Bei 35Grad ist Ende

Diskutiere Bei 35Grad ist Ende im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Nein, das ist für die Sole im Überdruckfall. Keine Ahnung wie ich das finden kann. hier mal bilder von hinten...

  1. #21 baumann2855, 15.02.2021
    baumann2855

    baumann2855

    Dabei seit:
    19.04.2017
    Beiträge:
    190
    Zustimmungen:
    12
    Beruf:
    Tester
    Ort:
    Essen
    Keine Ahnung wie ich das finden kann.

    hier mal bilder von hinten...
     

    Anhänge:

  2. #22 baumann2855, 15.02.2021
    baumann2855

    baumann2855

    Dabei seit:
    19.04.2017
    Beiträge:
    190
    Zustimmungen:
    12
    Beruf:
    Tester
    Ort:
    Essen
    Und eins mit oberer geöffneter Abdeckung...
     

    Anhänge:

  3. #23 Lexmaul, 15.02.2021
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.163
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Ne, da ist keines vorhanden - Vaillant schreibt aber oft eines vor.

    Jenes verbindet Vor- und Rücklauf miteinander, hat eine große Stellbuchse mit Markierungen drauf, die bis 500 gehen.
     
  4. #24 baumann2855, 15.02.2021
    baumann2855

    baumann2855

    Dabei seit:
    19.04.2017
    Beiträge:
    190
    Zustimmungen:
    12
    Beruf:
    Tester
    Ort:
    Essen
    Und wie gehts jetzt weiter?

    Wie lange soll der „Zustand“ so bleiben und was kann ich daraus lernen?
     
  5. #25 Lexmaul, 15.02.2021
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.163
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Mindestens 24h, dann musst die Räume messen, hier posten, dann schauen wir mal nach den Einstellungen.

    Aber den kurzen Strang bitte wieder öffnen - wie zweimal geschrieben auf 0,5l/min stellen.

    Hast Du die Heizkreispumpe auf Auto stehen?
     
  6. #26 baumann2855, 15.02.2021
    baumann2855

    baumann2855

    Dabei seit:
    19.04.2017
    Beiträge:
    190
    Zustimmungen:
    12
    Beruf:
    Tester
    Ort:
    Essen
    Alles klar, genau bei dem der 29m Strang klemmt der Schwimmer bzw. das Ventil ist kaputt. Habe es jetzt nach Gefühl ein bissel aufgemacht....also „ungefähr“ 0.5 liter.

    ich weiss nicht wie ich die Automatik für
    Die Pumpe prüfen kann aber ich denke schon, weil er im „Live Monitor“ die Pumpe selber an und aus schaltet.

    Ok, dann bin ich erstmal für heute durch denke ich. Morgen selbe Zeit berichte ich Euch von den Raum Temperaturen.

    Und ach ja, VIELEN DANK!
     
  7. #27 baumann2855, 15.02.2021
    baumann2855

    baumann2855

    Dabei seit:
    19.04.2017
    Beiträge:
    190
    Zustimmungen:
    12
    Beruf:
    Tester
    Ort:
    Essen
    Letze Sache macht mich noch etwas unruhig: ist das ein Problem bzw. eine mögliche Ursache das ich evtl. keinen Pufferspeicher habe bei dem Systemschema 11?
     
  8. #28 Donpepe, 15.02.2021
    Donpepe

    Donpepe

    Dabei seit:
    11.01.2016
    Beiträge:
    586
    Zustimmungen:
    147
    Beruf:
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Ort:
    Hamburg
    :bef1017:
     
  9. #29 Lexmaul, 15.02.2021
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.163
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Es gibt bei Vaillant schon Sole-Systeme bei den Luftpumpen ;). Aber hier ist es wohl doch nur das Überdrucksystem des Heizwassers :)
     
  10. #30 Donpepe, 15.02.2021
    Donpepe

    Donpepe

    Dabei seit:
    11.01.2016
    Beiträge:
    586
    Zustimmungen:
    147
    Beruf:
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Ort:
    Hamburg
    Mal kurz OT: Du meinst eine WP die Sole und Luft nutzt... Wie ist die Luft eingekoppelt? Solenkreis oder Kältekreis...? Ich spiele mit dem Gedanken meine LWWP nicht auf Sole alleine, sondern auf Luft und Sole (im Kältekreis, also zwei Verdampfer) umzubauen...

    Grüße
     
  11. #31 Fabian Weber, 15.02.2021
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.293
    Zustimmungen:
    5.916
    Nein habe mir das Schema gerade angeschaut, alles gut so.
     
  12. #32 Lexmaul, 15.02.2021
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.163
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Ne, die WP pumpt nicht das Warmwasser oder ein Kältemittel nach draußen, sondern eine Sole. Also Luft ald Quelle, aber der Wärmeträger ist die Sole, die dann die Senke per WT bedient.
     
  13. #33 Donpepe, 15.02.2021
    Donpepe

    Donpepe

    Dabei seit:
    11.01.2016
    Beiträge:
    586
    Zustimmungen:
    147
    Beruf:
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Ort:
    Hamburg
    Moin,

    durchfluss ist bei ca 20l/min... das passt für die Leistungsklasse der WP...

    Da du ja eh bis morgen warten musst, schau mal ob du die Wasserpumpe auf eine festen Volumenstrom stellen kannst. Der thermische Abgleich ist dann besser, da der Durchfluss konstant bleibt...

    Grüße
     
  14. #34 Donpepe, 15.02.2021
    Donpepe

    Donpepe

    Dabei seit:
    11.01.2016
    Beiträge:
    586
    Zustimmungen:
    147
    Beruf:
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Ort:
    Hamburg
    Also extra Pumpenstrom und zusätzlich ca 2K Grädigkeit... Aber von jedem HB ohne Kälteschein installierbar... und die WP an sich ist immer gleich... so richtig überzeugt mich das nicht...

    gruesse
     
  15. #35 baumann2855, 15.02.2021
    baumann2855

    baumann2855

    Dabei seit:
    19.04.2017
    Beiträge:
    190
    Zustimmungen:
    12
    Beruf:
    Tester
    Ort:
    Essen

    Ich glaube das geht tatsächlich...hatte ich mal in einem „supa dupa“ versteckten AktorenTest Menü gesehen. Dort kann man verschiedene Sensoren ablesen bzw. Aktoren manuell ansteuern.
     
  16. #36 baumann2855, 16.02.2021
    baumann2855

    baumann2855

    Dabei seit:
    19.04.2017
    Beiträge:
    190
    Zustimmungen:
    12
    Beruf:
    Tester
    Ort:
    Essen
    So hier also die Ablesungen.

    Ich will anmerken, dass die Wandthermostate verglichen mit einem Handthermostat ca. +0.5 bis +1.0 mehr anzeigen.

    Auch hat sich gestern abend die Ausseneinheit endlich beruhigt und dreht nur noch ca. bei 20 % statt 100%.

    Das Haus ist nach den von Euch vorgeschlagenen Änderungen etwas "wärmer" als zuvor (ca. +1 °C) - sehr komisch trotz Absenkung der Kurve.

    Heizkurve:0,2
    Messzeitraum: 23 h
    Soll-Vorlauftemp.= 26 °C
    Ist-Vorlauftemp.= 26 °C
    Ist-Rücklauftemp=23,8 °C
    Heizmodus = Tag
    Ausstemp (gemässen vom Aussenfühler): 8 °C

    Verteiler 1 (UG - Unterkellert):
    -------------------------------------------------------
    79m = 19,3 °C
    29m = 18,9 °C (Bad)
    93m = 19,5 °C
    55m + 79m = 20,5 °C
    98m = 19,5 °C

    Verteiler 2 (EG):
    -------------------------------------------------------
    64m = 22 °C
    52m + 78m = 21,8 °C
    89m + 94m = 20,7 °C
    54m = 21,1 °C
    87m = 20,3 °C
    44m = 20,1 °C (WC)

    Verteiler 3 (OG):
    -------------------------------------------------------
    77m = 18,7 °C
    37m = 19,1 °C
    58m = 19,1 °C (Bad)
    55m = 18,9 °C
    97m = 19,1 °C
     
  17. #37 Lexmaul, 16.02.2021
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.163
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Temperaturen etwas niedrig, aber Du hast ha gemerkt, dass es trotzdem wärmer wurde ;). Und sogar die Heizung weniger läuft...

    Du musst nun etwas in den Unterlagen wälzen - wie läuft die Heizkreispumpe? Also wieviel Prozent?

    Wie sind die Verlegeabstände? Hast Du Bilder der Bauphase?

    Du musst auch durchheizen - auf keinen Fall eine Nachtabsenkung. Das sieht noch so aus...
     
  18. #38 baumann2855, 16.02.2021
    baumann2855

    baumann2855

    Dabei seit:
    19.04.2017
    Beiträge:
    190
    Zustimmungen:
    12
    Beruf:
    Tester
    Ort:
    Essen
    Ja bin etwas zuversichtlicher heute - dank Euch

    Umwälzpumpe grade bei 100%. Ist eigentlich immer so glaub ich. Verlege Abstände hier mal ein Bild...
     

    Anhänge:

  19. #39 Lexmaul, 16.02.2021
    Lexmaul

    Lexmaul

    Dabei seit:
    15.09.2014
    Beiträge:
    8.921
    Zustimmungen:
    2.163
    Benutzertitelzusatz:
    Mimosenlecker
    Sieht ja ganz ok aus. Hat die Pumpe eine Auto-Funktion?
     
  20. #40 baumann2855, 16.02.2021
    baumann2855

    baumann2855

    Dabei seit:
    19.04.2017
    Beiträge:
    190
    Zustimmungen:
    12
    Beruf:
    Tester
    Ort:
    Essen
    Ähm keine Ahnung aber ich kann sie manuell übersteuern. Nachtabsenkung habe ich seit gestern rausgenommen.
     
Thema:

Bei 35Grad ist Ende

Die Seite wird geladen...

Bei 35Grad ist Ende - Ähnliche Themen

  1. Schluss aus Ende fertig... Zu der thread

    Schluss aus Ende fertig... Zu der thread: Danke! Weil die die antworteten nicht in der Lage sind Mal richtig zu lesen was wir wollten o suchten.. eigentlich ganz einfach! Keine...
  2. Kann ich Laminat notfalls "festnageln", also nur die Enden links und rechts?

    Kann ich Laminat notfalls "festnageln", also nur die Enden links und rechts?: Hallo Ich habe große Laminatpaneele verlegt! Raum 3x2 Meter. Rechts laufen Heizungsrohre und hinten auch im Raum, in der Höhe, wo das Laminat ist,...
  3. Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk

    Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der...
  4. Asbest in Fassade (Baujahr Ende der 1980)?

    Asbest in Fassade (Baujahr Ende der 1980)?: Hallo liebe Experten, bitte entschuldigt die Unwissenheit, aber kann in so einer Fuge zwischen den Steinen an der Fassade Asbest enthalten sein?...
  5. Oh Geberit, ich bin am Ende! Glocke fällt nicht...

    Oh Geberit, ich bin am Ende! Glocke fällt nicht...: Also die alte Geberit war veraltet und hat nicht so gut funktioniert. Ich habe uns deshalb auf TwinLine30 upgraded - hurrah! Aber die Glocke...