Heizung ohne Funktion

Diskutiere Heizung ohne Funktion im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Dann hat der Installateur irgendwas getauscht und den Fühler dort so befestigt. Wer auch immer den Fühler da hingelegt hat, der ist ein Pfuscher....

  1. #41 Fred Astair, 13.02.2021
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.103
    Zustimmungen:
    6.058
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Wer auch immer den Fühler da hingelegt hat, der ist ein Pfuscher.

    Wenn ich für Gutachten irgendwo Temperaturen loggen muss und keine Tauchhülse habe, dann stecke ich eine Kupferblechlasche auf den Fühler und verpacke den Messpunkt richtig dick gegen die Umgebungsluft ab und mache mir einem Kontakthermometer eine Vergleichsmessung, um die Verlässlichkeit der Daten sicherzustellen.
    Bei Dir wird die Raumlufttemperatur, etwas verfälsch durch die warme Oberfläche des Plattentauschers, gemessen und zu irgendwas, aber keiner zuverlässigen Medientemperatur verarbeitet.

    Wenn ich dann noch links oben, über der FW-Station hängenden Heizkreisverteiler sehe, weiß ich wessen Geistes die Installateure waren.
     
  2. #42 Rollo83, 13.02.2021
    Rollo83

    Rollo83

    Dabei seit:
    17.07.2020
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    14
    Also das mit dem Fühler war der Chef selber also jemand mit Meisterbrief. Die Installation hat sicherlich „nur“ ein Geselle gemacht. Ist aber wahrscheinlich in allen Häusern hier in der Siedlung gemacht da die Häuser alle vom gleichen Bauträger kommen.
    Aber die falsche Befestigung vom Fühler kann das Problem ja eigentlich nicht verursachen da ja seit 5 Jahren die Anlage einwandfrei läuft.
     
  3. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.170
    Zustimmungen:
    1.584
    Bei mir war mal der Außenfühler defekt und hat dann konsequent 30 C° mehr angezeigt. Diese Geräte Melden auch keine Fehler oder gehen auf Störung. Die funktionieren dann einfach nicht mehr richtig.
     
  4. #44 simon84, 13.02.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    22.555
    Zustimmungen:
    6.518
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Ob in der Übergabe Station eine Pumpe ist oder woanders an zentraler Stelle (unterverteilung) spielt doch keine Rolle. Dann ist eben in der Übergabe Station ein vermutlich elektrisch gesteuertes Ventil

    wofür alle Indizien sprechen ist dass durch den Wärmetauscher in deinem Speicher kein heißes Wasser fließt

    und wenn nur noch Rohr und aufgedrehte Thermostate dazwischen sind dann muss der Fehler woanders sein .

    das mit dem sämtliche Thermostate mehrfach auf und zu drehen habe ich deshalb gesagt damit ein ggf hängendes Ventil zumindest eine Chance hat wieder frei zu werden
     
  5. #45 Rollo83, 13.02.2021
    Rollo83

    Rollo83

    Dabei seit:
    17.07.2020
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    14
    Das klingt durchaus einleuchtend. Den Fehler sollte ja eine Fachkraft relativ flott finden.
     
  6. #46 Rollo83, 13.02.2021
    Rollo83

    Rollo83

    Dabei seit:
    17.07.2020
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    14
    Ich werde so nicht weiter kommen, was ich mir eigentlich vorher schon gedacht hatte und werde halt einen Fachmann ran lassen.
     
  7. #47 simon84, 13.02.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    22.555
    Zustimmungen:
    6.518
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Hattest du vor kurzem einen Stromausfall bzw war die betreffende Sicherung draußen ?

    könnte mir vorstellen, dass entweder ein Strom „reset“ das Problem behebt oder es verursacht hat, zb dass du irgendeine Fehlermeldung an der Übergabe weg quittieren musst

    ps. Normalerweise sind Heizungsanlagen schon „fail safe“ ausgelegt so dass nach einem Stromausfall alles normal funktioniert aber man weiß ja nie, Versuch wäre es wert
     
  8. #48 Rollo83, 13.02.2021
    Rollo83

    Rollo83

    Dabei seit:
    17.07.2020
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    14
    Mir ist das Problem das erste mal vor 2-3 Tagen aufgefallen. Ich musste den Wasserhahn deutlich weiter in den roten Bereich drehen um heißes Wasser zu haben aber ich hab mir da nichts bei gedacht und dachte es liegt vielleicht an den Minus 10 Grad die wir hier hatten.
    Stromausfall hatte ich definitiv nicht.
    Ist mit Übergabe jetzt der großen Kasten von der Fernwärme gemeint ?

    33322454-A9DE-4B7B-9F16-E9848EBA2468.jpeg
     
    simon84 gefällt das.
  9. #49 simon84, 13.02.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    22.555
    Zustimmungen:
    6.518
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Ja genau
    Steht da nix im Display ? Irgendwas mit F oder E zum Beispiel ?
     
  10. #50 Rollo83, 13.02.2021
    Rollo83

    Rollo83

    Dabei seit:
    17.07.2020
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    14
    Nein, man kann sich dort allerhand Werte anzeigen lassen in verschiedenen Ebenen aber einstellen oder umstellen kann man dort nichts.
    Hab den Kasten jetzt aus Interesse doch mal geöffnet.

    Der obere Strang ist knallheiß, das ist halt der Strang der in den Wasserspeicher geht.

    Der untere ist kalt, das ist der Strang der unten in den Wasserspeicher geht.


    FABD79C4-D26B-4FA6-99C6-11AE08AE9813.jpeg
     
  11. #51 simon84, 13.02.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    22.555
    Zustimmungen:
    6.518
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Alle 4 Kugelhähne einmal auf und wieder zu, mehr würde ich daran nicht machen.

    Kannst du mit einem Schraubendreher an der oberen und unteren Leitung und Ohr am Griff ein Strömungsgeräusch wahrnehmen ?

    Zum Test dazu einen beliebigen Kugelhahn auf/zu machen.
     
  12. #52 Rollo83, 13.02.2021
    Rollo83

    Rollo83

    Dabei seit:
    17.07.2020
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    14
    Das muss ja strömen das heisse Wasser sonst würde das Wasser ja nicht heiß am Wasserspeicher ankommen.
     
  13. #53 simon84, 13.02.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    22.555
    Zustimmungen:
    6.518
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Kannst du es vielleicht einfach nachkontrollieren?
    Einen Schraubendreher hast du, und einen Kugelhahn kannst du sicher auch drehen.
    Hörst du doch sofort ob sich das Geräusch dann ändert.

    So eine Strecke heizt sich auch über Zeit von selber auf, wenn das Wasser steht.
    Wenn es so strömen würde wie es soll hättest du erstens auf den beiden Manometern annähernd den gleichen Druck angezeigt und nicht 1 bar Verlust auf der Pipistrecke und zweitens würde dann dein Speicher warm werden.

    Da tröpfelt vielleicht was durch, aber richtig fliessen tut da nix !!!
     
  14. #54 Rollo83, 13.02.2021
    Rollo83

    Rollo83

    Dabei seit:
    17.07.2020
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    14
    Ich werde das dann definitiv morgen prüfen und mich dann nochmals melden.
     
    simon84 gefällt das.
  15. #55 Fred Astair, 13.02.2021
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.103
    Zustimmungen:
    6.058
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Das "Display" ist ein simpler Wärmemengenzähler. Dass in der Kiste nix drin ist, seht Ihr ja nun.
    Warum schraubt Rollo nicht einfach mal, wie von mir geschrieben, nacheinander die Thermostköpfe ab? Wenn ein Fühler spinnt, nützt nämlich das Herumdrehen überhaupt nichts.
     
    SvenvH und simon84 gefällt das.
  16. #56 Rollo83, 14.02.2021
    Rollo83

    Rollo83

    Dabei seit:
    17.07.2020
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    14
    Dumme Frage, muss ich die WaPu an der markierten Stelle ansetzten um den Thermostatkopf zu demontieren. Ich kenn sonst nur diese Version die draufgeklipst wird.

    67FB933F-80F4-4B41-9154-B295D1ACA2B1.jpeg
     
  17. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.170
    Zustimmungen:
    1.584
    Ja die werden abgeschraubt.
     
  18. #58 simon84, 14.02.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    22.555
    Zustimmungen:
    6.518
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    ja

     
  19. #59 Rollo83, 14.02.2021
    Rollo83

    Rollo83

    Dabei seit:
    17.07.2020
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    14
    So, hab die Köpfe entfern und die Ventile auf Gängigkeit geprüft. Waren alles 3 auf geöffnet so wie der Kopf auch eingestellt war. Sind 2 verschiedene Arten von Ventilen.

    A034515C-66C2-4154-BE46-3472C10DEE2D.jpeg 7A3DDDFD-51BB-43A9-954C-169FA9ED3602.jpeg BC794974-4A52-40C3-AA88-B7DBE125977E.jpeg D930FCA7-8E44-4388-B488-B5C20C1DCD6A.jpeg
     
  20. #60 Rollo83, 14.02.2021
    Rollo83

    Rollo83

    Dabei seit:
    17.07.2020
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    14
    So, auch erledigt man hört genau wann das Wasser nicht fließt da der Hahn geschlossen wird und wenn man diesen öffnet rauscht es.
     
    simon84 gefällt das.
Thema:

Heizung ohne Funktion

Die Seite wird geladen...

Heizung ohne Funktion - Ähnliche Themen

  1. Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion

    Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion: Hi zusammen, Ich erneuere gerade mit einem Freund einige Heizkörper bei meinem Haus BJ 1976. Die Installation besteht aus Stahl und Kupferrohren....
  2. Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm

    Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm: Guten Tag, ich habe ein altes unsaniertes Haus gekauft und bin gerade am planen der Sanierung. Vielleicht können Sie mir bitte ein paar Ratschläge...
  3. Heizung Länge, Ventile

    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  4. Asbest hinter Heizung?

    Asbest hinter Heizung?: Hallo zusammen, hinter meiner Heizung befindet sich Styropor. Darüber habe ich aber das (siehe Foto) entdeckt und versuche heraus zu finden...
  5. Funktion und Komponenten meiner Heizung?

    Funktion und Komponenten meiner Heizung?: Hallo zusammen, ich blicke gerade nicht komplett durch was die einzelnen Komponenten im Heizraum machen. Kann mir das jemand nahebringen?...