Darf ein HAK (Innenwand)auch nur mit PE 16mm² H07VU geerdet werden oder braucht es Mantelleitung

Diskutiere Darf ein HAK (Innenwand)auch nur mit PE 16mm² H07VU geerdet werden oder braucht es Mantelleitung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; also reicht ein starrer Draht 16mm² mit gruengelb Farbbezug oder muss extra noch n Mantel sw oder grau drüeber sein? Also ne Mantelleitung sein...?

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. chipC

    chipC

    Dabei seit:
    26.03.2009
    Beiträge:
    382
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Stromererer
    Ort:
    Schwaben/Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    also reicht ein starrer Draht 16mm² mit gruengelb Farbbezug oder muss extra noch n Mantel sw oder grau drüeber sein? Also ne Mantelleitung sein...?
     
  2. #2 Dipol, 14.11.2021
    Zuletzt bearbeitet: 14.11.2021
    Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    865
    Zustimmungen:
    424
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Als RFT überlasse ich die Beantwortung zur Frage der doppelten Isolierung deinen Elektriker-Kollegen. ;)

    Gegenfrage eines im schwäbischen Augsburg geborenen Beute-Bayers: Mit "starr" ist Einzelmassivdraht (U) gemeint. Wie kommst du darauf, dass nur Massiivdraht zulässig ist?
     
  3. #3 Hanilein, 14.11.2021
    Hanilein

    Hanilein

    Dabei seit:
    10.05.2018
    Beiträge:
    355
    Zustimmungen:
    177
    Beruf:
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Arbeiten im Zählerbereich und Vorzählerbereich ,dazu gehört selbstverständlich auch der Hak dürfen nur von zugelassenen im Installateurverzeichnis eingetragenen Fachbetrieben durchgeführt werden.
    NAV 13 .:deal
    Selbst dieser Fachbetrieb muß sofern er nicht bei dem Versorger in dessen Installateurverzeichnis geführt wird und in seinem Netz arbeiten durchführen möchte , zuvor eine Genehmigung als Gast einholen.:bef1021:
    Das gilt für jeden Auftrag bzw. Kunden.:biggthumpup:
    Damit dürfte sich die Anfrage eigentlich erledigen.:konfusius
    Glaube kaum das sich einem Fachbetrieb solch eine Frage stellt.
     
    Maape838 gefällt das.
  4. chipC

    chipC

    Dabei seit:
    26.03.2009
    Beiträge:
    382
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Stromererer
    Ort:
    Schwaben/Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    Ich schrieb nirgends was von ---nur Massivdraht---
    Die Frage war ob Mantelleitung nötig. Bisher immer solche verwendet.Denke wenn nicht nötig könnte man auch evtl Billigeres H07VU-J oder H07VR-J 1x x mm²PE hernehmen
     
  5. #5 Hanilein, 14.11.2021
    Hanilein

    Hanilein

    Dabei seit:
    10.05.2018
    Beiträge:
    355
    Zustimmungen:
    177
    Beruf:
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Es hilft alles nix und kannst denken wie du willst :fleen,aber ausgeführt werden muß es trotzdem so wie es der zuständige Versorger in seiner TAB fordert .:biggthumpup:
    Also kann es dir hier keiner verläßlich vermitteln.:confused:
     
  6. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.601
    Zustimmungen:
    3.565
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Wenn du Elektrikermeister bist kannst du all deine Fragen selbst beantworten, da du das aber offensichtlich nicht kannst gehe ich von unzulässiger Ausführung, deshalb mache ich mal zu
     
    Maape838 gefällt das.
Thema:

Darf ein HAK (Innenwand)auch nur mit PE 16mm² H07VU geerdet werden oder braucht es Mantelleitung

Die Seite wird geladen...

Darf ein HAK (Innenwand)auch nur mit PE 16mm² H07VU geerdet werden oder braucht es Mantelleitung - Ähnliche Themen

  1. Wie flüssig darf Ausgleichsmasse sein?

    Wie flüssig darf Ausgleichsmasse sein?: Ich möchte Ausgleichsmasse zum füllen von Fugen zwischen Bodenfliesen verwenden. Die sollte möglichst flüssig sein damit es dorthin läuft wo es...
  2. Badsanierung mit Mängeln, wie viel Geld darf ich einbehalten?

    Badsanierung mit Mängeln, wie viel Geld darf ich einbehalten?: Hallo, ich habe mein Bad komplett sanieren lassen von Grund auf und nach der Sanierung folgende Mängel festgestellt: Dass man bei der Walk...
  3. Terrassenumbau: Darf ich die Gummilippe unter der Schiebetür entfernen?

    Terrassenumbau: Darf ich die Gummilippe unter der Schiebetür entfernen?: Hallo zusammen! ich plane gerade den Umbau meiner Terrasse und möchte das Pflaster auf eine Ebene mit der Schwelle meiner Schiebetür bringen...
  4. Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen)

    Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen): Moin liebe Community, wir haben gerade unsere neuen Dachfenster bekommen; es tropft nun bei normalem Regen teilweise recht stark durch die Folie...
  5. Darf Gipsputz an Metall zb Schrauben, Nägel (Innenwand)

    Darf Gipsputz an Metall zb Schrauben, Nägel (Innenwand): Guten Tag, Darf Gipsputz an Metall zb Schrauben, Nägel oder in Kontakt mit Ziegelrabitz kommen? Ich habe gehört, man muß alle Schrauben, Nägel...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.