    Hallo Experten... ich habe eigentlich nur eine "einfache" Frage :lock, aber bei google und hier im Forum nix gefunden:

    Hintergrund ist ein Mineralwolle-WDVS mit Armierungs- und Oberputz...

    Ist es richtig, dass ein Mineralputz (Feinputz/Kratzputz) mit 3,0 mm Körnung ohne Zwischenspachtelung auskommt während der gleiche Putz mit einer Körnung von 2,0 oder 1,5 mm eine Zwischenspachtelung benötigt? Wenn ja, was ist der Zweck bzw. was geschieht, wenn man auch den 2er oder 1,5er ohne Zwischenspachtelung ausführt?

    Danke vorab für alle hilfreichen Antworten

    Dono
     
  2. Nic123

    Nic123

    Dabei seit:
    18.02.2019
    Beiträge:
    415
    Zustimmungen:
    126
    Was verstehst du unter zwischenspachtlung ? Die mineralwolle wird im normalfall vorgekämmt. Nach der trocknung wird dann eine schicht mit gewebe aufgebracht.
     
    Berndt gefällt das.
  3. Berndt

    Berndt

    Dabei seit:
    12.01.2011
    Beiträge:
    1.225
    Zustimmungen:
    510
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    RLP
    so isses
    Ist egal was dann als Oberputz drauf kommt , der Grundaufbau ist der selbe
     
  4. Dono

    Dono

    Dabei seit:
    01.06.2010
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Sachbearbeiter
    Ort:
    Berlin
    Die Mineralwolle ist vorbeschichtet für's verputzen. Grundlage ist ein WDVS mit abgestimmten Komponenten. Was genau dieser "Feinspachtel" ist weiß ich nicht. Es hieß lediglich, es müsse bei kleinem Korn zusätzlich eine vollflächige Spachtelung erfolgen, damit der Untergrund für den feinen Putz glatt genug ist...

    Danke Bernd, verstanden. :28: Aber bedeutet das, dass eine Zwischenspachtelung bei "normaler, sauberer" Ausführung des Armierungsputzes eigentlich nie oder immer erforderlich ist - egal ob 3mm Korn oder 1,5mm Feinputz drauf kommt?
     
  5. #5 simon84, 25.08.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.288
    Zustimmungen:
    6.920
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Umgekehrt würde diese Annahme ja bedeuten man spart sich ab 3mm Korn einen Arbeitsschritt weil „man es eh nicht sieht“

    das macht für mich erstmal keinen Sinn und hört sich unseriös an
     
  6. Nic123

    Nic123

    Dabei seit:
    18.02.2019
    Beiträge:
    415
    Zustimmungen:
    126
    Das wichtigste ist das das gewebe im oberen drittel liegt um unterschiedliche spannungen aufzunehmen zu können. mit wievielen spachtlungen dein putzer das hin bekommt sei ihm überlassen. Je feiner das korn desto besser muss der untergrund sein das stimmt schon aber auf das gewebe mehrere spachtlungen aufzubringen kann tödlich sein.
     
  7. Dono

    Dono

    Dabei seit:
    01.06.2010
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Sachbearbeiter
    Ort:
    Berlin
    D.h. wenn der Unterputz sauber gemacht ist, sollte keine Zwischenspachtelung nötig sein, egal ob 3 mm oder 1,5 mm Korn... Danke an alle Experten!
     
  8. Nic123

    Nic123

    Dabei seit:
    18.02.2019
    Beiträge:
    415
    Zustimmungen:
    126
    Ja du müsstest erst mal abklären was dein putzer unter zwischenspachtlung versteht. Bzw wie sein aufbau ist.
     
    simon84 gefällt das.
  9. #9 simon84, 26.08.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.288
    Zustimmungen:
    6.920
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Oder andersrum nur weil er sich meint dass er sich es ab 3mm sparen kann „weil Mans eh nicht sieht“
    Heißt lange nicht dass er schludern kann ;)
     
Thema:

Zwischenspachtelung bei (welchem) Feinputz?

Die Seite wird geladen...

Zwischenspachtelung bei (welchem) Feinputz? - Ähnliche Themen

  1. Asbest sanieren Feinputz

    Asbest sanieren Feinputz: Asbestproben genommen Spuren (nachweisbar aber sehr gering bei Nachweisgrenze von = 0,001 %) von Chrysotil in Putzprobe Innenräume gefunden....
  2. Feinputz mit Rauputz ausgebessert - Pfusch oder nicht?

    Feinputz mit Rauputz ausgebessert - Pfusch oder nicht?: Hallo zusammen, wir hatten in unserem Keller einen Wasserschaden. Bei zwei Wänden stand das Wasser ca. 30cm hoch. Im Zuge der Sanierung wurder...
  3. Welcher Feinputz auf neuem Kalk-Zement-Putz im Keller Altbau

    Welcher Feinputz auf neuem Kalk-Zement-Putz im Keller Altbau: Ich suche nach dem richtigen Feinputz 2-3mm Schichtdicke. Ich habe selber keine Erfahrung mit Putzen und höre bei jedem Baufachhandel eine andere...
  4. Feinputz auf alten Putz - Haus 95qm Wohnfläche

    Feinputz auf alten Putz - Haus 95qm Wohnfläche: Hallo zusammen, wir stehen gerade vor der Herausforderung, in unserem Altbau mit begrenztem Budget die Kernsanierung zu planen. Die alte...
  5. Feinputz ist kieselig geworden, wie reparieren / vermeiden?

    Feinputz ist kieselig geworden, wie reparieren / vermeiden?: Hallo zusammen, leider ist uns beim ersten Versuch eine Wand mit Feinputz zu bearbeiten offensichtlich ein Fehler unterlaufen. An ganz wenigen...