    Guten Morgen,
    ich würde mich freuen, wenn ihr mich beraten könntet bei meinem Problem.
    Wir haben vor 2 Jahren eine vollverklinkerte DHH gekauft. An der Wetterseite sind an der Fassade im 1. OG und DG unschöne Ausblühungen unterhalb und seitlich der Fenster zu sehen.

    Für mich ist nicht ersichtlich, ob die Rollschicht ordnungsgemäß abgedichtet wurde.

    In der Nachbarschaft stehen jedoch mehrere baugleiche Häuser.
    Wie soll es auch anders sein - Ich bin der einzige mit diesem Problem. Allerdings steht auch nur unser Haus quer zur Wetterseite.

    Was mir aufgefallen ist: Das Dichtband zwischen Fenster und Klinker ist defekt, bzw. wurde in der Vergangenheit schon einmal geflickt.

    Ein bekannter Architekt riet mir, Granit Fensterbänke anzubringen.

    Im EG besteht das Problem nicht.
    Beim Regen sehe ich auch nicht, dass sich der Klinker unterhalb der Fenster vollsaugt.

    Wie würdet ihr vorgehen? Wie lassen sich die Ausblühungen entfernen?
    Was haltet ihr davon, Fensterbänke zu montieren? Das dichtband wird dann in dem Zuge auch erneuert.

    Danke und Grüße
     

    Anhänge:

  2. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    6.779
    Zustimmungen:
    4.110
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Offensichtlich!

    Hier fehlt die wannenförmige Abdichtungsbahn unterhalb der Rollschicht, welche seitlich hochzukanten gewesen wäre im Mauerwerk neben der Fensteröffnung.
    Eine Rollschnur und eine Silikonfuge zwischen Fensterbankanschlussprofil des Fensters und der Rollschicht ist keine ausreichende Abdichtung insbesondere vor dem hintergrund dass seitlich in den Leibungen offenbar Rollladenführungsschienen verbaut sind, welche Schlagregen im seitlichen Eck der Fensterbank vermutlich hinter die Konstruktion leiten.

    Wie alt ist die Fasade? Ist noch Gewährleistung drauf, dann sofort Mängelrüge an den Ausführenden schreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung bis zum..... (vor Ablauf der Gewährleistung).
     
  3. #3 Ruhrjung, 19.04.2020
    Ruhrjung

    Ruhrjung

    Dabei seit:
    19.04.2020
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Das Haus ist von 1996. Rollläden sind nur im Erdgeschoss...
    Wie gehe ich nun vor?
     

    Anhänge:

  4. Nic123

    Nic123

    Dabei seit:
    18.02.2019
    Beiträge:
    405
    Zustimmungen:
    123
    Für mich sieht das so aus als würde das Wasser von der Fensterbank an die Fassade tropfen und deshalb sind dort Ausblühungen. Wenn Wasser eindringt müssteb direkt unter der Fensterbank auch Ausblühungen sein
     
    SIL gefällt das.
  5. #5 Fabian Weber, 19.04.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.551
    Zustimmungen:
    5.148
    Warum da nur offene Stoßfugen über dem einzig intakten Sturz im EG gemacht wurden, bleibt wohl ein Geheimnis des Maurers.
     
  6. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.068
    Zustimmungen:
    3.303
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Nö, guck mal als Fibi - Rollläden wo und wo nicht :lock
     
  7. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.068
    Zustimmungen:
    3.303
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    @Ruhrjung ich neige da auch eher zu Nic, eine sehr grosse Neigung der Klinker und keine seitliche Führung oder Tropfnasen.
    Entweder die Klinker neu verlegen mit Tropfnasen und seitlichen Ortstücken ( sieht hässlich aus) oder passende Naturstein Bänke oder verblechen, wobei bei Blech Ausführung durchaus Geräusche bei Niederschlag auftreten...
     
  8. #8 Fabian Weber, 19.04.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.551
    Zustimmungen:
    5.148
    Na und dort fehlen doch trotzdem die offenen Stoßfugen.
     
    Ruhrjung gefällt das.
  9. #9 Fabian Weber, 19.04.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.551
    Zustimmungen:
    5.148
    Was hat das mit dem Schadensbild zu tun, den seitlichen Ausblühungen zum Beispiel? Ich denke die Feuchtigkeit kommt von der Innenseite der Klinkerschale.
     
  10. #10 Ruhrjung, 20.04.2020
    Ruhrjung

    Ruhrjung

    Dabei seit:
    19.04.2020
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Ich danke euch schon einmal für eure Antworten. Der überstand der Klinker ist wirklich recht gering. Eine Wassernut unterhalb der Rollschicht ist nicht vorhanden.
    Es wäre doch auch möglich, dass vorwiegend über die defekte Dichtung zwischen Klinker und Fenster Wasser eingedrungen ist, oder?
    Könnt ihr auf dem Foto sehen. In der unteren Ecke ist diese Dichtung defekt, an anderen Stellen bereits vom Vorbesitzer ausgebessert worden.
    Eine Lösung durch Steinbänke ist natürlich aus optischen Gründen nicht gerade erste Wahl.
    Wäre es nicht im 1. Instanz einen Versuch wert, die Abdichtungen zwischen Fenster und Klinker fachgerecht zu erneuern?

    wie schon geschrieben ist direkt unter der Rollschicht keine Ausblühung vorhanden.
     
  11. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    6.779
    Zustimmungen:
    4.110
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    ...und warum sind die Aussalzungen auch seitlich oberhalb der Rollschichten zu sehen, wenn es nur "abtropfende Fensterbank" ist?
     
  12. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    6.779
    Zustimmungen:
    4.110
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Wenn du keine Großbaustelle willst, dann:
    1. alle äußeren Dichtstofffugen rund um das Fenster fachgerecht überarbeiten
    2. Aussalzungen durch "absäuern" entfernen
    3. Hoffen dass diese Maßnahme reicht
     
  13. #13 Ruhrjung, 20.04.2020
    Ruhrjung

    Ruhrjung

    Dabei seit:
    19.04.2020
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    So werde ich das machen. Könnt ihr ein Produkt empfehlen, mit dem ich die ausblühungen entfernen kann?
     
  14. Nic123

    Nic123

    Dabei seit:
    18.02.2019
    Beiträge:
    405
    Zustimmungen:
    123
    @BaUT ich denke das dort das wasser drauf dropft und an der Fassade hochspritzt zu dem sind die Klinker ziemlich abgetragen von dem regen
     
  15. #15 Andreas Teich, 21.04.2020
    Andreas Teich

    Andreas Teich

    Dabei seit:
    20.03.2012
    Beiträge:
    2.927
    Zustimmungen:
    474
    Beruf:
    Gebäude-Energieberater, Planungsbüro, HW-Meister
    Ort:
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Benutzertitelzusatz:
    Ggf anrufen sofern sich’s im Rahmen hält…
    Vor ‚Salz‘-Säure Anwendung wird gelegentlich gewarnt.
    Trocken abbürsten oder mit Dampf beseitigen soll wirksamer und unschädlicher sein.

    Wie alt ist die Fassade und wie lang gibts die Ausblühungen schon?
    Wurden Versuche unternommen die zu beseitigen?
    Wurden die unteren und oberen Fenster immer gleich behandelt, was die Ausblühungen betrifft?

    Die Abtropfkante von Fensterbrettern soll mind. 40 mm betragen.
    Evt hilft Silikatgrundierung
     
  16. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    6.779
    Zustimmungen:
    4.110
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Niemals nicht - bei steilen Neigung der Rollschicht spritzt da nix nach oben und zur Leibung.
     
Thema: Ausblühungen im Bereich der Fenster unter der Rollschicht
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Rollschicht

    ,
  2. Salzausblühungen Fenster

    ,
  3. salpeter ausblühungen an den Fenstern?

    ,
  4. klinker fensterbank,
  5. ausblühungen unter fensterbank,
  6. fensterbank rollschicht abdichtung,
  7. klinker rollschicht,
  8. fugen ausblühen,
  9. ausblühungen klinker unter rollschicht fenster,
  10. rollschicht fensterbank detail,
  11. klinker ausbkühungen untrr fenster,
  12. verblender rollschicht,
  13. fehler bei Klinker Rollschichten,
  14. ausblühungen holzfenster
Die Seite wird geladen...

Ausblühungen im Bereich der Fenster unter der Rollschicht - Ähnliche Themen

  1. Ausblühungen, Schimmel und Malervlies löst sich an Außenecke

    Ausblühungen, Schimmel und Malervlies löst sich an Außenecke: Nochmals Hallo Zusammen, es geht weiter... Baujahr 2020 und nun haben wir gestern an einer Außenecke im Kinderzimmer Schimmel entdeckt (Fotos...
  2. Schwarze Ausblühungen - Ursache Undichtigkeit und/oder falsche Farbe?

    Schwarze Ausblühungen - Ursache Undichtigkeit und/oder falsche Farbe?: Ich hab im haustechnikdialog die Empfehlung bekommen, hier zu den Profis zu gehen, wenns um Fassade,Farbe,WDVS etc. geht :-) Unser Problem: Nach...
  3. Frisch verputzt und schon wieder Ausblühungen?

    Frisch verputzt und schon wieder Ausblühungen?: Hallo Experten, wir haben nach langem Vorlauf unsere EFH neu abdichten lassen. Bezogen auf die Abdichtungsarbeiten lief das Ganze auch soweit gut...
  4. Ausblühungen bei Fliesenbelägen im Außenbereich

    Ausblühungen bei Fliesenbelägen im Außenbereich: Wir haben vor zwei Jahren statt Gartenplatten, Fliesen im Außenbereich verlegt. Jetzt ist irgendwo ein Loch und der Mürbe Fliesenkleber sorgt...
  5. Ausblühungen im Sockel(außen)bereich, weißer Schimmelplüsch

    Ausblühungen im Sockel(außen)bereich, weißer Schimmelplüsch: Hallo aus dem Rheinland, ich möchte Euch um Hilfe, bzw. Euren Rat bitten. Wirüberlegen gerade, ob wir uns ein - in unseren Augen -...