Kg-Rohr DN250 Versatz bei 2x 15° Bogen

Diskutiere Kg-Rohr DN250 Versatz bei 2x 15° Bogen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hi, gibt es hier zufällig jemanden, der mir den Versatz bei einem KG-Rohr DN250 nennen kann, wenn man zwei 15° Bogen einbaut? Also ungefähr so:...

  1. domeb

    domeb

    Dabei seit:
    19.06.2022
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hi,

    gibt es hier zufällig jemanden, der mir den Versatz bei einem KG-Rohr DN250 nennen kann, wenn man zwei 15° Bogen einbaut? Also ungefähr so:

    |
    \
    |

    Danke und Gruß!
     
  2. #2 VollNormal, 19.06.2022
    VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    4.350
    Zustimmungen:
    2.975
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    Falls die Rohrachsen alle in einer Ebene liegen, knapp 5 cm.

    (Mal irgendeinen Hersteller rausgegriffen, dessen technische Daten als erstes in der Suche angezeigt wurden.)
     
  3. domeb

    domeb

    Dabei seit:
    19.06.2022
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Tatsächlich so wenig? Das wäre für mein anliegen perfekt! Vielen Dank!
     
  4. #4 VollNormal, 19.06.2022
    VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    4.350
    Zustimmungen:
    2.975
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    Von Muffengrund bis Knickpunkt 30 mm, von Knickpunkt bis Ende Spitzende 153 mm, zusammen 183 mm. Das multipliziert mit Sinus(15°) ergibt 47,363885254 mm.

    Ich weiß nicht, ob die Abmessungen für KG genormt sind (außer DN/OD), evtl. kann das je nach Hersteller um ein paar mm variieren.
     
    simon84 gefällt das.
Thema:

Kg-Rohr DN250 Versatz bei 2x 15° Bogen

Die Seite wird geladen...

Kg-Rohr DN250 Versatz bei 2x 15° Bogen - Ähnliche Themen

  1. Was kann das für ein Rohr sein ?

    Was kann das für ein Rohr sein ?: Hallo, ich habe eine Frage. Unter dem Eingangsbereich habe seitlich die Erde entfernt, da ich Probleme mit Feuchtigkeit habe. Dabei ist mir...
  2. Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze

    Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze: Hallo miteinander Wir bauen in Eigenregie ein Kombiniertes Gerätehaus mit Carport auf durchgehender Bodenplatte. Das Gerätehaus selbst ist 6x3m...
  3. Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?

    Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?: Hallo zusammen, wir wollen vor dem Einzug alte Heizkörpernischen an der Außenwand sanieren (dämmen, ausmauern, neue flache Heizkörper davor). Wir...
  4. Rohr Deckenkühlung beschädigt

    Rohr Deckenkühlung beschädigt: Hallo liebe Bauexperten, leider ist mir durch einen Schusselfehler ein kleines Malheur passiert: Ich habe ein Flexrohr meiner Deckenkühlung...
  5. LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk

    LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk: Hallo Profis, ich wäre dankbar für ein paar Tipps aus der Praxis. Wir möchten in unserem kleinen älteren Wochenendhaus eine einfache Gastherme...