Trockenbau: Vorbauwand WC mit GKP und Fliesen hält nicht

Diskutiere Trockenbau: Vorbauwand WC mit GKP und Fliesen hält nicht im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Folgende Problem: Im Bad wurde eine GKP-Verkleidung an die WC-Wand gesetzt. Die Fliesen sind bereits einmal eingerissen und wurden vom...

  1. #1 inferno, 06.02.2022
    inferno

    inferno

    Dabei seit:
    01.12.2019
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    10
    Ort:
    Bielefeld
    Benutzertitelzusatz:
    "Heimwerker"
    Folgende Problem: Im Bad wurde eine GKP-Verkleidung an die WC-Wand gesetzt. Die Fliesen sind bereits einmal eingerissen und wurden vom Fliesenleger erneuert. Jetzt reißen die Fugen erneut und es tritt Wasser unter dem WC aus. Es ist also "Bewegung" in der Wand.

    Das Vorwandelement ist nur am Boden verschraubt, nicht mit der Rückwand und an den Seiten nur mit normalen U-Profilen im Gesamtständerwerk an der Schräge.
    Meine Vermutung war, dass die Bewegung in der Wand durch die mangelnde Verschraubung zustande kommt.

    [​IMG]

    Verantwortung während der Bauphase sind Trockenbauer, Sanitärfirma und Bauleitung (Architekt LP 1-8) gewesen. Nun will keiner die Verantwortung für den Schaden übernehmen.


    [​IMG]

    Wie es sich nun bestätigt hat (durch Öffnen der Wand, siehe Foto direkt hier drüber), sind die U-Profile, in denen das WC steht, gar nicht mit dem Rahmenprofil verschraubt,die ganze Wand "hängt" also nur an eine Dachlatte der Dachschräge (siehe Fotos). Frage an die Sanitär- und Trockenbauexperten: Müsste das nicht ordentlich verschraubt werden?
     

    Anhänge:

  2. #2 Fred Astair, 06.02.2022
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.609
    Zustimmungen:
    5.128
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Der Sanitäter hätte sich nicht auf den Trockenbauer verlassen dürfen sondern das Tragegestell ordentlich nach hinten abspannen.
     
    Alex88 gefällt das.
  3. #3 simon84, 06.02.2022
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.753
    Zustimmungen:
    5.556
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Mit welcher Begründung will sich der sanitär denn rauswinden ?

    Nachbesserung und Behebung ist doch relativ leicht möglich (zumindest aus technischer Sicht)
     
  4. #4 inferno, 06.02.2022
    inferno

    inferno

    Dabei seit:
    01.12.2019
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    10
    Ort:
    Bielefeld
    Benutzertitelzusatz:
    "Heimwerker"
    Die Sanitätfirma möchte nur kommen, wenn Sie die Kosten erstattet bekommt (trotz Gewährleistung). Da wir mit dieser Firma in der Gewährleistungszeit schon mehrere schlechte Efrahrungen gemacht haben (Rechungsstellung totz eigenen "Pfuschs"), versuche ich mir vorher ein Bild zu machen. Die Sanitärfirma schiebt generell auf andere Gewerke (hier Fliesenleger und Trockenbauer....).
     
  5. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    5.063
    Zustimmungen:
    2.627
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    In der Haftung sind alle drei,
    der Sani weil er die fachgerechte Montage gewährleisten muss, der Trocki weil er Bedenken hätte anmelden müssen u der Archi weil er die Bauleitung hat
     
    inferno gefällt das.
  6. #6 simon84, 06.02.2022
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.753
    Zustimmungen:
    5.556
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Und bezahlt ist schon alles ?
     
  7. #7 inferno, 06.02.2022
    inferno

    inferno

    Dabei seit:
    01.12.2019
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    10
    Ort:
    Bielefeld
    Benutzertitelzusatz:
    "Heimwerker"
    Ja, leider schon. Bauleitung ist auch bezahlt, Architekt will auch nicht mehr kommen, das soll ich mit den Gewerken ausdiskutieren, ließ er mir schriftlich mitteilen....
     
  8. #8 inferno, 06.02.2022
    inferno

    inferno

    Dabei seit:
    01.12.2019
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    10
    Ort:
    Bielefeld
    Benutzertitelzusatz:
    "Heimwerker"
    Sehe ich aus so. Versuche es gerade mit "Vernunft" und Argumenten, da die Konsequenz mit Gutachter und Anwalt viel zeit und Geld kostet (wenn es überhaupt eine Lösung gibt....)
     
  9. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    5.063
    Zustimmungen:
    2.627
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Dann ab zum BauFACHanwalt
     
    simon84 gefällt das.
  10. #10 inferno, 06.02.2022
    inferno

    inferno

    Dabei seit:
    01.12.2019
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    10
    Ort:
    Bielefeld
    Benutzertitelzusatz:
    "Heimwerker"
    Kurze Eisnchätzungnoch dazu aus deiner Sicht als Experte: Istr die Ausführung so überhaupt zulässig (ohen Abstützung nach hinten zu Außenwand)? Meinem Gefühl nach kann diese Ausführung ohen Abstützung doch nur auf Dauer nachgeben bzw. Probleme geben, oder?
     
  11. #11 simon84, 06.02.2022
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.753
    Zustimmungen:
    5.556
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Ja bei dem Ständer geht das so nicht. Der gehört hinten an eine Wand angeschraubt.

    Vielleicht gibts auch irgendwelche anderen Lösungen mit UA Profil und so weiter, aber nur am Boden verschraubt reicht nicht !
     
    inferno gefällt das.
  12. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    5.063
    Zustimmungen:
    2.627
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Nein, der WC Ständer muss selbstständig befestigt werden, nicht an der TB Wand, die dient nur als Verkleidung
    Eine schriftliche Mängelanzeige durch einen RA hat schon Wunder bewirkt
     
    inferno gefällt das.
  13. #13 Gast 85175, 07.02.2022
    Gast 85175

    Gast 85175 Gast

    Und wie die Durchführungen da hinten in der Decke gedämmt und abgedichtet wurden würde mich ja auch noch brennend interessieren…
     
  14. #14 Fabian Weber, 07.02.2022
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.489
    Zustimmungen:
    5.126

    Einspruch Euer Ehren!

    Der WC-Träger wird seitlich mit den UA-Profilen verschraubt. Das macht der AN-Sanitär. Also erstmal prüfen ob die seitlichen Schrauben da sind.

    Beim Trockenbauer sehe ich hier überhaupt keinen Mangel.

    Wenn Wasser unter dem WC austritt, dann ist doch ganz klar, wer hier erstmal den größten Mangel verursacht.
     
  15. #15 trockener Bauer, 07.02.2022
    trockener Bauer

    trockener Bauer

    Dabei seit:
    06.09.2019
    Beiträge:
    565
    Zustimmungen:
    296
    Ort:
    Sachsen
    Teilweise schon. Die UA sind oben nur in ein UW-Profil gestellt worden. Das reicht nicht, zumal es wegen der Schräge gebogen scheint. Es hätte zumindest mal ein Winkel an die UA-Profile gehört.
     
    Fabian Weber gefällt das.
  16. #16 Fred Astair, 07.02.2022
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.609
    Zustimmungen:
    5.128
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Ja Fabian, aber um den Profilen zusätzlichen Halt zu geben und nicht um das Tragegestell zu befestigen. Das muss unabhängig von den Trompetenblechen halten. Darum ist es auch aus stabilem Vierkantrohr.
     
    Alex88 gefällt das.
  17. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    5.063
    Zustimmungen:
    2.627
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Einspruch abgelehnt
    sicher werden die Ständer mit den Profilen verschraubt, aber nicht als primäre Befestigung und die fehlt hier
    an seiner Ausführung vielleicht nicht, aber er hätte Bedenken anmelden müssen und dann müssten Sani und Bauleiter reagieren,
    vorher würde ich nicht weitermachen, außer der Bauherr gibt mir einen Freifahrtschein
     
    Fred Astair gefällt das.
  18. #18 Fabian Weber, 07.02.2022
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.489
    Zustimmungen:
    5.126
    Einspruch, wie wird es dann bei einer Trennwand gemacht? Da kann ich auch nichts nach hinten verschrauben.
     
  19. #19 Fabian Weber, 07.02.2022
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.489
    Zustimmungen:
    5.126
    Naja bei gleitendem Anschluss geht sowas nicht, hier bewegt sich der Dachbalken bestimmt mal.
     
  20. #20 trockener Bauer, 07.02.2022
    trockener Bauer

    trockener Bauer

    Dabei seit:
    06.09.2019
    Beiträge:
    565
    Zustimmungen:
    296
    Ort:
    Sachsen
    Ja, gut möglich. Von daher tendiere ich sogar in Richtung Planungsfehler.
    Das Element kann man scheinbar nicht nach hinten befestigen, weil es Dachschräge ist und kein Befestigungspunkt da ist. UA allein geht hier auch nicht, da dieses nur mit Winkeln einigermaßen sicher hält. Insofern hätte man dort eben kein WC-Element einplanen können.
     
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
Thema:

Trockenbau: Vorbauwand WC mit GKP und Fliesen hält nicht

Die Seite wird geladen...

Trockenbau: Vorbauwand WC mit GKP und Fliesen hält nicht - Ähnliche Themen

  1. Wanbündige Türen Trockenbau

    Wanbündige Türen Trockenbau: Hallo, bei unserem Neubau in Holzständerbauweise sollen wandbündige Türen (Josko Met56) eingebaut werden. Unser Architekt und unsere Zimmerei,...
  2. Trockenbau doppelt beplankt auf 2m Höhe

    Trockenbau doppelt beplankt auf 2m Höhe: Hallo zusammen, wir planen gerade unsere Küche und es stellt sich die Frage der Tragfähigkeit der Trockenbauwand. In den Unterlagen des...
  3. Trockenbau Glastreppengeländer auf FBH

    Trockenbau Glastreppengeländer auf FBH: Hallo liebes Forum, Ich habe eine Frage. Wir renovieren momentan unser Haus und würde gerne das Geländer unsere Treppe (momentan Stahlgeländer)...
  4. Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?

    Fragen Trockenbau OG, Bestandsgebäude auf oder unter Estrich?: Hallo, wir wollen das ganze OG unseres Einfamilienhauses mit ca 90 m² Bodenfläche im OG neu aufteilen, z.T. stehen dort noch gar keine Wände...
  5. Trockenbau an Kamin und nahe Kamin