    Guten Tag,

    mir ist aufgefallen, dass morgens nach dem aufstehen die Druckanzeige (Hausanschluss Trinkwasser) deutlich höher ist als der eingestellte Wert von 3,0 Bar (gestern waren es knapp 9,0 Bar).
    Die Druckerhöhung kommt wohl von der Heizung.
    Kurz den Wasserhahn aufgedreht und der Druck ist wieder bei 3,0 Bar.
    Bei welchem wert sollte das überdruckventil öffnen? 9,0 Bar kommen mir schon recht viel vor.
     

    Anhänge:

  2. #2 Fred Astair, 01.10.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.707
    Zustimmungen:
    6.576
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Der Wert steht doch auf dem Ventil drauf. Wenn alle bei Dir verbauten Komponenten für 10 bar ausgelegt sind, sind 9 bar nicht zuviel.

    Nein sie kommt von der Wärmeausdehnung des erwärmten Trinkwassers. Aber das wird von der Heizung erwärmt, wenn es kein elektrischer oder Gas-Warmwasserbereiter ist.
     
    simon84 gefällt das.
  3. #3 Hopfi89, 01.10.2020
    Hopfi89

    Hopfi89

    Dabei seit:
    31.01.2020
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Lfz-Prüfer
    Ort:
    Würzburg
    Ok danke, steht eine 10 drauf... also ab 10 Bar Auslösung.

    Ob alle Komponenten dafür ausgelegt sind- ich weiß es nicht, habe es nicht gebaut.
     
  4. #4 Bauherr24, 01.10.2020
    Bauherr24

    Bauherr24

    Dabei seit:
    05.12.2018
    Beiträge:
    316
    Zustimmungen:
    46
    Normalerweise gehört zwischen Warmwasserspeicher und Kaltwasser nach dem Überdruckventil des Warmwasserspeichers ein Rückflussverhinderer rein. Dann steigt auch nicht der Kaltwasserdruck nach WW-Ladung.

    Zudem könnte man das Überdruckventil vom
    WW gegen eines mit 6 Bar tauschen.
     
  5. #5 Fred Astair, 01.10.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.707
    Zustimmungen:
    6.576
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Guter Hinweis, aber der RV kommt in Fließrichtung vor dem Si-Ventil.
     
    simon84 gefällt das.
  6. #6 Bauherr24, 01.10.2020
    Bauherr24

    Bauherr24

    Dabei seit:
    05.12.2018
    Beiträge:
    316
    Zustimmungen:
    46
    Stimmt. Ich meinte es so:

    Hauswasserstation, Rückflussverhinderer, Überdruckventil, Warmwasserspeicher
     
    simon84 und Fred Astair gefällt das.
  7. #7 ViktoriaCS, 28.04.2024
    ViktoriaCS

    ViktoriaCS

    Dabei seit:
    28.04.2024
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Guten Morgen Hopfi89,

    Wir befinden uns derzeit in der gleichen Situation, die du im 2020 beschrieben hast
    Darf ich fragen, was bei dir am Ende das Problem war und was die Lösung war?
    Danke,
    Viktoria
     
  8. #8 petra345, 28.04.2024
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.207
    Zustimmungen:
    1.014
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Ich nehme an, die 3 Bar sind hinter einem Druckminderer. Daß die Versorger nur 3 Bar liefern, halte ich für unwahrscheinlich.
    Druckminderer haben den Nachteil, daß sie irgendwann nicht mehr mindern sondern durchlassen. Dann läßt das Überdruckventil auch durch, wenn es nicht über dem Leitungsdruck eingestellt ist, denn das ist seine Aufgabe. Die Wasserrechnung zeigt es dann.

    Wenn der Versorger weniger als 10 Bar liefert, würde ich auf Druckminderer verzichten und ein höher eingestelltes Überdruckventil einbauen. Die Armaturen der renomierten Hersteller sind alle bis 10 Bar geeignet.

    Es gibt Überdruckventle die für 8 Bar eingestellt sind. Das sollte reichen.
    .
     
Thema:

Starker Druckanstieg im Wasserkreislauf

Die Seite wird geladen...

Starker Druckanstieg im Wasserkreislauf - Ähnliche Themen

  1. Bedachung Carport mit Profilblech - welche Stärke?

    Bedachung Carport mit Profilblech - welche Stärke?: Hallo zusammen, wir haben vor knapp 2 Jahren einen Carport gebaut. Das Dach besteht aus vollflächig verlegten Dielen und darauf haben wir...
  2. Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.

    Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.: Wärmepumpe Weishaupt WWP LB 12, undichte Kupferrohre, Öl und Kältemittel tritt aus. Vermutlich durch starke Vibration. Garantie ??? WWP LB 12...
  3. Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren

    Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren: Hallo zusammen, ich benötige eine Einschätzung zur Instandsetzung einer Kellerwand aus Stampfbeton bei meinem Einfamilienhaus. Objektdaten:...
  4. Starke Feuchtigkeit an der Innenwand zum Wintergarten

    Starke Feuchtigkeit an der Innenwand zum Wintergarten: Hallo zusammen, wir haben hier in unserem nicht mehr ganz so neuen Neubau (2020) ein großes Problem, leider scheint sich der Bauträger aus dem...
  5. Statik-Sorgen: Starke Korrosion an Stahlträgern in feuchtem Keller – Einsturzgefahr?

    Statik-Sorgen: Starke Korrosion an Stahlträgern in feuchtem Keller – Einsturzgefahr?: Hallo zusammen, ich wende mich mit großer Sorge an die Experten hier im Forum und hoffe auf eine erste Einschätzung zu einer beunruhigenden...