Brandschutztüre mit niedrigem U-Wert

Diskutiere Brandschutztüre mit niedrigem U-Wert im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe ein kleines technisches Problem zu lösen. An unserem momentan in der Sanierung befindlichen Gebäude grenzt an einer...

  1. #1 Thrasher1103, 02.11.2020
    Thrasher1103

    Thrasher1103

    Dabei seit:
    04.06.2019
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    10
    Hallo zusammen,

    ich habe ein kleines technisches Problem zu lösen. An unserem momentan in der Sanierung befindlichen Gebäude grenzt an einer Seite eine größere Garage an, die zu einem anderen Brandabschnitt gehört. Wir wollte hierzu von unserem Wohnhaus trotzdem eine Zugangsmöglichkeit haben.

    Diesen Zweck erfüllt eine T90RS-Türe natürlich. Jetzt kommt die Herausforderung: Das Haus wird im Passivhausstandard gebaut, sprich, ich brauche einen entsprechend niedrigen U-Wert. Ich finde jedoch keine Türe, die einen U-Wert < 1,2 aufweist. Selbst eine Anfrage bei Hörmann brachte mich nicht weiter - hier ist bei 1,5 Schluss.

    Es kann doch nicht sein, dass für diesen Anwendungsfall keine Lösung auf dem Markt existiert.

    Alternative: Kann ich eine T90-Türe mit U-Wert von 1,2 verbauen und diese von außen mit einem hochdämmenden Material kaschieren? Damit würde ich den U-Wert in der Fläche zumindest schonmal bedeutend nach unten bekommen - lediglich der Rahmen wäre dann ungedämmt, aber das sollte verkraftbar sein.

    Alternative 2: 2 Türen.

    Was meint ihr?

    Gruß Markus
     
  2. #2 JohnBirlo, 02.11.2020
    JohnBirlo

    JohnBirlo

    Dabei seit:
    28.05.2020
    Beiträge:
    1.139
    Zustimmungen:
    421
    Was hat denn der Energieberater für Vorschläge? DIY selbstgedämmte Tür nimmt der bestimmt nicht ab.

    Günstigste wär wahrscheinlich die Wand zuzumauern, das Haus abnehmen zu lassen und dann halt nächstes Jahr wieder aufmachen und günstige feuerhemmende Standardtür einsetzen. Die kannste dann auch selbst dämmen.
     
  3. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    5.065
    Zustimmungen:
    2.627
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    nein, weil sie dann die Zulassung verliert
    es gibt außer Hörmann viele Türenhersteller, Schörghuber, Novoferm, Herholz, Tekentrup, Lindner usw.

    @JohnBirlo, solche Kommentare lässt du besser in Zukunft bleiben.....
     
    simon84 gefällt das.
  4. #4 Gast 85175, 02.11.2020
    Gast 85175

    Gast 85175 Gast

    Also bei einem Unterschied von 0,3 im U-Wert macht das selbst bei 30K Temperaturunterschied nur 9W/m2. Bei einer normalen „Garagentür“ also keine 20Watt und das auch nur im tiefsten Winter. Und da der Brandschutz vorgeht, muss man die paar Watt dann halt verkraften, was wohl auch geht, man sollte die Kirche einfach im Dorf lassen.

    Und nein, an einer Brandschutztüre ändert man nichts, sonst ist das keine Brandschutztüre mehr. Die ist geprüft ganz genau so wie sie ist, die ist nicht geprüft so wie sie ist mit und dann noch irgendeiner „Hochleistungsdämmung“ drauf...
     
    simon84 und Fred Astair gefällt das.
  5. #5 Gast85808, 02.11.2020
    Gast85808

    Gast85808 Gast

    Also, wenns ein PH ist, dann sind die 0,3/0,4 schon dramatisch. Ergebnis nämlich: Kondensat. Im Vergleich ist es wie eine hochwärmegedämmte Wand zu ein Teilstück aus Kalksandstein (übertrieben gesagt). Fage ist aber auch, was in der PHHP-Berechnung drin steht.

    Fazit: es gibt ph-geeignete Brandschutztüren.
     
  6. #6 Thrasher1103, 03.11.2020
    Thrasher1103

    Thrasher1103

    Dabei seit:
    04.06.2019
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    10
    Bei welchem Hersteller finde ich PH-geeignete Brandschutztüren? Ich habe mir schon einen Wolf telefoniert. Viele raten zu einer 2-Türigen Lösung. In irgendeinem Forum habe ich gelesen, dass es T90 Kühlzellentüren gibt - leider finde ich auch diese nicht.

    Gruß
     
  7. #7 Gast85808, 07.11.2020
    Gast85808

    Gast85808 Gast

    Jetzt erst gesehen: muß es denn unbedingt eine 90er sein?
     
  8. #8 Thrasher1103, 09.11.2020
    Thrasher1103

    Thrasher1103

    Dabei seit:
    04.06.2019
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    10
Thema:

Brandschutztüre mit niedrigem U-Wert

Die Seite wird geladen...

Brandschutztüre mit niedrigem U-Wert - Ähnliche Themen

  1. 10 Brandschutztüren im Einfamilienhaus normal?

    10 Brandschutztüren im Einfamilienhaus normal?: Liebe Forums Mitglieder Wir Kernsanieren zur Zeit ein 100 Jahre altes Einfamilienhaus. Beim Bauantrag mussten wir auch einen Brandschutzplan mit...
  2. Türband verbogen Hörmann Brandschutztür FH-Türelement T30-H8-5

    Türband verbogen Hörmann Brandschutztür FH-Türelement T30-H8-5: Guten Tag, habe schon einige Tips hier im Forum gelesen die mir geholfen haben. Aus gegebenen Anlass habe ich mich heute aber einmal Registrieren...
  3. Brandschutztüren 1980 vs. 2023

    Brandschutztüren 1980 vs. 2023: Die Eigentümergemeinschaft eines 6-Familienhauses streitet darüber, ob zwei seit 40 Jahren (BJ 1982) nicht automatisch schließende...
  4. Befestigung Brandschutztüre an Planziegel

    Befestigung Brandschutztüre an Planziegel: Hallo zusammen, wir möchten unsere Brandschutztüre von Domoferm zwischen Haus und Garage befestigen. Die Zarge soll an den...
  5. Brandschutztür sturz zu hoch

    Brandschutztür sturz zu hoch: Hallo Zusammen eine Frage Türsturtz liegt bei 2100 und ist 8 cm zu hoch. Sturz heruntersetzen macht kein Sinn. Wie könnte ich die ca. 8cm füllen?...