Feuchtigkeit im Installationsschacht

Diskutiere Feuchtigkeit im Installationsschacht im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; PC läuft wieder. Ich zähle nur mal stichpunktartig auf: keine Brandschutzmanschetten für Wickelfalz ke, evtline Brandschutzhülsen für...

  1. #21 Fred Astair, 14.02.2022
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.430
    Zustimmungen:
    6.328
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    PC läuft wieder. Ich zähle nur mal stichpunktartig auf:

    • keine Brandschutzmanschetten für Wickelfalz
    • ke, evtline Brandschutzhülsen für TW-Leitung
    • Billigst-Dämmung nur lose drübergestülpt, wirkungslos
    • abgemantelte E-Leitung mit freien Einzeladern
    • TW-Leitung und Zähler ohne Dämmung und mit Mörtelbatzen befestigt
    • SML-Rohr ohne BS-Hülse nach unten (nach oben konnte ich es nicht sehen ob da evtl. auf Kunststtoff gewechselt wurde?)
    • Hz.-Leitungen teilw. o.Dämmung und ohne BS-Hülsen in Decke
    • oben kommt HT-Rohr von WC-durch die Decke? Ohne BS-Manschette und nicht schallgedämmt.
    • Schacht wurde aus allem, was gerade herumlag zusammengestoppelt? Sturz aus Styropor?
    • Was sind das für Baustopfen?
    Was hat der Rauchtest ergeben?
     
    Gast 85175 und BaUT gefällt das.
  2. #22 stahniel, 14.02.2022
    Zuletzt bearbeitet: 14.02.2022
    stahniel

    stahniel

    Dabei seit:
    13.02.2022
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    3
    Ich habe die Abdeckung und den Filter vom Lüfter abgenommen und mit meiner E-Zigarette ordentlich Dampf erzeugt. Im Schacht konnte ich nichts feststellen, scheint dicht zu sein.
    Die viel zu weit abgemantelte Leitung ist mir auch aufgefallen.
    Die komplette Installation müsste aus den frühen Neunzigern sein. Ich denke nicht, dass da nachträglich jemand was gemacht hat.
    Ich gehe mal stark davon aus, dass das komplette Haus mit insgesamt 12 Parteien so verpfuscht wurde.
    Das identische Haus, gleiches Baujahr, steht nebenan....
     
  3. #23 stahniel, 14.02.2022
    stahniel

    stahniel

    Dabei seit:
    13.02.2022
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    3
    Das sind Ytong Steine

    Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal 1x Vorlauf und 1x Rücklauf von der Heizung, warum da Baustopfen sind weiß ich nicht.
     
  4. #24 Fred Astair, 14.02.2022
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.430
    Zustimmungen:
    6.328
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Lag ich doch richtig mit meiner Vermutung zum Baujahr.
    Rote Ytongsteine?

    Ist das eigentlich eine WEG?
     
  5. #25 stahniel, 14.02.2022
    stahniel

    stahniel

    Dabei seit:
    13.02.2022
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    3
    Nein, es wurde nur ein Rahmen aus Ytong erstellt für die Fächer in der Wand. Der Rest, bzw die Wand besteht ansonsten nicht aus Ytong.
     
  6. #26 stahniel, 15.02.2022
    stahniel

    stahniel

    Dabei seit:
    13.02.2022
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    3
    Ich habe ein kleines Update. Das Problem wurde durch einen Installateur gefunden. Er musste aber auch lange suchen. Zwei weitere Wohnungen in dem Haus haben trotz schlechter Isolierung der Rohre das Problem nicht mit der Feuchtigkeit in dem Schacht. Das hinterste Heizungsrohr ist leicht undicht. Die Isolierung an diesem Rohr ist innen komplett feucht. Das sieht man überhaupt nicht von außen. Warmes Rohr + feuchte Isolierung = Mist. Das Ganze ist vor dem Absperrventil von meiner Wohnung, es sollte somit Sache der WEG sein. Das kläre ich morgen mal ab.
     
    Maape838 und simon84 gefällt das.
  7. #27 Fred Astair, 15.02.2022
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.430
    Zustimmungen:
    6.328
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Nicht nur das undichte Heizungsrohr ist Sache der WEG.
    Viel gravierender sind die Brandschutzmängel und die Mängel der unzulässigen Wärmeübertragung auf das Trinkwasser. Wenn es unter oder über Dir brennt, hast Du und vermutlich alle übrigen Bewohner keinen ausreichenden Schutz vor Brandüberschlag und Raucheintritt und die Trinkwasserhygiene geht Euch alle an. Du solltest unbedingt einen oder besser zwei diesbezügliche Fachleute drüberschauen und eine Expertise für Eure nächste Eigentümerversammlung verfassen lassen.
     
Thema: Feuchtigkeit im Installationsschacht
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Feuchtigkeitsproblem installationsschacht

    ,
  2. Feuchtigkeitsproblem wasserschacht

    ,
  3. installationsschacht garten heizung

Die Seite wird geladen...

Feuchtigkeit im Installationsschacht - Ähnliche Themen

  1. Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit

    Tiefgarage Träger Rost Feuchtigkeit: Hallo, mir ist jetzt aufgefallen das es rostspuren gibt oder halt Verfärbungen an den Pfeilern. Hier handelt es sich um einen Tiefgarage eines...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)

    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau

    Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe in Problem und zwar habe ich auf unserem Dachboden Feuchtigkeit an den OBS Platten nach Einbau einer...
  4. Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?

    Terrasse Platten verlegen Feuchtigkeit und Frost?: Hallo, unser Terrassenbeläge ist zu einem Drittel gelegt. Der Splitt ist komplett aufgetragen. Jetzt schneit, taut und friert es. Die Sockelwand...
  5. Außenabdichtung wegen Feuchtigkeit in der Wand

    Außenabdichtung wegen Feuchtigkeit in der Wand: Hallo zusammen, wir haben bei uns in der Wohnung Feuchtigkeit, da die Abdichtung beim Bau nicht vernünftig ausgeführt. Jetzt wird dies von einer...