Trockenbau nach Vorschrift?

Diskutiere Trockenbau nach Vorschrift? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hier aber totaler Nonsens Bekommen wir noch eine Begründung? Nochmal für den TE, lass dir die Zulassung, für den eingebauten Dübel zeigen, keine...

  1. #41 Rudiger, 29.12.2020
    Rudiger

    Rudiger

    Dabei seit:
    28.12.2020
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Bekommen wir noch eine Begründung?
    Danke für den Tipp.
    Es handelt sich um ein Haus mit 3 Wohnungen. Alle über ein Treppenhaus erreichbar.
    Das Haus hat eine Höhe von 8,75m
    Hab ich euch jetzt richtig verstanden, dass die eigtl. Argumentation dahin geht, dass ein Kunststoffdübel auf Dauer der Belastung nicht standhält bzw. keine bautechnische Zulassung für eine Deckenmontage hat und nicht wegen des Brandschutzes ein Deckennagel erforderlich ist?
     
  2. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.708
    Zustimmungen:
    3.650
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Das heisst, eine abgehängte Decke im Treppenhaus muss F90 entsprechen
    Ja, hast du, es müssen Metalldübel (Deckennägel) verwendet werden
     
  3. #43 Rudiger, 29.12.2020
    Rudiger

    Rudiger

    Dabei seit:
    28.12.2020
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Was aber wiederum bedeutet eine abgehängte im Flur einer Wohnung muss F (gar nix) entsprechen?
     
  4. #44 jodler2014, 30.12.2020
    Zuletzt bearbeitet: 30.12.2020
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.907
    Zustimmungen:
    543
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP
    F 30 gibt es ja auch noch .
    F = Funktionserhalt= Metalldübel oder gleichwertig.
    Gleichwertig darf ein Mod erklären.
    Die hocken ja rund um die Uhr am Rechner.
     
    simon84 gefällt das.
  5. mk940

    mk940

    Dabei seit:
    10.01.2017
    Beiträge:
    725
    Zustimmungen:
    341
    Beruf:
    Bauleiter Trockenbau
    Ort:
    Altötting
    Ich geb' euch recht und spar mir das nachlesen der letzten 43 Posts :offtopic:
    Guten Rutsch Mädelz
     
Thema:

Trockenbau nach Vorschrift?

Die Seite wird geladen...

Trockenbau nach Vorschrift? - Ähnliche Themen

  1. Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke

    Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke: Hallo Bauexperten, bei der Sanierung eines Altbaus aus den 60er Jahren stehe ich vor folgender Frage. Zwischen EG und OG befindet sich eine...
  2. Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen

    Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unsere Dachgeschosswohnung (Ausbau Anfang der 80er Jahre) und planen in diesem Zuge, die komplette Elektrik...
  3. Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?

    Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?: Hallo zusammen, bei unserem Neubau soll das Sparrendach (24cm Sparren) mit Cellulose ausgeblasen werden., inkl. dem Bereich über den Kehlbalken...
  4. Trockenbau Laibung Haustür schief

    Trockenbau Laibung Haustür schief: Servus, wir haben nachdem eine neue Haustür eingesetzt wurde die entsprechende Wand und Laibung mit rigips verkleidet (wurden direkt aufs...
  5. Ich hatte leider einen schlechten Trockenbauer

    Ich hatte leider einen schlechten Trockenbauer: Der Trockenestrich weist Unterschiede bis zu 30 mm auf (siehe Fotos)! Wie kann man die Unebenheiten ausgleichen, ist es überhaupt möglich, wenn...