FD Beton & Feuerszenario

Diskutiere FD Beton & Feuerszenario im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten ich habe etwas über FD Beton für Rückhaltebecken studiert. Interessant, wie man sich mit solch einem Beton recht viel Ärger mit...

  1. #1 BauTomTom, 22.06.2021
    BauTomTom

    BauTomTom

    Dabei seit:
    05.04.2010
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Dortmund
    Hallo Experten

    ich habe etwas über FD Beton für Rückhaltebecken studiert. Interessant, wie man sich mit solch einem Beton recht viel Ärger mit Membranen, Anstrichen, etc ersparen kann.....

    Nun wundere ich mich aber was macht man bei solche einem Becken in einem Feuerszenario? Solche Becken werden ja auch für Medien gebraucht, die durchaus Feuer fangen können (z.B. Tanklager, etc)

    Wie verhält sich ein FD Beton in einem Feuerszenario? Führen die thermischen Spannungen nicht zu Rissen, die das Becken wieder undich machen könnten?

    Gruss

    Tom
     
  2. PLeo

    PLeo

    Dabei seit:
    01.10.2020
    Beiträge:
    517
    Zustimmungen:
    218
    Beruf:
    Bautechniker, Maurer- und Betonbauermeister
    Ort:
    Ba-Wü
    Beton = Baustoffklasse A = nicht brennbar.

    Aber auch Beton muss wegen des Stahls nach einem Feuer grundlegend geprüft und saniert werden.

    Kommt bei Rückhaltebecken aber eher selten vor :mega_lol:
     
  3. #3 BauTomTom, 22.06.2021
    BauTomTom

    BauTomTom

    Dabei seit:
    05.04.2010
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Dortmund
    [QUOTE="
    Aber auch Beton muss wegen des Stahls nach einem Feuer grundlegend geprüft und saniert werden.
    Kommt bei Rückhaltebecken aber eher selten vor :mega_lol:[/QUOTE]

    Das stimmt allerdings auch ;-)

    also bräuchte man beim Entwurf solch ein thermisches Scenario garnicht beachten? Wäre wol ein overkill, nicht wahr?
     
  4. #4 matschie, 22.06.2021
    matschie

    matschie

    Dabei seit:
    17.01.2020
    Beiträge:
    545
    Zustimmungen:
    374
    Beruf:
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Bei der Bemessung von Bauteilen nach WHG-Richtlinie (Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) wird Brand in der Regel nicht berücksichtigt.
    Es wird nur nachgewiesen, dass das Bauwerk unter Nutz- und Temperaturlasten ausreichend Rissfrei bleibt.
    Wenn ein Brand stattfindet müsste das Becken bewertet werden, ob es immer noch ausreichend Rissfrei ist.

    Lastfall Brand = 1000 Grad heißer auf einer Seite wäre statisch nicht mehr darstellbar.
     
    Mok, simon84 und BauTomTom gefällt das.
  5. #5 BauTomTom, 22.06.2021
    BauTomTom

    BauTomTom

    Dabei seit:
    05.04.2010
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Dortmund
    Das ist doch schon mal ein Ansatz. Also der AwsV Sachverständige wird diesen speziallen, thermischen Lastfall in den Uterlagen nicht suchen? Also vom Gesetzgeber nicht erforderlich? Natürlich wird dann anch solch einem Beckenbrand die Wanne begutachtet und erst dann muss wahrscheinlich ein "Anstrch erfolgen" (Sanierung)
     
  6. #6 matschie, 22.06.2021
    matschie

    matschie

    Dabei seit:
    17.01.2020
    Beiträge:
    545
    Zustimmungen:
    374
    Beruf:
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Hab ich noch nie gemacht, und wir machen einige hundert qm Dichtflächen für Industriekunden pro Jahr.
     
    BauTomTom gefällt das.
  7. #7 BauTomTom, 22.06.2021
    BauTomTom

    BauTomTom

    Dabei seit:
    05.04.2010
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Dortmund
    auch mit Brennbaren Stoffen? Also auch mit Potenzial für einen Beckenbrand?
     
Thema:

FD Beton & Feuerszenario

Die Seite wird geladen...

FD Beton & Feuerszenario - Ähnliche Themen

  1. Randsteine für Beton Terassenplatten nicht 100% gerade verlegt

    Randsteine für Beton Terassenplatten nicht 100% gerade verlegt: Hallo hier ist Uli. Ich baue gerade eine Terasse aus Betonsteinen Verwendet werden soll eine Terasse die vorher mit Holz gemacht war....
  2. Stoßfuge Keller WU Beton

    Stoßfuge Keller WU Beton: Hallo, Unser Neubau-Keller wurde mit WU Beton (20cm Stärke) errichtet und im Herbst abgenommen. Nun komme ich erst zum Keller Ausbau. Mir ist...
  3. Randsteine nur einseitig in Beton gesetzt - wie kann ich diese nachträglich ertüchtigen?

    Randsteine nur einseitig in Beton gesetzt - wie kann ich diese nachträglich ertüchtigen?: Hallo Zusammen, ich brüte hier über folgender Situation: Vor fünf Jahren haben wir neben dem Hochbeet die kleine Pflasterfläche für eine...
  4. Abdichten einer neuen Unterfangung (Beton) am Streifenfundament

    Abdichten einer neuen Unterfangung (Beton) am Streifenfundament: Hallo Zusammen, wir haben ein altes Haus aus den 60er Jahren gekauft und möchten den niedrigen Keller unterfangen. Der Keller liegt ca. 1,20 m...
  5. Anbindung neuer Fenster an bestehenden Beton

    Anbindung neuer Fenster an bestehenden Beton: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe ihr könnt uns weiterhelfen. Wir haben vor einiger Zeit eine Bestandimmobilie gekauft und dort neue...