FI im Keller fliegt

Diskutiere FI im Keller fliegt im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe ein etwas kurioses Problem, welches selbst mein Elektriker nicht lösen könnte. In einem alten Haus mit 4 artiger Zuleitung und externe...

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. coy24

    coy24

    Dabei seit:
    22.01.2019
    Beiträge:
    36
    Zustimmungen:
    2
    Ich habe ein etwas kurioses Problem, welches selbst mein Elektriker nicht lösen könnte.
    In einem alten Haus mit 4 artiger Zuleitung und externe Erding, wurden die Leitungen erneuert. Früher waren nur Drehsicherungen verbaut, dann FI und Automaten. Es hat alles funktioniert. Dann kam es zu einem kleinen Kellerbrand und da der Sicherungskasten beschädigt war würde dieser ausgetauscht.
    Jetzt fliegt der FI im Keller. Mein Elektriker weiß nur, dass es am Nulleiter liegt, könnte aber das Problem nicht lösen.
    (In der Schaltung auf dem Bild, würde der Nulleiter vom FI des Kellers so geschalten, das wenigstens im EG und OG alles funktioniert. Der FI im Keller fliegt natürlich jetzt sobald ein Verbraucher eingeschalten wird.)
    Hat jemand eine Lösung? Wie gesagt es hat vor dem Tausch des Kasten alles funktioniert.
     

    Anhänge:

  2. #2 Maape838, 04.05.2022
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    742
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Neuen Elektriker ranholen
     
  3. #3 Maape838, 04.05.2022
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    742
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Wenn ich das so anschaue sag ich mal: kann ja nicht funktionieren und bleibe dabei eine Elektriker ranzuholen.
     
    SvenvH, Piofan und Fred Astair gefällt das.
  4. #4 Fred Astair, 04.05.2022
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.833
    Zustimmungen:
    6.688
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Ich hätte fast wieder gefragt, was der beruflich macht, aber ich verkneife es mir.
    Du bist so arm, dass die beim Brand verräucherten Bauteile mit allen mehr oder weniger leitfähigen Rußablagerungen wieder eingebaut werden mussten?
    Kleiner Tipp für den Eli: Er soll sich mal die durchgehende Nullleiterschiene ansehen.
     
    SvenvH gefällt das.
  5. #5 Maape838, 04.05.2022
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    742
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Ich würde fast behaupten selber geschraubt
     
    Fred Astair gefällt das.
  6. #6 Fred Astair, 04.05.2022
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.833
    Zustimmungen:
    6.688
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    So siehts aus.
     
  7. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.170
    Zustimmungen:
    1.584
    Warscheinlich auch der Grund fürs erste Feuerchen. Manchmal muss die Hütte erst abbrennen bevor man dazu lernt. Hoffentlich wohnen keine weiteren Personen im Haus.:irre
     
  8. #8 petra345, 04.05.2022
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.236
    Zustimmungen:
    1.027
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Wir hätten uns bereits vor 50 Jahren für so eine Verdrahtung geschämt.
    Daß er da nichts findet liegt auch an dieser Verdrahtung, dem zu kleinen Kasten aber eben auch an seinem Kenntnisstand.

    Alle abgehenden Nullleiter müssen gegen alle anderen Leiter und gegen Erde isoliert sein!
    Und alle abgehenden N-Leiter müssen auch gegen alle anderen Leiter und gegen Erde isoliert sein.
    Das haben wir früher mit dem Kurbelinduktor gemessen.

    Wenn er das geprüft hätte, wäre das Problem vermutlich schon gelöst.

    Wenn bei dem Kellerbrand auch PVC verbrannt ist, ist Salzsäure in Form von Chlorgas entstanden. Die hat alle elektrischen Geräte jetzt unbrauchbar gemacht. Auch wenn sie jetzt noch funktionieren, werden sie bald völlig verrostet sein. Die neuen Geräte sollte die Brandversicherung alles übernehmen.
    .
     
    simon84 gefällt das.
  9. #9 simon84, 04.05.2022
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.437
    Zustimmungen:
    7.008
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Ich habe wegen einem kleinen Wasserschaden (Feuchtigkeit trat in meine UV ein, Sicherungen lösten aus) sofort alles freigeschaltet und einen befreundeten Elektrikermeister beauftragt und die UV neu machen lassen.

    Nach einem Feuer alte verkokelte Sicherungen wieder einzubauen ist grob fahrlässig !

    Nichts selber dran machen und bitte einen (anderen) Elektriker beauftragen den Fehler fachgerecht zu suchen und zu beheben. Mehr gibt es hierzu im Forum nicht zu sagen.
     
Thema:

FI im Keller fliegt

Die Seite wird geladen...

FI im Keller fliegt - Ähnliche Themen

  1. Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf

    Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf: Hallo liebe Fachmenschen, ich habe ein „kleines“ Problem mit einem Bungalow der vor ca. 60 Jahren auf dem Gelände einer alten Tongrube gebaut...
  2. 2. Rettungsweg Keller - Bayern

    2. Rettungsweg Keller - Bayern: Hallo, ich besitze in Bayern ein Haus in dem in's EG eine Kinderarztpraxis (nach einer Nutzung als Friseur) einziehen will. Der Laden hat im...
  3. Lüftungsschacht 50/60er Jahre Keller

    Lüftungsschacht 50/60er Jahre Keller: Hi, Wir haben in unserem Haus einen Kellerraum der ursprünglich mal einen "Erdboden" mit klinker hatte, darauf kam aber irgendwann eine lage...
  4. Beheizter Keller (Hobbyraum) mit internem Zugang bei EH-40 mit QNG-PLUS – bauphysikalische/energetis

    Beheizter Keller (Hobbyraum) mit internem Zugang bei EH-40 mit QNG-PLUS – bauphysikalische/energetis: Hallo zusammen, wir planen ein Einfamilienhaus (Fertighaus, EH-40 mit QNG-PLUS, KfW-300) mit einem teilbeheizten Keller inkl. Hobbyraum. Der...
  5. Setzrisse im Keller

    Setzrisse im Keller: Hallo zusammen, ich habe mir heute ein Haus angesehen, welches mir sehr gut gefällt. Mich beunruhigt nur dieser Riss in der kellerwand. Geschätzt...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.