Überdimensionierte LWWP Optimieren

Diskutiere Überdimensionierte LWWP Optimieren im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Also war nochmal im Keller alles auf Stufe 1 geht nicht .... Habe jetzt Heizen auf Stufe 2 Zusatztumwelzpumpe auf Stufe 2 Volumenstrom von...

  1. Helser

    Helser

    Dabei seit:
    05.01.2020
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    2
    Also war nochmal im Keller alles auf Stufe 1 geht nicht ....

    Habe jetzt Heizen auf Stufe 2
    Zusatztumwelzpumpe auf Stufe 2
    Volumenstrom von 1650L/h Auf 1450L/h gefallen -1° 5°Spreizung VL/RL

    Eine Frage ich habe ca 1800l im Umlauf wenn ich ich die Werte Mal 60mache oder macht es nix dass mehr Liter umgewälzt werden .
     
  2. #22 Fabian Weber, 06.01.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.579
    Zustimmungen:
    5.155
    Nein macht nix, der Volumenstrom soll so hoch wie möglich sein und die Spreizung bei 5-7K.

    Wie ist jetzt das Verhältnis der beiden Spreizungen zueinander. Ziel ist, dass die Wärme möglichst ohne Verlust durch den Pufferspeicher geleitet wird.
     
  3. #23 simon84, 06.01.2020
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.869
    Zustimmungen:
    5.615
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Wenn du das Rauschen im Fußboden schon deutlich wahrnimmst dann ist evtl zu viel Volumen Strom für die Summe der Rohr Reibung . Turbulenzen willst du auch nicht haben. Also es gibt auch „zu viel“ volumenstrom
     
  4. #24 SirWayne, 06.01.2020
    SirWayne

    SirWayne

    Dabei seit:
    07.08.2018
    Beiträge:
    585
    Zustimmungen:
    62
    Wann schaust du denn die Werte immer an. Schau dir die Spreizung mal an wenn die Maschine 10 Minuten läuft und nach einer halben Stunde.
    Ziel sollte -wie Fabian geschrieben hat- sein, die Spreizung von 5-7K in beiden Kreisläufe hinzubekommen.
    Das die Temperatur fällt mach ja erstmal nichts aus, das kannst später in der Pumpe ja wieder einstellen. Erstmal soll ja alles effizient laufen.
    Warmwasser 5K Spreizung ist zu niedrig.

    Hast du das ÜV mal geschlossen?

    Wie sind deine Hysterese-Werte eingestellt bei Warmwasser und Heizung?

    Was mir auch noch ein Energies-Fresser war die Zirkulationspumpe, weil die ziemlich lang und oft lief.
     
  5. Helser

    Helser

    Dabei seit:
    05.01.2020
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    2
    Was ich jetzt habe ist dass Luftwärmepumpe jetzt ziemlich lange läuft und die Ist Temperatur ganz langsam vorsich hin arbeitet
     

    Anhänge:

  6. Helser

    Helser

    Dabei seit:
    05.01.2020
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    2
    Soll 27.9 ist 28.3 Hysterese ist ja 1k ist dass normal haben -1° Aussentemperatur
     

    Anhänge:

  7. Helser

    Helser

    Dabei seit:
    05.01.2020
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    2
    ÜV habe ich keins hab alles abgesucht steht auch nix in der Bedienungsanleitung!!!!

    WW ist auf 46 Hysterese 6
    Zirkulationpumpe nur nach Bedarf (Schalter)
     
  8. Helser

    Helser

    Dabei seit:
    05.01.2020
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    2
    Also in denn Zimmern höre ich nichts ist nur im Keller an denn Verteilern Stufe 3 hört es sich einfach minimal lauter an aber EG oder OG usw hören wir nichts.
     
    simon84 gefällt das.
  9. Helser

    Helser

    Dabei seit:
    05.01.2020
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    2
    So Anlage lief genau bei -1°bis +1° 5:15Stunden Spreizung VL/RL war immer bei 5°.

    Hab mal Pumpen Optimierung raus gemacht um zusehen wir lange es dauert bis die Anlage wieder los geht. Soweit sollte doch alles Mal passen oder ??
     
  10. #30 SirWayne, 06.01.2020
    Zuletzt bearbeitet: 06.01.2020
    SirWayne

    SirWayne

    Dabei seit:
    07.08.2018
    Beiträge:
    585
    Zustimmungen:
    62
    Und wie ist sind die Werte an den Heizkreisverteiler dazu?

    Hysterese Standard Einstellung sind
    2K Heizung und 7K Warmwasser
    Hast du das selber umgestellt?

    Kannst dir ja täglich deinen Verbrauch aufschreiben + Umweltenergie, dann siehst wie effektiv das ganze läuft. Können dann auch mal vergleichen.
     
  11. Helser

    Helser

    Dabei seit:
    05.01.2020
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    2
    Einen IF-Thermometer habe ich leider nicht um es zu messen.

    Hysteresen hab ich selber gemacht bei 2K im Winter würde die Kiste durchlaufen!!! Glaube ich
    Eventuell gehe ich mal im Herbst auf 1.5k um vllt denn ein oder anderen Kompressor Start zu sparen....werde mal runter gehen Werte aufschreiben...und nochmal danke für eure Unterstützung....Mein Heizungbauer sagt leider dass was ich mache wäre Katastrophal ohne ERR usw die wirken etwas gereizt wenn ich da im Menü heimlich was mache aber denn Strom muss ich zahlen im ersten Jahr 8000Kwh:-(
     
  12. #32 SirWayne, 06.01.2020
    SirWayne

    SirWayne

    Dabei seit:
    07.08.2018
    Beiträge:
    585
    Zustimmungen:
    62
    Glaube ich nicht, wenn die Pumpen eingestellt sind
     
  13. Helser

    Helser

    Dabei seit:
    05.01.2020
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    2
    Dann würde sie ca 10stunden laufen oder ???
    In meiner Bedienungsanleitung steht bei Flachen Kurven (habe 28)soll eine Hysterese von ca1k angestrebt werden um ein zu spätes einschalten zu vermeiden.(insbesondere mit Optimierung Heizungspumpe )??
     
  14. Helser

    Helser

    Dabei seit:
    05.01.2020
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    2
    So Kiste stand jetzt von 14:30uhr bis 15:40uhr(ohne Optimierung Heizungspumpe) und ist jetzt wieder angelaufen.
     
    simon84 gefällt das.
  15. #35 simon84, 06.01.2020
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.869
    Zustimmungen:
    5.615
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Im Baumarkt kaufen oder bei Amazon bestellen
     
  16. #36 driver55, 06.01.2020
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    5.849
    Zustimmungen:
    1.226
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Und wie sieht’s denn mit den Werten aus? kWh thermisch zu elektrisch, Tagverbräuche etc.
    Am besten täglich notieren mit RT und AT...
     
  17. Helser

    Helser

    Dabei seit:
    05.01.2020
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    2
    Ja wird gemacht
     
  18. #38 SirWayne, 06.01.2020
    SirWayne

    SirWayne

    Dabei seit:
    07.08.2018
    Beiträge:
    585
    Zustimmungen:
    62
    Kommt doch auf die AT an, meine läuft durchaus auch mal 6-7h.

    Zeig mal den Abschnitt in der Bedienungsanleitung ich find in meiner dazu nichts und meine Rücklauf ist aktuell auf soll 26
     
  19. #39 Fabian Weber, 06.01.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.579
    Zustimmungen:
    5.155
    Für mich klingen die Werte erstmal ziemlich gut.
     
    SirWayne gefällt das.
  20. #40 SirWayne, 06.01.2020
    SirWayne

    SirWayne

    Dabei seit:
    07.08.2018
    Beiträge:
    585
    Zustimmungen:
    62
    Meinst du den Abschnitt:
    Die Frage was ist flach ;). @Fabian Weber was meinst du, ab welcher Rücklaufsoll ist die Kennlinie flach?
     
Thema:

Überdimensionierte LWWP Optimieren

Die Seite wird geladen...

Überdimensionierte LWWP Optimieren - Ähnliche Themen

  1. Specksteinofen KfW55-Haus überdimensioniert?

    Specksteinofen KfW55-Haus überdimensioniert?: Hallo liebe Bauexperten, die Frage, welcher und ob überhaupt Ofen steht an für unseren KfW-55-Neubau. A) Kachelofen der Marke Kr*na,...
  2. Gasbrennwerttherme überdimensioniert?

    Gasbrennwerttherme überdimensioniert?: Liebe Heizungsexperten, wir planen gerade die Heizungsanlage für unseren Neubau, EFH. Hier die Energieberechnungen für unser Haus: [IMG]...
  3. Heizung / Speicher überdimensioniert?

    Heizung / Speicher überdimensioniert?: Hallo zusammen, da bei uns im Haus die Heizung und der Speicher schon "etwas" älter sind (Kessel + Speicher '80, Brenner '91) möchten wir die...
  4. Richtige Auslegung oder überdimensioniert ?

    Richtige Auslegung oder überdimensioniert ?: Hallo Experten. Folgende Eckpunkte laut Energieausweis: EFH mit ca. 250m² beheitzter Wohnfläche für 6 Personen Berechneter Energiebedarf...
  5. Lüftung so OK oder Überdimensioniert

    Lüftung so OK oder Überdimensioniert: Hallo! Wir haben in unserem Altbau eine Lüftungsanlage einbauen lassen. Nach vielem hin und her ist das auch OK so. Wir (und vor allem unser...