Risse an Längsfugen an der Decke

Diskutiere Risse an Längsfugen an der Decke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, wir haben in unserem Neubau an den Längsfugen der GKP an der Decke durchgehende Rissbildung. Es sind sämtliche Decken betroffen das...

  1. #1 heinemma, 29.09.2020
    heinemma

    heinemma

    Dabei seit:
    05.08.2019
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Forum,

    wir haben in unserem Neubau an den Längsfugen der GKP an der Decke durchgehende Rissbildung. Es sind sämtliche Decken betroffen das heißt nicht nur im DG auf dem Kehlgebälk und an den Dachschrägen sondern auch im EG unter der Betondecke. Die GK-Arbeiten wurden unter Aufsicht eines Bekannten durchgeführt, der ein erfahrenen Stuckateur ist. Das Verspachteln wurde von ihm selbst durchgeführt. Hier noch weitere Infos zu den Decken:
    Lattung/Konterlattung mit Dachlatten 30x50 mm
    Abstand Traglatten in Querrichtung zu den Platten 50 cm
    verwendete GKP Knauf 1250 x 2000 x 12,5
    Längs- und Querfugen wurden vor dem 1. Spachtelgang mit Glasfasergewebeband beklebt
    Die Platten wurden vor und während dem Erstrichaufheizen angebracht, die Verspachtelung erfolgte erst ca. 2-3 Wochen nach Beenden des Aufheizprogramms.
    Eigentlich wurde doch alles richtig gemacht? Die Decken wollten wir eigentlich nach Spachteln und Schleifen nur Streichen bzw. haben dies bereits in den meisten Räumen schon gemacht.

    Was wurde falsch gemacht, wo liegt das Problem? Da sämtliche Decken betroffen sind, vermute ich einen systematischen Fehler.

    Was können wir gegen die Rissbildung tun? Manche Risse wurden bereits mehrfach überspachtelt und überstrichen. Leider werden sie immer wieder sichtbar.

    Vielen Dank für eure Ratschläge und Tipps.
     
  2. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.706
    Zustimmungen:
    3.650
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    waren die Latten oder die Platten feucht, evtl. feucht gelagert?
     
  3. #3 heinemma, 29.09.2020
    heinemma

    heinemma

    Dabei seit:
    05.08.2019
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Nein, definitiv nicht.
     
  4. #4 Gast56382, 29.09.2020
    Gast56382

    Gast56382 Gast

    Die Unterkonstruktion ist der Verursacher. GKP und Holz arbeiten stark und unterschiedlich, gerade im Neubau mit erhöhter Raumfeuchte. Metall wäre wohl besser gewesen.
     
  5. #5 trockener Bauer, 30.09.2020
    trockener Bauer

    trockener Bauer

    Dabei seit:
    06.09.2019
    Beiträge:
    568
    Zustimmungen:
    299
    Ort:
    Sachsen
    Ja, Metall-UK wäre vielleicht besser gewesen. Aber dass es wegen des Holzes zu Rissen kommt, ist nicht normal. Das muss einen anderen Grund haben. Zumal er ja sagte, es wurde mittlerweile nachgespachtelt und es ist wieder gerissen.
    Ich vermute, dass die UK schwingt. Vielleicht sind die Latten zu weit auseinander an der Rohdecke befestigt.

    Viel Rätselraten, ohne die genauen Umstände zu kennen. Gibt es zufällig Fotos vom Aufbau der UK?
     
    Alex88 gefällt das.
  6. #6 Fabian Weber, 30.09.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.506
    Zustimmungen:
    6.589
    Wurde auch eine Rissbinde mit eingespachtelt?
     
  7. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.706
    Zustimmungen:
    3.650
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    VOR dem Spachteln? das heißt mit selbstklebenden Gewebeband?
     
Thema:

Risse an Längsfugen an der Decke

Die Seite wird geladen...

Risse an Längsfugen an der Decke - Ähnliche Themen

  1. Risse in der Bodenplatte

    Risse in der Bodenplatte: Guten Tag, unsere Bodenplatte wurde am 03.06.2026 gegossen. Anschließend wurde diese für mehrere Tage mit eine Folie abgedeckt und aushärten...
  2. Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand

    Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand: Hallo zusammen, ich hätte da zwei Anliegen auf einmal. Wir haben eine Bestandsimmobilie erworben, welche in den Jahren 2019/2020 kernsaniert...
  3. Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E

    Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E: Hallo zusammen, ich benötige eure fachliche Einschätzung zu einer frisch sanierten Terrasse, da der ausführende Handwerker jegliche...
  4. Risse in Holzbalken

    Risse in Holzbalken: Hi, ich weiß nicht genau ob ich das Thema richtig einsortiert habe, aber würde gerne eine erst ganz grobe Einschätzung haben, ob es hier eines...
  5. Baustatik/Witterung - gemauerter Schuppen mit Rissen

    Baustatik/Witterung - gemauerter Schuppen mit Rissen: Hallo zusammen, ich bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines Hauses - Baujahr 1938 - 2011-2014 angebaut / saniert von den Vorbesitzern - vor...