Schichtenwasser extrem

Diskutiere Schichtenwasser extrem im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen zusammen, leider bin ich nach Durchsicht der Forenbeiträge nicht fündig geworden, daher stelle ich mal mein Anliegen in den Raum....

  1. #1 blablub, 22.02.2022
    blablub

    blablub

    Dabei seit:
    02.12.2018
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    1
    Guten Morgen zusammen,

    leider bin ich nach Durchsicht der Forenbeiträge nicht fündig geworden, daher stelle ich mal mein Anliegen in den Raum.
    Wir haben im August letzten Jahres eine Bestandsimmobilie im Norden Berlins übernommen und machen uns nach monatelanger Beräumung so langsam an die Planung. Zu kämpfen haben mit wir dem immensen Schichtwasserstand. Wie im Foto zu sehen wurde bereits im letzten Jahr ein Graben freigelegt für die Verlegung der Wasserleitung. Der Graben stand bis Ende September komplett ohne Wasser. Momentan ist er nahezu voll und ist fast am überlaufen. Ähnlich sieht es auch auf dem Rest des Grundstücks aus. Ein Baugrundgutachten wurde bereits vorgenommen. Fazit: 1,0m humoser Boden, danach 0,2m breiige Geschiebelehme, danach bis 2,0 bzw. 3,5m unter GOK Sande, die anschließend Geschiebemergel übergehen. Die Mergelschicht ist laut anderer Bohrung ca. 30 bis 40m tief. Laut Bodengutachter soll ich damit leben. Damit möchte ich mich nicht zufriedengeben. Das Wasser ist momentan ca. 20cm unter GOK. Sehr schön sieht man das in den Bildern. Hat jemand eine Idee, welche technischen Möglichkeiten hier dauerhaft Abhilfe schaffen könnten. Eine Abwasserleitung besteht nicht, da Sammelgrube.
     

    Anhänge:

  2. #2 Osnabruecker, 22.02.2022
    Osnabruecker

    Osnabruecker

    Dabei seit:
    24.11.2020
    Beiträge:
    462
    Zustimmungen:
    226
    Sicher dass das Schichtenwasser ist?
    Man sieht doch auf dem Foto das es dort aktuell regnet.
     
  3. #3 blablub, 22.02.2022
    blablub

    blablub

    Dabei seit:
    02.12.2018
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    1
    ja, etwas schlechten Zeitpunkt für ein Foto gewählt. Es sieht aber auch ohne Regen momentan so aus. Es dauert momentan Tage bis das Wasserniveau etwas fällt (vorausgesetzt es fällt kein Regen)
     
  4. seaway

    seaway

    Dabei seit:
    09.05.2019
    Beiträge:
    349
    Zustimmungen:
    284
    Ich meine mich zu erinnern, dass Berlin bekannt ist für hohen Grundwasserstand.
    Somit hätte der BoGu wohl recht.
    Was soll man bei so viel Wasser machen? Langfriste Grundwasserabsenkung ist wohl weder genehmigbar noch finanziell eine Option.
     
  5. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.055
    Zustimmungen:
    1.533
    Hier im Norden wird bereits wieder begonnen den Grundwasserstand anzuheben um somit die Moorflächen wiederzubeleben. Moor gilt als guter CO² Speicher aber nur wenn der Nass ist. Am besten damit leben so wie viele andere das auch tun.
     
  6. #6 blablub, 22.02.2022
    blablub

    blablub

    Dabei seit:
    02.12.2018
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    1
    Naja, der Grundwasserspiegel ist eher nicht das Problem. Der soll nach hören und sagen bei 11m unter GOK liegen. Ich hatte mal einen GALA Unternehmer hier. Der meinte viele Bohrlöcher bohren mit ausreichender Tiefe, so dass das Schichtenwasser abfließen kann. Vielleicht ist das eine Option?
     
  7. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.055
    Zustimmungen:
    1.533
    Bei der unteren Wasserbehörde kann man solche Details wie Grundwasserstände, Fließrichtung etc. erfragen. Zum Teil findet man auch Angaben direkt im Netz.
     
  8. #8 VollNormal, 22.02.2022
    VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    2.900
    Zustimmungen:
    1.726
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    Das wäre ein ziemlicher Eingriff in den Grundwasserhaushalt und bedürfte auf jeden Fall einer Genehmigung. Ob die auch erteilt werden könnte, sagt die zuständige Behörde. Große Hoffnungen würde ich mir da nicht machen.
     
    seaway gefällt das.
  9. #9 Maape838, 22.02.2022
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    740
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Wie ist denn der Rest des Grundstücks? Da wo kein Graben ausgehoben ist
     
  10. Mok

    Mok
    Moderator

    Dabei seit:
    23.06.2019
    Beiträge:
    448
    Zustimmungen:
    391
    Beruf:
    Ingenieurgeologe
    Wie tief ist der Graben denn? Hast du damit in die Sandschicht eingegriffen oder bist du noch oberhalb der breiigen Mergelschicht?

    Wenn deine Angaben zum Geschiebemergel richtig sind, dann ist das nicht sehr wahrscheinlich. Der Geschiebemergel ist ein Geringleiter, man würde also das Grundwasser im Normalfall oberhalb in den Sanden erwarten. Wenn das Grundwasser wirklich bei 11 m u. GOK liegt und der Mergel 30 m bis 40 m mächtig ist, dann hast du darunter einen gespannten Grundwasserleiter. Da rein zu bohren, um dein Grund-/Schicht-/Stau-/Was-auch-immer-Wasser nach unten zu befördern, kannst du vergessen. Das wird niemals genehmigt. Davon abgesehen, dass das auch technisch nicht viel Sinn machen würde, weil du nur die Bohrkanäle oberhalb der 11 m befüllen würdest und das war's dann.
     
    seaway gefällt das.
  11. #11 blablub, 22.02.2022
    blablub

    blablub

    Dabei seit:
    02.12.2018
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    1
    Quasi genauso. Sobald ich ein Loch ausgehe steht dort sofort das Wasser.
     
  12. #12 blablub, 22.02.2022
    blablub

    blablub

    Dabei seit:
    02.12.2018
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    1
    Der Graben ist ca. 1,20m tief
     
  13. Mok

    Mok
    Moderator

    Dabei seit:
    23.06.2019
    Beiträge:
    448
    Zustimmungen:
    391
    Beruf:
    Ingenieurgeologe
    Dann ist der Mergel gerade so abgetragen und du hast Sand in der Sohle? Dann hast du da mit ziemlicher Sicherheit Grundwasser. Andernfalls würde das Wasser in den ungesättigten Sanden versickern. Du wirst dich dann damit abfinden müssen.
     
  14. #14 blablub, 22.02.2022
    blablub

    blablub

    Dabei seit:
    02.12.2018
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    1
    Also auf die Sandschicht bin ich oberflächlich gestoßen. Würde ja passen mit den 1,2m. Okay, dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. Muss ich mal schauen ob ich nun auch was positives daraus machen kann ^^
     
  15. #15 Maape838, 22.02.2022
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    740
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Ein Naturteich
     
    Manufact gefällt das.
  16. #16 blablub, 22.02.2022
    blablub

    blablub

    Dabei seit:
    02.12.2018
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    1
    Tatsächlich hatte ich auch schon mal die Überlegung in Richtung Naturteich bzw. Schwimmteich. Dann muss ich mal schauen wie man das am besten umsetzt.
     
  17. #17 Maape838, 22.02.2022
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    740
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Bei mir ists ähnlich. Ich will mir das dann so umsetzen
     
Thema:

Schichtenwasser extrem

Die Seite wird geladen...

Schichtenwasser extrem - Ähnliche Themen

  1. Palisaden bei schlechtem Baugrund mit Schichtenwasser und ohne Versickerung

    Palisaden bei schlechtem Baugrund mit Schichtenwasser und ohne Versickerung: Hallo, ich möchte in meinem Garten Palisaden setzen lassen. Manche davon freistehend bis ca. 50cm Höhe über der Oberkante des Geländes, andere...
  2. Palisaden bei schlechtem Baugrund mit Schichtenwasser und ohne Versickerung

    Palisaden bei schlechtem Baugrund mit Schichtenwasser und ohne Versickerung: Hallo, ich möchte in meinem Garten Palisaden setzen lassen. Manche davon freistehend bis ca. 50cm Höhe über der Oberkante des Geländes, andere...
  3. Altbau Schichtenwasser drückt durch Boden

    Altbau Schichtenwasser drückt durch Boden: Hallo, Frohes neues Jahr wünsch ich euch allen. Unser Haus Bj. 1956 steht voll Unterkellert am Fuß von einem 100m hohen Hang. Boden ist...
  4. Schichtenwasser unterm Keller

    Schichtenwasser unterm Keller: Guten abend! Ich habe ein Haus aus den 50ern erworben seit 3 Jahren und habe ein Problem mit nach längeren Regenfällen anfallendem...
  5. Hinterfüllung bei Schichtenwasser

    Hinterfüllung bei Schichtenwasser: Hallo, wie gestaltet man die Hinterfüllung am besten, wenn Schichtenwasser im Spiel ist? Gebaut wird in direkter nähe zu einem Teich (zwei...