Pluggit AP310 - defektes Platinenteil - Hall-IC / Hall-Sensor S41 625

Diskutiere Pluggit AP310 - defektes Platinenteil - Hall-IC / Hall-Sensor S41 625 im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Moin zusammen, ich habe eine Pluggit AP310 Lüftungsanlage und genau nach zwei Jahren, fing ein Ventilator (ebm-papst R3G190-RC05-21) an Geräusche...

  1. #1 Dan1887, 15.03.2021
    Dan1887

    Dan1887

    Dabei seit:
    15.03.2021
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    7
    Beruf:
    Bürohengst
    Moin zusammen,

    ich habe eine Pluggit AP310 Lüftungsanlage und genau nach zwei Jahren, fing ein Ventilator (ebm-papst R3G190-RC05-21) an Geräusche zu machen.
    Ich habe mir erst keine Gedanken gemacht, aber nachdem das Geräusch immer lauter wurde, über die Wochen, habe ich meinen Heizungsbauer angefragt, was das sein könnte. Er sagte mir, dass das ein Lagerschaden sein könnte, er dies erstmal prüfen müsse und das so eine Reparatur oft keinen Sinn macht und man einfach einen neuen Ventilator einbaut...Kostenpunkt ca. 500-600€....
    Dann fing ich an in Foren und Blogs nach Hilfe zu suchen und habe das Problem mit den Kugellagern ausfindig gemacht, was weit und breit auftaucht und wo es gute Anleitungen zu gibt.
    Jedoch hat der reine Kugellagertausch bei mir nicht mehr ausgereicht, da die Anlage bereits auf Störung lief (rote LED blinkt und Piepton), Fehlercode E2 "Zuluftventilator defekt bzw. steht" und der Ventilator vermutlich zu lange schwergängig lief und irgendetwas auf der Platine "durchgeraucht" ist.
    Platine mit nem befreundeten Elektriker angesehen, ist aufgefallen, dass ein Transistor defekt sein müsste/ ist.
    Nach bisheriger Recherche handelt es sich dabei jedoch nicht um einen Transistor, sondern um einen Hall-IC bzw. Hall-Sensor (S41 625), sozusagen ein Positionssensor für magnetische Feldanwendungen, der für die korrekte Drehbewegung des Lüfters zuständig ist (siehe Bilder).

    Da es eine Vielzahl von den Dingern gibt,
    wäre nun meine Frage, ob mir jemand sagen könnte, welchen ich da genau benötige und wo ich so einen herbekomme?
    Der Ventilatorenhersteller ebm-papst möchte mir keine einzelnen Ersatzteile verkaufen, nur einen ganzen Ventilator und auch nur über Pluggit bzw. einen Fachbetrieb der mit Pluggit zusammenarbeitet...alles Geldmacherei...

    Ich hoffe sehr, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.

    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.

    Gruß
    Dan1887
     

    Anhänge:

  2. #2 simon84, 15.03.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.844
    Zustimmungen:
    5.602
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Da bist du mit dieser Frage im falschen Forum

    Probiers mal auf mikrocontroller.net oder ggf auch teamhack.de
     
  3. #3 Dan1887, 15.03.2021
    Dan1887

    Dan1887

    Dabei seit:
    15.03.2021
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    7
    Beruf:
    Bürohengst
    Oh ok, dachte, dass das zu den bisherigen Pluggit Themen passt und es sicherlich zukünftig noch andere Bauherren gibt, die auf diese schöne Lüfterthematik stoßen werden. ^^
     
    simon84 gefällt das.
  4. #4 simon84, 15.03.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.844
    Zustimmungen:
    5.602
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Der Beitrag ist gern gesehen ! Aber vermute auf der tiefen Ebene wirst du nur wenig antworten bekommen
     
  5. #5 Dan1887, 22.03.2021
    Dan1887

    Dan1887

    Dabei seit:
    15.03.2021
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    7
    Beruf:
    Bürohengst
    Moin,

    Update meinerseits:

    Es war bzw. ist der SS41 Hall-Sensor gewesen, ich habe einen neuen bestellt und musste nur die drei "Beinchen" etwas von der Länge anpassen. Der Ventilator läuft wieder, also läuft auch die Lüftungsanlage wieder.

    Beste Grüße
    Dan1887
     
    Lexmaul, Domski, simon84 und einer weiteren Person gefällt das.
  6. #6 msfox30, 22.03.2021
    msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    1.830
    Zustimmungen:
    615
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    Vielen Dank für das Feedback.
    Ich habe ja auch die AP310 und nach einem Jahr quitsche bereits der erste Lüfter. Ein Techniker von Pluggit meinte, ich hätte sowieso 5 Jahre Garantie und an die gesamte Lüftereinheit getauscht - als das Teil, was zwischen 500 - 600€ kostet. Er sagt ja, dass passiert, weil eben feuchte Luft angesaugt wird...
    Ich hatte daraufhin mal im Netz geschaut. Der reine Papst-Lüfter kostet ja "nur" ca. 200€. Da frag ich mich, warum das Blech drumrum dann plötzlich +300€ kosten soll. Und wenn man mal sieht, dass das Lager ja nur "Cent-Artikel" ist und dein Hall-Sensor auch, ist es schon traurig, dass hier versucht wird, die 500€ abzukassieren. Denn, wenn ich aller zwei Jahre 500€ zahlen soll, lohnt sich die KWL überhaupt nicht mehr.
    Aktuell läuft mein Lüfter nämlich schon wieder etwas unrund, aber nicht so leicht quitschend, wie damals.
    Aus meiner Sicht wäre es ja sinnvoll, wenn man den Lüfter bei der Wartung einfach mal rausnimmt und ggf. dem Lager wieder etwas Fett/Öl spendiert - sofern das überhaupt geht. Meinst sind die Lager ja verpresst.
     
  7. #7 simon84, 22.03.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.844
    Zustimmungen:
    5.602
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    @Dan1887 vielen dank für deine Rückmeldung !!
     
  8. #8 Dan1887, 22.03.2021
    Dan1887

    Dan1887

    Dabei seit:
    15.03.2021
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    7
    Beruf:
    Bürohengst
    Gerne.
    Also der reine Ventilator den gibt es auch für um die 200€, aber das ist der R3G190-RC05-03 und der hat zwar die gleichen Maße und Leistungsdaten, so wie ich es gesehen habe, aber andere Stecker, heißt da musst du die alten Stecker nehmen und auf den neuen anderen Ventilator dran montieren. Sollte man sich auch überlegen, ob man sich das als Laie zutraut.
    Also nehmen die ca. 300€ für die anderen Stecker und weil es ein spezielles Modell des Ventilators ist...was natürlich auch mega frech ist.
    Das Schmieren der Lager kann man machen, man kommt ziemlich gut und einfach an die Kugellager ran, da gibt es ja schon gute Anleitungen zu, im Internet.
    Wenn das Quietschen nicht aufhört, muss man die Kugellager halt tauschen, besser früher als später, ist auch recht simpel. Man sollte nicht zu lange warten damit, siehe mein Problem oben. Ich habe den Ventilator gute 3-4 Monate weiterlaufen lassen, nach dem es angefangen hat, bis die Anlage komplett auf Störung lief und ausging...Platinenschaden, durch Überbelastung oder herumfliegende Teilchen (weiß ich nicht genau). Dann geht die Suche nach dem kaputten Teilchen auf der Platine los...
    Und eine Herstellergarantie über 2 Jahre gibt es nur, wenn die Anlage innerhalb einer gewissen Frist, nach Inbetriebnahme, beim Hersteller bzw. Pluggit online registriert wird. Das wurde in meinem Fall leider nicht gemacht und ich wusste davon auch leider nichts. Deshalb bin ich schon außerhalb der Garantieleistung. Bei der Heizungsanlage wurde mir das explizit mitgeteilt.

    Gerne! Hoffe, dass dieses Thema oder meine Beiträge auch dem einen oder anderen weiterhelfen wird.

    Beste Grüße
    Dan1887
     
    msfox30 und simon84 gefällt das.
  9. #9 nullbockotto, 14.01.2024
    nullbockotto

    nullbockotto

    Dabei seit:
    01.04.2021
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hi,

    ich hatte mich registriert und habe daher die 5 Jahre Garantie aber es steht bei Pluggit das diese Garantie nicht für bewegliche Teile wie Lüfter oder Bypass gelten würde.... Hoffe, das Pluggit dann auch wirklich die ganze Einheit Lüftereinheit austauscht und sich nicht rausredet. Bei mir ist nämlich grad ein Kugellager hinüber aber kann auch sein das der ganze Lüfter kaputt ist....
     
Thema:

Pluggit AP310 - defektes Platinenteil - Hall-IC / Hall-Sensor S41 625

Die Seite wird geladen...

Pluggit AP310 - defektes Platinenteil - Hall-IC / Hall-Sensor S41 625 - Ähnliche Themen

  1. Pluggit AP310 Zuluft Druck 0 Pa

    Pluggit AP310 Zuluft Druck 0 Pa: Hallo Zusammen, Mir ist aufgefallen das der Zuluft Druck 0 Pa beträgt und der Abluft Druck hingegen 19 Pa. Nach meinem Verständnis sollte die...
  2. Pluggit P310

    Pluggit P310: Hallo in die Runde, ich habe folgendes Problem: Meine Pluggit P310 zeigt mir die Fehlermeldung E1/E2 ( Lüfter ). Beide Lüfter laufen, aber nur...
  3. Problem mit Pluggit AP310 Außentemperatur

    Problem mit Pluggit AP310 Außentemperatur: Servus! ich habe seit diesem Winter das Problem, dass sich meine Pluggit AP310 immer mit dem Fehler E11 (Außentemperatur unter 5 Grad)...
  4. Pluggit AP310 läuft nicht mehr.

    Pluggit AP310 läuft nicht mehr.: Hallo zusammen, ich habe ein Okal haus mit einer AP310 Lüftungsanlage von Pluggit. Seit einigen Tagen (oder Wochen) ist die Anlage tot, aber...
  5. Erfahrung mit Sommerbypass einer Pluggit Avent P310

    Erfahrung mit Sommerbypass einer Pluggit Avent P310: Hallo zusammen, ich habe heute mal testen wollen, ob der Sommerbypass meiner Pluggit Avent P310 eine Wirkung zeigt und habe ein digitales...