Wasserdruck in Therme geht hoch und runter - Ausdehnungsgefäß nachfüllen/tauschen?

Diskutiere Wasserdruck in Therme geht hoch und runter - Ausdehnungsgefäß nachfüllen/tauschen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; ich bin auf dem Gebiet LaieDas brauchst Du nicht zu betonen. Deshalb kannst Du es auch langsam gut sein lassen und Dir bitte bald Hilfe ins Haus...

  1. #21 Fred Astair, 11.11.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.103
    Zustimmungen:
    6.058
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Das brauchst Du nicht zu betonen. Deshalb kannst Du es auch langsam gut sein lassen und Dir bitte bald Hilfe ins Haus holen. Du kommst der Sache allein, auch mit dem Forum, nicht auf den Grund.
    Um das Trinkwasser zu erwärmen, muss zuerst Heizungswasser erwärmt werden. Deshalb Druckanstieg im Heizkreislauf auch während der Warmwasserbereitung. Brauchwasser gibt es übrigens gar nicht, bzw. Wasser brauchen wir alle. Deshalb ist dieser Begriff zu nichts zu gebrauchen.
     
  2. #22 Darius1, 11.11.2020
    Darius1

    Darius1

    Dabei seit:
    25.10.2014
    Beiträge:
    601
    Zustimmungen:
    25
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Speyer
    Danke für die Infos

    Hab jetzt rein vorsorglich ein Erstz MAG bestellt:
    REFLEX Ausdehnungsgefäß Typ N für Heizung - 35L - 3/4'' AG

    und den Heizungsbauer der die jährlichen Wartungen durchführt nach dem notwendigen Druck gefragt, den das MAG haben sollte
     
  3. #23 Fred Astair, 11.11.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.103
    Zustimmungen:
    6.058
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Du musst wohl in einer Autowerkstatt arbeiten (sorry Simon, der musste jetzt sein ;)). Die bestellen auch Komponenten ohne zu wissen, was wirklich kaputt ist und nach dem dritten Teiletausch haben sie vielleicht das Richtige erwischt.
    Woher nimmst Du die Gewissheit, dass nicht nur das Kappenventil zu ist, der Druck viel zu niedrig oder viel zu hoch ist? Warum fragst Du uns Löcher in den Bauch, um dann doch zu machen, was in Deinen Laienschädel passt?
     
    simon84 gefällt das.
  4. #24 Darius1, 11.11.2020
    Darius1

    Darius1

    Dabei seit:
    25.10.2014
    Beiträge:
    601
    Zustimmungen:
    25
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Speyer
    Du hast schon recht, aber andererseits ist das Teil bald 8 Jahre alt und man sagt ja , dass es nach 10 Jahren porös werden kann und oben ist es ja mangels Abdeckung schon gerostet, daher dachte ich ein vorsorglicher Austausch nach 8 Jahren wäre vielleicht nicht so falsch ;-)

    Zumal ich nicht weiß, ob vielleicht auch bei der ein oder anderen Wartung vielleicht Luft statt Stickstoff genommen wurde zum auffüllen, was dann bei Undichtigkeit zu Korosion führen kann.

    Ich hab übrigens nur bedingten Zugang zu dem Haus weil ich dort nicht selber wohne und für den Fall das es
    tatsächlich defekt sein sollte und ein Handwerker für es tauschen würde, könnte dieser dann eventuell auch beim Materialpreis das doppelte nehmen, das floß auch in die Überlegung mit ein.
     
  5. #25 Fred Astair, 11.11.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.103
    Zustimmungen:
    6.058
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Und Du bist Dir sicher, dass der Handwerker das von Dir gekaufte MAG einbaut?
    Meine Mitarbeiter hätten es nicht getan.
    Der Vordruck war pbrigens mal mit 1,4 bar bezeichnet. Kommt bei einem EFH mit zwei oder drei Geschossen und einem Si-Ventil mit 2,5 bar Abblasedruck, auch hin.
     
  6. #26 Darius1, 11.11.2020
    Darius1

    Darius1

    Dabei seit:
    25.10.2014
    Beiträge:
    601
    Zustimmungen:
    25
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Speyer
    Es ist ein Bungalow ohne Keller mit ca. 95 qm Wohnfläche.

    Der Hersteller empfiehlt für die Gas-Therme (Pradigma Modula NT10) einen Druck zwischen 1,5 und 1,8 bar.

    Ich hatte gestern von 1,1 auf 1,4 bar aufgefüllt
     
  7. #27 Fred Astair, 11.11.2020
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.103
    Zustimmungen:
    6.058
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Du verwechselst Anlagen- mit Vordruck.
     
  8. #28 simon84, 11.11.2020
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    22.555
    Zustimmungen:
    6.518
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Eieiei :) ok dann schreibe ich nicht brauchwasser, aber wenn ich jetzt Kaltwasser geschrieben hätte wäre der @Darius1 doch noch mehr verwirrt gewesen was das Kaltwasser mit dem warmwasser zu tun hat und warum genau an dieser Stelle ein ausdehnungsgefäss sitzt.

    dass viel zu viel Blind getauscht wird ohne Analyse und nachdenken, gerade wenn man eh schon Hilfestellung per Internet bekommt (sowohl für Autos als auch haustechnik) stimme ich vollumfänglich zu.

    wenn mein Auto Probleme macht bring ich es in die Werkstatt oder lasse jemanden anschauen der Ahnung hat.

    wenn meine Heizung spinnt bestell ich blind ein MAG ? Ok kann man machen .

    man könnte auch jemanden kommen lassen um das Problem zu analysieren und zu beheben
     
  9. #29 Darius1, 11.11.2020
    Zuletzt bearbeitet: 11.11.2020
    Darius1

    Darius1

    Dabei seit:
    25.10.2014
    Beiträge:
    601
    Zustimmungen:
    25
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Speyer
    Aus der Betriebsanleitung der Heizungsanlage:

    5.4 Anlage befüllen ► Überprüfen Sie regelmäßig den Wasserdruck der Anlage. Wenn der Wasserdruck unter 0,8 bar liegt, muss der Wasserstand der Anlage aufgefüllt werden. Empfohlener Wasserdruck: 1,5 und 2,0 bar.

    Denke bei einem 95 qm Bungalow ohne Keller sind 1,4 bar auch nicht ganz falsch, wollte auch nicht im November zu viel kaltes Leitungswasser auf einmal in die Anlage lassen um den Wärmetauscher zu schonen.

    Ich meinte damit also nicht den Vordruck des MAG

    Trotzdem danke für die guten Infos!
     
  10. #30 Darius1, 17.11.2020
    Zuletzt bearbeitet: 18.11.2020
    Darius1

    Darius1

    Dabei seit:
    25.10.2014
    Beiträge:
    601
    Zustimmungen:
    25
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Speyer
    Bin jetzt der Lösung glaube ich zumindest näher gekommen, der Vordruck des Ausdehnungsgefäß ist aktuell nach Rücksprache mit der Firma, die die Wartung zuletzt durchgeführt hat auf 1,0 bar eingestellt, jedoch wurde er von der Firma die früher die Wartung durchführte auf 1,3 bar eingestellt und damals mit den 1,3 bar lief die Anlage jahrelang störungsfrei.

    Der Chef der Firma der die letzte Wartung durchführte meinte aber am Telefon, dass die von ihm eingestellten 1,0 bar defintiv korrekt wären und die zuvor eingestellten 1,3 bar von der anderen Firma definitiv zu hoch gewesen wären (auch nachdem ich entgegnete, dass die Anlage vorher mit 1,3 bar Vordruck am MAG jahrelang Störungsfrei lief)

    Jetzt hab ich ihn nochmal eine E-Mail geschickt und einen Grundriss beigefügt und um Bestätigung gebeten, dass unter Berücksichtigung des Grundriss des nicht unterkellerten Bungalow die 1,0 bar Vordruck für das MAG wirklich korrekt wären.

    Und ja die Sache mit der Bestellung von dem Ersatz-MAG ohne zu wissen woran es liegt war im Nachhinein wirklich etwas doof und voreilig, da muss ich dir recht geben.

    Den Grundriss habe ich diesem Beitrag beigefügt falls jemand etwas weiß, es handelt sich um einen Bungalow ohne Keller.

    Die Anlage wurde in normaler Höhe an der Wand im Heizraum montiert und das MAG ist auf dem Boden.
     

    Anhänge:

Thema:

Wasserdruck in Therme geht hoch und runter - Ausdehnungsgefäß nachfüllen/tauschen?

Die Seite wird geladen...

Wasserdruck in Therme geht hoch und runter - Ausdehnungsgefäß nachfüllen/tauschen? - Ähnliche Themen

  1. Schlechter Wasserdruck + Druckschläge

    Schlechter Wasserdruck + Druckschläge: Hallo zusammen, ich wohne in einem Einfamilienhaus (Baujahr 2005), das wir vor etwa 5 Jahren komplett saniert haben. Seit ungefähr 2 Jahren haben...
  2. Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck

    Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck: Liebe Alle, wir haben über den Sommer unseren Gartenteich gemauert. Da wir die Dichtheit der Rohre und des Teiches prüfen wollten, haben wir den...
  3. Wasserdruck in Therme fällt ständig

    Wasserdruck in Therme fällt ständig: Wir bewohnen ein Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) aus dem Baujahr 1977. Seit einigen Monaten beobachte ich, wie der Wasserdruck in meiner...
  4. Wasserdruck bei alter Junkers Therme wie erhöhen?

    Wasserdruck bei alter Junkers Therme wie erhöhen?: Hallo, habe lange rumprobiert und verfüge auch nicht über eine Bedienungsanleitung, deshalb diese wohl eher ungewöhnliche Frage hier im Forum:...
  5. 0,8 Bar Wasserdruck bei Gas-Therme auf Dachboden, kann das sein?

    0,8 Bar Wasserdruck bei Gas-Therme auf Dachboden, kann das sein?: Hallo zusammen, wir haben ein großes Haus bei dem die Gastherme und komplette Anlage auf dem Dachboden (3. Stock) verbaut wurde (vor ca. 5...