Mörtelfugenriss bei Übergang Anhydritestrich / Schnellestrich

Diskutiere Mörtelfugenriss bei Übergang Anhydritestrich / Schnellestrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe im Bad in einem Bereich/Ecke Schnellestrich (ohne FBH) liegen (genauere Angaben habe ich nicht) und direkt neben an...

  1. reg99

    reg99

    Dabei seit:
    27.08.2017
    Beiträge:
    122
    Zustimmungen:
    4
    Hallo zusammen,

    ich habe im Bad in einem Bereich/Ecke Schnellestrich (ohne FBH) liegen (genauere Angaben habe ich nicht) und direkt neben an einen Anhydritestrich-Bereich in dem FBH liegt. Der gemessene Oberflächentemperaturunterschied beträgt 8-9°C (im Winter bei max. Oberflächentemp. von 33,7°C).
    Nun ist nach ca. 4,5 Jahren eine Mörtelfuge auf dem Fußboden am Übergang Schnellestrich / Anhydritestrich gerissen und Bruchstücke herausgefallen (ca. 3-4cm lang). Ein Foto vor Korrektur der Fuge habe ich leider nicht.

    Muss ich bei der vorliegenden "Konstruktion" mit doch recht hohen Oberflächentemperaturunterschieden und den unterschiedl. Materialien in Zukunft mit weiteren Fugenrissen oder sogar Fliesenrissen rechnen?
    Welche Temperaturunterschiede müsste der Schnellestrich denn ohne Schäden zu verursacht mitmachen?

    Danke
     
  2. #2 Fabian Weber, 01.06.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.519
    Zustimmungen:
    6.592
    Ist die Fuge in den Fliesen?

    Beim Wechsel der beiden Estricharten hätten dort eigentlich eine Bewegungsfuge hingehört.
     
  3. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.874
    Zustimmungen:
    4.219
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Wie Fibi sagt - Fuge oder Epoxy Deitra etc, vermutlich abgeklungen, wenn die beiden Estriche direkt 'verbunden' sind ist das anders, da kann es weiter reissen
    1.wenn es in der Fliesenfuge ist - durchstehen (Flexen) und Epoxy bis oben durchziehen
    2.liegt eine Fliese voll auf der Fuge - entfernen Fuge ausbilden Entkopplungsmatte rein Epoxy Fliese drauf
     
  4. reg99

    reg99

    Dabei seit:
    27.08.2017
    Beiträge:
    122
    Zustimmungen:
    4
    Die Mörtelfuge ist zwischen zwei Fliesen ("ganz normal"). Anhand von einem Fotovergleich kann ich nur sagen, dass die Mörtelfuge Pi*Daumen genau an der Grenze der beiden Estriche liegt. Fliesen sind bislang auf dem Boden noch nicht gerissen.

    Ob eine zusätzliche Dehnfuge zwischen den beiden Estrichen ist, weiß ich nicht, würde es aber bezweifeln. Ich habe nur 2-3 Fotos, bevor der Schnellestrich rein kam. Ich meine, ein Art Band am Rand zu sehen, ob dies bereits entkoppelt?
    Die hohen Oberflächentemp. findet ihr ok?
     

    Anhänge:

  5. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.874
    Zustimmungen:
    4.219
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Das musst du doch wissen, wie warm du es magst ;) das müssen beide Estriche ab und die Céramique eh, dort ist halt ein Teil beheizt - der andere nicht, das drängt nun ohne Fuge etwas.

    Also fix - nicht elastisch.
    Wenn ein Randdämmstreifen da ist ja, aber eben nur Wandanschliessend.

    Aber auf dem Foto ist nix zu sehen...
     
    simon84 gefällt das.
Thema:

Mörtelfugenriss bei Übergang Anhydritestrich / Schnellestrich

Die Seite wird geladen...

Mörtelfugenriss bei Übergang Anhydritestrich / Schnellestrich - Ähnliche Themen

  1. Übergang Garagenboden - Pflaster

    Übergang Garagenboden - Pflaster: Rohbau ist im entstehen. Im Zuge der Überlegungen bzgl. Garagentor ist eine andere Frage aufgekommen. Fliesen innen (auf Betonplatte, kein...
  2. Estrich bröckelt am Übergang

    Estrich bröckelt am Übergang: Hallo, wir hatten in unserem Neubau Probleme mit unserem Parkett. Die Oberfläche war fehlerhaft. Die entsprechenden Stäbe wurden entfernt. Dabei...
  3. Übergang: Sockeldämmung + WDVS

    Übergang: Sockeldämmung + WDVS: Hallo zusammen, unser Haus (Bj. 1964) bekommt ein WDVS und eine Sockeldämmung. Aktuell unklar: wo stoßen beiden Systeme aufeinander. - Muss das...
  4. Übergang: WDVS und Aufsparrendämmung

    Übergang: WDVS und Aufsparrendämmung: Hallo zusammen, in unserem Einfamilienhaus (Bj. 1964) wurde das Dach saniert. In diesem Rahmen wurden u.a. 10cm Aufsparrendämmung Puren Plus WLS...
  5. Sanierung der Vertikalsperre - Übergang Mauerwerk

    Sanierung der Vertikalsperre - Übergang Mauerwerk: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem BJ 2002 erworben. Laut Grundriss und Baubeschreibung haben wir 36er Poroton Außenwände ohne WDSV auf...