    Hallo Leute,
    wir trennen ne Einliegerwng. ab und benötigen daher eine Unterverteilung sowie einen zweiten Zähler. In die Unterverteilung sollen neue Stromkreise für eine bisher nicht vorhandene Küche sowie 5 Stromkreise aus dem bisherigen Stromzählerkasten.
    Ich hatte mir dafür Angebote von zwei Elektrikern erstellen lassen.

    Der eine würde mir die Unterverteilung einfach dahinter setzen, die 5 Stromkreise rüber verlängern, auf Wunsch im alten Kasten noch den FI erneuern und ggf. noch Schalter vor die Stromzähler setzen.
    Der andere meint, es ist lt. TAB des Netzbetreibers (avacon) Vorschrift, den Stromzählerkasten komplett zu erneuern. Ansonsten würde mir der Netzbetreiber ggf. gar keinen neuen Stromzähler einbauen.

    Entsprechend ist das eine Angebot deutlich teurer als das andere, zusätzlich haben die Kästen aktuell mehrere Monate Lieferzeit.

    zaehler.jpg
    Haus und Elektrik sind von 1994

    Dass das eine technisch schöner ist klar. Meine Frage an euch ist allerdings, ob eine komplette Erneuerung tatsächlich notwendig ist. Schlecht wäre natürlich, dass ich nur die kleine Lösung in Auftrag gebe, dann keinen zweiten Zähler installiert bekomme und dann wieder alles neu gemacht werden muss.
     
  2. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.662
    Zustimmungen:
    3.623
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Beim Stromanbieter anrufen und nachfragen
     
    simon84 gefällt das.
  3. #3 simon84, 01.07.2022
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.338
    Zustimmungen:
    6.945
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    1.
    2. Google Suche nach "Avacon TAB"
    3. Erstes Ergebnis : Technische Anschlussbedingungen
    4. Runterscrollen zu "Technische Anschlussbedingungen – Niederspannung"
    5. Auswahl "Anpassungen an Kundenanlagen"

    https://www.avacon-netz.de/content/...tz/TAB/Anpassung_Kundenanlagen_v_20160511.pdf

    Seite 4 lesen und verstehen.

    Der "andere" hat Recht und der "eine" hat sich die TAB nicht angeschaut !
     
    SvenvH und Hanilein gefällt das.
  4. #4 Hanilein, 01.07.2022
    Hanilein

    Hanilein

    Dabei seit:
    10.05.2018
    Beiträge:
    355
    Zustimmungen:
    177
    Beruf:
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Oftmals ist die einfachste und kostengünstigste Lösung den bestehenden Schrank nur noch als Verteilung nutzen und den neuen daneben platzieren ,vorausgesetzt die Platzverhältnisse welche auch noch den neuen Vorschriften entsprechen müssen , lassen das zu.
     
    SvenvH und simon84 gefällt das.
  5. #5 JohnBirlo, 02.07.2022
    JohnBirlo

    JohnBirlo

    Dabei seit:
    28.05.2020
    Beiträge:
    1.232
    Zustimmungen:
    461
    Wenn man sich den Schrank so von der Größe anschaut könnte es passen, den Schrank zu lassen und nur das gesamte Innenleben auszutauschen. Zwei Zähler, APZ, die paar Sicherungen die schon drinne sind und halt ein Abgang für eine Unterverteilung könnten passen. Müsste man mal genau nachmessen.
     
  6. #6 Hanilein, 02.07.2022
    Hanilein

    Hanilein

    Dabei seit:
    10.05.2018
    Beiträge:
    355
    Zustimmungen:
    177
    Beruf:
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Im unteren Anschlußraum ist ein Neozedelement untergebracht.
    Das „sagt“ mir das hier kein erforderliches Sammelschienensystem vorhanden ist , ,somit hat sich eine Auf bzw. Umrüstung eigentlich schon erledigt.
     
    simon84 gefällt das.
Thema:

Neuer Stromzählerkasten notwendig?

Die Seite wird geladen...

Neuer Stromzählerkasten notwendig? - Ähnliche Themen

  1. Spalt zwischen Fassade und neuen Dach

    Spalt zwischen Fassade und neuen Dach: Moin zusammen, wir bräuchten euren Rat. Wir haben unser Dach komplett saniert und dabei Klemmfilz sowie Aufsparrendämmung verwendet. Jetzt...
  2. 100 Gussrohr abzweig ersetzen für neue Toilette

    100 Gussrohr abzweig ersetzen für neue Toilette: Hallo Habe im Keller den Abzweig des 100 Gussrohr freigelegt, würde auf der Linken Seite eine neue Toilette anschließen. Vorgehen Das obere Rohr...
  3. Bevor neuer Boden rein - Estrich oberflächlich i.O.?

    Bevor neuer Boden rein - Estrich oberflächlich i.O.?: Moin, nach Hauskauf wollen wir einen 28 Jahre alten Boden erneuern. Die Vorbesitzer haben damals auf den Estrich direkt eine dünne...
  4. Neue Bodenplatte in der Scheune

    Neue Bodenplatte in der Scheune: Hallo allemal, Wir stehen vor einer Frage die sich uns stellt. Wir sind dabei unsere Scheune neu zugestalten haben ein paar Mauern rausgerissen...
  5. Probleme beim Einbau neuer Fenster

    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...