Spalten ohne Latte dahinter?!

Diskutiere Spalten ohne Latte dahinter?! im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unsere Trockenbauer haben eigentlich ordentlich gearbeitet (soweit ich das beurteilen kann). Es gibt aber an der Decke etliche...

  1. #1 mitBauzaun, 04.03.2020
    mitBauzaun

    mitBauzaun

    Dabei seit:
    04.03.2020
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    1
    Hallo zusammen,

    unsere Trockenbauer haben eigentlich ordentlich gearbeitet (soweit ich das beurteilen kann). Es gibt aber an der Decke etliche Fugen, an denen die Spalten zwischen zwei Platten ~5-10mm betragen und dahinter keine Latte ist, sondern direkt das Dämmaterial (ECOSE) zu sehen ist.

    Fragen an Euch:
    1. Ist das fachlich in Ordnung oder sollte ich das monieren? Irgendwie kommt es mir komisch vor, da literweise Spachtelmasse reinzuquetschen, die dann ja auch nicht wirklich Halt findet?!
    2. Kann die Dämmung feucht geworden sein (seit 14 Tagen ist der Estrich drin)? Müsste diese ggf. getauscht werden? An einer Stelle ist sogar seit dem Estrichgießen gar keine Platte vor der Dämmung.
    3. Gibt es generell eine Regel, wie breit ein Spalt maximal sein darf? Ich habe dazu keine einschlägige Angabe gefunden. Dass der Bauleiter das alles ok findet, heißt ja nix :-(
    Ich wäre sehr dankbar für fundierte Einschätzungen!
     
    Alex88 gefällt das.
  2. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.212
    Zustimmungen:
    3.328
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    wie läuft den die UK zu Platten, längs oder quer?
     
  3. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.170
    Zustimmungen:
    1.584
    Warum ist denn da überhaupt Dämmung drin? Schall- oder Wärmeschutz?
     
  4. #4 mitBauzaun, 04.03.2020
    mitBauzaun

    mitBauzaun

    Dabei seit:
    04.03.2020
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    1
    Das Haus ist in Holzständerbauweise, entsprechend Dämmung zum Schall- und Wärmeschutz.

    Verstehe die Frage leider nicht, bin echter Laie? Woran könnte ich die Antwort auf die Frage ggf. "ablesen"?
     
  5. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.170
    Zustimmungen:
    1.584
    Fehlt da nicht die Dampfbremse?
     
  6. #6 Gast85808, 05.03.2020
    Gast85808

    Gast85808 Gast

    Untersparrendämmung, also quasi Inst-Ebene gedämmt?

    Mach mal nen Foddo und wenns geht beschreib mal den Aufbau
     
  7. #7 mitBauzaun, 05.03.2020
    mitBauzaun

    mitBauzaun

    Dabei seit:
    04.03.2020
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    1
    Auf Fotos sieht man kaum etwas, aber wir versuchen es nochmal.

    Für Aufbau der Zwischen-Etagen-Decke, um die es hier geht, siehe Foto aus BLB: Keine Dampfbremse in der Decke vorgesehen (was mir auch logisch erscheint, ich baue ja ein Holzhaus (Fertighaus), damit Luft zirkulieren kann?! Außenwand hat Dampfbremse). Installationen laufen weitestgehend in den Wänden.
     
  8. #8 Andreas Teich, 05.03.2020
    Zuletzt bearbeitet: 05.03.2020
    Andreas Teich

    Andreas Teich

    Dabei seit:
    20.03.2012
    Beiträge:
    3.101
    Zustimmungen:
    526
    Beruf:
    Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, HW-Meister
    Ort:
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Benutzertitelzusatz:
    Ggf anrufen sofern sich’s im Rahmen hält…
    Luft soll auch im Holzhaus nie (übermäßig) unkontrolliert zirkulieren
    auch nur im Gebäudeinneren würde das (bei stärkerer Zirkulation) Staubaufwirbelung, Geruchs- und Schallübertragung etc verursachen,
    zur Außenluft hin verursacht Konvektion Wärmeverluste, Kondensat und Schimmel.
    Diffusionsfähigkeit bzw Sorptionsfähigkeit sind positive Eigenschaften, die bei einem reinen Holzhaus immer gegeben sind.

    Zwischen bewohnten Etagen ist keine Dampfbremse erforderlich, da kein Kondensat anfallen kann.
    Bei Faserdämmstoffen sollte aber ein Rieselschutz vorhanden sein, da ja auch spätere Installationsöffnungen möglich sind.

    Sind die Fugen an der kurzen oder der langen Plattenseite oder an beiden?
    Welche Platten wurden verwendet?
    Fotos helfen, auch der Gesamtansicht
     
  9. #9 Gast85808, 05.03.2020
    Gast85808

    Gast85808 Gast

    :lock
    denk nach, wenn da Luft zirkulieren soll, dann haste die Fasern der Miwo auch in der Raumluft. Glückwunsch!
     
    simon84 gefällt das.
  10. #10 mitBauzaun, 05.03.2020
    mitBauzaun

    mitBauzaun

    Dabei seit:
    04.03.2020
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    1
    Danke erst mal, dass Ihr mir helfen wollt!
    Hier jetzt die Fotos (auch der Deckenbeschreibung, hatte ich vorhin vergessen anzuhängen): man sieht halt fast nichts.

    Weitere Infos zum Dämmaterial: Passivhaus-Dämmwolle mit dem G3 touch+ System
    • sicherer Wärme-, Schall- und Brandschutz
    • 95 % aus natürlichen Rohstoffen und Recyclingmaterial, kommt ohne Zusatz von Pestiziden, chemischen Brandhemmern sowie Flammschutzmitteln aus
    • perfektes Wohlfühlklima mit rundum gesunder Raumluftqualität
    • Ausgezeichnet: Blauer Engel, Eurofins Indoor Air Comfort – Gold-Zertifika, Öko-Test „gut"
    Zu den Platten an der Innenwand heißt es:Rigips Hartgipsplatte „Die Harte"
    • Schall- und Feuerschutzplatte
    • Feuchteregulierend
    • statisch aussteifend, enorm stabil, geeignet für hohe Konsollasten
    • dichter Gipskern und besonders harte Plattenoberfläche
    • baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR, Institut für Baubiologie Rosenheim
    Braucht Ihr genauere Infos zu den Platten? Könnte höchstens gucken, ob da was draufsteht. Knauf halt...
     

    Anhänge:

  11. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.212
    Zustimmungen:
    3.328
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    die Platten liegen quer zur UK, das passt so
     
  12. #12 trockener Bauer, 05.03.2020
    trockener Bauer

    trockener Bauer

    Dabei seit:
    06.09.2019
    Beiträge:
    568
    Zustimmungen:
    299
    Ort:
    Sachsen
    Hmm, egtl. gehört da schon eine DB hin...aber diese Diskussion überlasse ich anderen.
    Um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen und deine Bilder zu bewerten:
    Schön ist das nicht unbedingt. Klar sollten die Kanten aneinander liegen. In der Praxis sieht man dann aber schon öfter mal kleine Spalten; speziell wenn es keine echten Trockenbauer sind ;)
    Ich hatte es früher so gelernt, dass Spalten bis 5mm noch hinnehmbar sind. Ich vermute aber auch, dass du diese Lücken bei dir gespachtelt bekommst....ggf. muss man halt erstmal die groben Vorspachteln.

    Spachtelt ihr selbst? Weil in der Beschreibung steht "unverspachtelt".

    Wie will man die Frage beantworten, wenn wie hier die Platten kreuz und quer angebracht werden? Also Variokante liegt an geschnittener Kante, usw. :D Bekomme ich jedesmal Augenkrebs, wenn ich so etwas sehe.
     
  13. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.212
    Zustimmungen:
    3.328
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    schau mal genau hin, vor allem bei Bild 2 + 7 sieht man das doch ganz deutlich
    ja und, das ist doch übliche Praxis, wenn es nicht anders machbar ist, warum auch immer
     
    simon84 und trockener Bauer gefällt das.
  14. #14 mitBauzaun, 05.03.2020
    mitBauzaun

    mitBauzaun

    Dabei seit:
    04.03.2020
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    1
    Danke. Das klingt ja schon mal nicht nach riesiger Katastrophe... Wäre toll, wenn ich noch eine Einschätzung zu meiner Frage bekommen könnte, ob Spalt ohne Latte ein Problem ist (auf einer Latte sehe ich das entspannt) - auch im Hinblick darauf, ob das Dämmmaterial Schaden genommen haben könnte?

    Wir vergeben das Spachteln übrigens separat an einen Fachbetrieb.
     
  15. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.212
    Zustimmungen:
    3.328
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    kann man nur feststellen, wenn man eine Platte wieder abnimmt
     
  16. #16 Gast85808, 05.03.2020
    Gast85808

    Gast85808 Gast

    HalbOT:
    Die lassen sich auch immer neuen Blödsinn einfallen...:irre

    Übrigens: die oben erwähnte ist von isover. Ecose ist von Knauf....
     
  17. #17 mitBauzaun, 05.03.2020
    mitBauzaun

    mitBauzaun

    Dabei seit:
    04.03.2020
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    1
    Danke für den Hinweis - als wir unterschrieben haben, wurde noch mit Ecose geworben. Ich will gar nicht wissen, ob das jetzt besser oder schlechter für uns ist :(
     
Thema:

Spalten ohne Latte dahinter?!

Die Seite wird geladen...

Spalten ohne Latte dahinter?! - Ähnliche Themen

  1. Schalltechnisches Schließen von Spalten im Blockhaus

    Schalltechnisches Schließen von Spalten im Blockhaus: Hallo Zusammen, wir sanieren gerade ein Blockhaus und verändern dabei den Grundriss leicht. Aus 2 Etagenwohnungen wird nun eine Wohnung über 2...
  2. Haustür einstellen, Spalt nur unten

    Haustür einstellen, Spalt nur unten: Hallo, bislang habe ich mir so geholfen das ich auf die Dichtung einfach eine weitere geklebt habe, nun möchte ich aber mal das Problem angehen....
  3. Spalte verfüllen

    Spalte verfüllen: Guten Abend liebe Leute, Habe bei mir oben diverse Spalte, die ich gerne verfüllen würde. Bild liegt ab. Mein Gedanke war den dünnbettmörtel...
  4. Spalt zwischen Fensterbank und Fensterrahmen

    Spalt zwischen Fensterbank und Fensterrahmen: Hallo liebe Community! Wir haben 2024 unseren Neubau bezogen. Gebaut wurde mit einem regionalen Bauträger. Seinerzeit haben wir uns für...
  5. Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen

    Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen: Hallo, ich will an unsere Kunststofffenster innen Natursteinfensterbänke anbringen. Die Fenster haben unten die passende Aussparung. Meine...