA
    Ort:
    Heidelberg
    Hallo,

    vor 6 Monaten wurde unsere Heizungsanlage neu installiert. Brenner, Speicher, Anschlüsse, Leitungen ist alles neu von einer Fachfirma.
    Der Pufferspeicher hat aber jetzt angefangen zu siffen.
    Tropft nur leicht raus.
    Nach meinem Anruf hat der Heizungsbauer diese letzte Woche noch einmal nachgezogen.
    Allerdings hat er den Rost nicht entfernt und undicht sind sie immer noch.
    Ich habe heute den Rost so weit es geht entfernt.
    Dabei ist mir der Tempersturfühler locker flockig entgegen gekommen.

    Kann das alles so sein?

    Worauf habe ich Anspruch?

    Meiner Meinung nach muss der Pufferspeicher komplett gelehrt werden, alle Anschlüsse ab, alles vom Rost reinigen, neue Anschlüsse ran und auf Dichtigkeit festziehen.

    Im Anhang die Bilder dazu.
     

    Anhänge:

  2. #2 Lexmaul, 30.04.2019
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.162
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Temp-Fühler ist da immer locker drin, aber dicht muss die Hülse natürlich sein.
     
  3. #3 Fred Astair, 30.04.2019
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.692
    Zustimmungen:
    5.180
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Was ist da um den Fühler drumgewickelt? Sieht aus wie Kunststoff. Da gehört ein Federblech aus gut wärmeleitendem Metall und Wärmeleiteitpaste drauf, um den schnellen Wärmeübergang zu gewährleisten.

    Je nachdem, wo es undicht war oder noch ist, verursacht die Suppe Rostspuren. Die lassen sich im Anfangsstadium noch leicht abwischen und dann ist es gut. Der Speicher muss nur entleert werden, wenn ein untenliegender Anschluß völlig neu eingedichtet werden muss.
     
  4. Mark83

    Mark83

    Dabei seit:
    04.11.2011
    Beiträge:
    228
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    BTA
    Ort:
    Heidelberg
    Um den Fühler ist ein Kunststoffröhren, welches aber schon gebrochen ist.
    Der Fühler hängt da nur so lose jetzt drinnen.
    Da sind mehrere Anschlüsse undicht.

    Besteht die Gefahr das Rost in den Heizkreislauf gelangt?
     
  5. #5 Fred Astair, 30.04.2019
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.692
    Zustimmungen:
    5.180
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Der Kunststoff hat da nichts zu suchen.
    Die undichten Anschlüsse sind abzudichten und um hinterher die Dichtigkeit festzustellen, gut zu säubern.
    Nein ins Systsm gelangt der Rost nicht. Da isser schon. Ist aber nicht schlimm, weil der Sauerstoff bald aufgebraucht ist.
     
  6. #6 simon84, 30.04.2019
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.848
    Zustimmungen:
    5.602
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Lass erstmal den Fühlerflansch neu abdichten, nach oben läuft das Rostwasser normalerweise nicht. Dann abwischen/saubermachen, z.B. mit Essigwasser geht das perfekt weg.
    Und dann schaust halt mal ob einer der anderen Anschluesse auch undicht ist. Wenn du Glück hast kommts nur von oben.
     
  7. Nauer

    Nauer

    Dabei seit:
    24.09.2017
    Beiträge:
    89
    Zustimmungen:
    11
    Was steht denn im Garantiedokument?
     
  8. Mark83

    Mark83

    Dabei seit:
    04.11.2011
    Beiträge:
    228
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    BTA
    Ort:
    Heidelberg
    Ein Garantiedokument, ob ich so etwas überhaupt habe.
    Eine Rechnung habe ich.
    Muss ich nicht als Auftraggeber eine sachgerecht Installation nach Norm erhalten und die gesetzliche Garantie gibt ja auch einen Standart vor, oder?
     
  9. #9 Fred Astair, 30.04.2019
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.692
    Zustimmungen:
    5.180
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Ja. Du hast Anspruch auf einen dichten Speicher. Ob mit oder ohne Standarte. Du meintest aber sicher Standard? :)
     
  10. #10 simon84, 30.04.2019
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.848
    Zustimmungen:
    5.602
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Das ist einfach nur Gewährleistung.
    Undichter Speicher = Mangel

    Anzeigen und um Behebung bitten.
     
  11. #11 michaelschulz1981, 13.05.2019
    michaelschulz1981

    michaelschulz1981

    Dabei seit:
    13.05.2019
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Ja, für die sachgerechte Installation ist die Norm baunormenlexikon.de/norm/din-v-4701-10/003b5652-69fd-4054-8dc8-1ef4258f3ca3 zuständig. Wie es Simon84 schon sagt handelt es sich um eine normale Gewährleistung. Einfach Bescheid geben wegen Behebung des Problems.
     
  12. Mark83

    Mark83

    Dabei seit:
    04.11.2011
    Beiträge:
    228
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    BTA
    Ort:
    Heidelberg
    Hallo, hatte jetzt auch noch mal angerufen und letzte Woche war er da. Alles noch mal nachgezogen aber tropft immer noch.
    Er muss jetzt noch mal kommen, pumpe an dem Speicher, leer pumpen, alles rausschrauben, säubern vom Rost und neu rein schrauben.

    danke euch
     
  13. #13 Bauer85, 13.05.2019
    Bauer85

    Bauer85

    Dabei seit:
    03.01.2014
    Beiträge:
    149
    Zustimmungen:
    57
    Beruf:
    Chemiker
    Ort:
    Wien
    Auspumpen? Hat die Anlage bzw. der Puffer keine entsprechende Entleermöglichkeit?
    Kann bei der Gelegenheit gleich nachgerüstet werden.
     
  14. Mark83

    Mark83

    Dabei seit:
    04.11.2011
    Beiträge:
    228
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    BTA
    Ort:
    Heidelberg
    Richtig, da der Abfluss über dem Speicher liegt.
     
Thema: Pufferspeicher 6 Monate alt undicht
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. pufferspeicher undicht

    ,
  2. pufferspeicher tropft

    ,
  3. pufferspeicher undicht reparatur mit chemie?

    ,
  4. Anschluss Pufferspeicher undicht,
  5. pufferspeicher heizung undicht
Die Seite wird geladen...

Pufferspeicher 6 Monate alt undicht - Ähnliche Themen

  1. Panasonic Aquarea Wärmepumpe FBH ERR ohne Pufferspeicher sinnvoll?

    Panasonic Aquarea Wärmepumpe FBH ERR ohne Pufferspeicher sinnvoll?: Hey Leute, ich habe eine Frage zur Wärmepumpe und Einzelraumregelung, vielleicht weiß ja der ein oder andere Profi hier was dazu. Natürlich hab...
  2. Pufferspeicher auf Estrich, Wie belastbar ist Estrich?

    Pufferspeicher auf Estrich, Wie belastbar ist Estrich?: Hallo zusammen, ich habe eine Verständnisfrage zum Thema Estrichaufbau und würde mich freuen, wenn Ihr mir diesbezüglich weiterhelfen könntet....
  3. Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe

    Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe: Hallo zusammen, wir haben derzeit etwas Schwierigkeiten mit unserer Installation. Die Sanitärfirma möchte vor unseren Zählerschrank die...
  4. Gastherme durch Wärmepumpe ersetzen und Solarthermie/Pufferspeicher weiter nutzen

    Gastherme durch Wärmepumpe ersetzen und Solarthermie/Pufferspeicher weiter nutzen: Hallo zusammen, ich habe eine Buderus Heizungsanlage, die der Systemlösung Logasys SL 121-1 entspricht. Bestandteil sind neben einer...
  5. Anlagetechnik Wärmepumpe mit Pufferspeicher

    Anlagetechnik Wärmepumpe mit Pufferspeicher: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche ein Gespräch mit den Experten (Energieberater und Heizungsbauer), ich wollte mich aber vorher noch selbst...