Sicherungskasten im Hausflur vom Altbau - Ist verlagern Pflicht bei neuen Steckdosen?

Diskutiere Sicherungskasten im Hausflur vom Altbau - Ist verlagern Pflicht bei neuen Steckdosen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo wir haben im Hausflur einen Sicherungskasten in der Wand. Da es sich um einen Altbau handelt, darf dieser ja zunächst einmal so hängen...

  1. Som13

    Som13

    Dabei seit:
    29.02.2020
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo

    wir haben im Hausflur einen Sicherungskasten in der Wand.
    Da es sich um einen Altbau handelt, darf dieser ja zunächst einmal so hängen bleiben.
    Nun haben wir aber das Problem, dass wir weniger Steckdosen haben, als wir gerne hätten.

    Wenn wir neue Steckdosen installieren sollten, fällt dann der "Bestandsschutz" vom Sicherungskasten weg?
    Sprich, muss dann der Sicherungskasten zwecks Fluchtweg z.B. in den Keller?

    Vielen Dank im Voraus!

    PS.: Wir wohnen im 2. Stock einer selbstgenutzten Wohnung unseres Mehrfamilienhauses.
     
  2. #2 Fred Astair, 29.02.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.441
    Zustimmungen:
    6.345
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    MFH = Treppenhaus ist Fluchtweg = Pflicht zur Herstellung eines ordnungsgemäßen Zustands bei Veränderung.

    Bestandsschutz gibt es in der Elektroinstallation nicht.
     
    simon84 gefällt das.
  3. #3 simon84, 29.02.2020
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.037
    Zustimmungen:
    6.787
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Das Problem ist in der Regel auch mit vertretbarem Aufwand lösbar
     
    Fred Astair gefällt das.
  4. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    861
    Zustimmungen:
    417
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    An Bestandgebäuden werden die Ansichten was nötig ist und welche Nachrüstungskosten vertretbar sind je nach Kenntnisstand der Brandschutzvorschriften weit auseinanderdriften.

    In notwendigen Treppenräumen angebrachte Metallverteilerschränke erfüllen die Anforderungen an Feuerwiderstandsfähigkeit und Abschottung nicht. Die Aufwendungen für F 30 Vorsatztüren oder Brandschutzgehäuse sind erheblich und können höher als Verlegungen ausfallen.
     
    simon84 und Fred Astair gefällt das.
  5. #5 Fred Astair, 01.03.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.441
    Zustimmungen:
    6.345
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Der TE sollte, falls an einer Lösung interessiert, mal darlegen, was er unter "Sicherungskasten" versteht. Wenn es die Leitungschutzschalter für die Steckdosenkreise etc. sind, dann gehören die in die Wohnung, ist es der Zählerschrank, sollte der in den Keller.
    Vielleicht könnte uns der TE mal aufschlauen.
     
    simon84 gefällt das.
Thema: Sicherungskasten im Hausflur vom Altbau - Ist verlagern Pflicht bei neuen Steckdosen?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. sicherungskasten im flur

    ,
  2. sicherungskasten treppenhaus

    ,
  3. sicherungskasten trettenhaus

    ,
  4. sicherungskasten im treppenhaus,
  5. sicherungsksdten im Hausflur
Die Seite wird geladen...

Sicherungskasten im Hausflur vom Altbau - Ist verlagern Pflicht bei neuen Steckdosen? - Ähnliche Themen

  1. Silbrig-grau-weiße Sicherungskästen auf Sardinien aus Asbest?

    Silbrig-grau-weiße Sicherungskästen auf Sardinien aus Asbest?: Hallo Ihr Lieben, sind gerade auf Sardinien und unmittelbar neben unserer Eingangstüre befinden sich die Sicherungskästen des Nachbarn. Diese...
  2. Sicherungskasten und Stromzähler

    Sicherungskasten und Stromzähler: Hallo zusammen, wir sind dabei unser Haus zu renovieren, wir wollen die Strominstallation ändern. Um kosten zu ersparen werden wir die Schlitzen...
  3. Abstand zwischen Sicherungskasten und gegenüberliegende Wand

    Abstand zwischen Sicherungskasten und gegenüberliegende Wand: Hallo, wieviel Abstand muss zwischen Sicherungskasten und der Wand sein? Sachlage: Sanierung einer 1961 Bestandsimmobilie. Elektro soll komplett...
  4. Kosten Erneuerung des Sicherungskasten

    Kosten Erneuerung des Sicherungskasten: Hallo, leider bin ich nicht wirklich fündig geworden, daher wollte ich mal Fragen ob wer mit der Erneuerung eines Sicherungskastens Erfahrung hat...
  5. Abstand Sicherungskasten zu Gaszähler

    Abstand Sicherungskasten zu Gaszähler: Hallo zusammen, Ich bin neu hier im Forum knapp über 40 mit Frau und 2 Kindern und bin dabei das Alte Haus meines Vaters zu sanieren. Ich bin...